Тетраэдр (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 10
Тема: «GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1 типичный дефект инверторного мультика., Щелкает реле, мигает индикатор (--) на плате в наружном блоке...» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
24-03-2014 23:36
Перейти
GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1
(плата управления - CE-KFR105W/BP2T4N1-520.D13.WP2-1LV1.31).

Внеш. блок:
Постоянно щелкает реле, постоянно мигает индикатор (- -) на плате в наружном блоке.
При этом слышно щелкание открывающихся EEV.
Компрессор не стартует, вентилятор не вращается.
Иногда на индикаторе появляется вместо (- -) другое значение: (- 0)

Внутр. блоки:
-- На всех четырех внутренних блоках информация об ошибках в режиме COOL отсутствует, постоянно светит зеленый индикатор RUN.
Вентиляторы внутренних блоков управляются, вращаются нормально.

Диагностика:
-- Ecли сбросить эл. питание 220V, то работоспособность кондиционера не восстанавливается.
-- Если поочередно выдергивать из платы разъемы датчиков в наружке, то появляются коды ошибок E/P/3/4
-- Если нажимать на кнопку рядом с индикатором, то на индикаторе высвечиваются цифры от 0 до 28, которые автоматически сразу сбрасываются в (--).
-- Питание +5,+12V на плату управления приходит (пульс. осцилом не смотрел)
-- Два светодиода на плате инвертора светятся постоянно, третий - не светится.

Предыстория;
Кондиционер возили в мастерскую в июле 2013г, там якобы отремонтировали плату управления внешнего блока.
После ремонта кондиционер поработал пару месяцев и опять появился этот же дефект.

В чем причина?

На другом объекте, на другом блоке (плата управления очень похожа) этот же дефект:
Тема: «GENERAL CLIMATE GU-M3E27HRN1..."
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=43869
Создано:
21-05-2014 21:06
Перейти
Некоторые Мастера используют гибкое мышление, нестандартный подход не только в поиске и устранении неисправности в электрике, гидравлике, электронике, но и в зарабатывании гонорара.

Предлагаю форумчанам поделиться опытом.

1 - страхование неоконченного ремонта:
- переключение пары дипов кода мощности и адресации,
- cлив прошивки с контроллера,
- смена пароля сервисного уровня с ограничением конфигурации, режима эксплуатации, ресурса наработки компрессора, фильтра..., приводящее к нефатальной остановке системы,
- отключение эл. питания с клеммной колодки,
- ослабление контактов на линии межблочной связи,
- ослабление контактов на промежуточном реле, управляющем контактором компрессора,
- нарушение фазировки 380В в схеме с контролем фаз,
- закрытые порты,
- в штробу с трубами, под штукатурку замуровать сырое яйцо, в случае проблем с оплатой, проткнуть скорлупу иглой.
В первом случае яйцо высохнет без запаха, во втором - придется вскрывать штробу по-новой, если клиент догадается, конечно.
- установка заведомо слабого предохранителя вместо штатного,
- ПДУ инверторного канальника FGL имеет сервис режим, в котором устанавливается макс. скорость вентилятора внутрянки, не доступная пользователю. Вход в сервис описан только в инсталяционном мануале на ПДУ.

2 - шредер на всасе, приоткрытый чуть - чуть позволит заработать на следующий год или зимой (если возможна работа на тепло) на дозаправке кондиционера и героическом "поиске" места утечки.
При желании, используется горелка и конечно, TESTO 561 c ноутом для демонстрации параметров Х/К до и после ремонта.

3 - скрутка медного и алюминиего провода за окном с ПВХ изолентой. Повтор через 2-3 года.
Мало того, что нарушится контакт, но и возможно возгорание изоленты и гофры.

4 - Промывка испарителя концентрированным супер клинером без разбавления и тщательной промывки водой.
Для тех, кто не знает. Этот концентрат растворяет насквозь пластиковую бутылку от газировки за 2 недели. Потом растворяет все на полке, где была бутылка.

5 - Размахивание веником у конденсатора вместо тщательной пробивки керхером позволит дважды за сезон срубить деньги за чистку и "дозаправку" кондея.
Если нет веника - не беда, одеяло из пуха быстро сгорит, если его поджечь.

7 - Выкусывание сетевого варистора, установка перемычки в силовой транс позволят в следующей аварийной ситуации насунуть новый транс или плату, если, конечно, не будет пожара по этой причине.

9 - Пайка без азота, недостаточное вакуумирование или просто продувка дает шанс посетить клиента через 2-3 года и установить новый кондей.

10 - Для диагностики, при желании и возможности, используется соседний кондиционер в качестве донора комплектующих и фреона. Особо одаренные Специалисты могут одним баллоном 40 кондиционеров "дозаправить", а можно и больше, если вентиль на гребенке не открывать...
Создано:
21-05-2014 22:23
Перейти
Поставлена задача.
Вместо штатного односкоростного AC FANMOTOR 220В /0.7А установить другой 220В /1.2А .
Направление вращения совпадает, но крыльчатка имеет обратный наклон, поэтому дает поток воздуха в обратном направлении.

Cхема включения одинаковая в обоих случаях.
На среднюю точку обмотки мотора (черный) подается нейтраль,
один конец обмотки (коричневый) идет через кондер 5 мкф на нейтраль,
а другой (синий) - подключен к фазе.

Как изменится вращение, если
подключить на черный фазу,
коричневый -N,
И между синим и коричневым - конденсатор 5 мкф - ?



Допускается ли установка такого вентилятора?
Создано:
03-06-2014 22:23
Перейти
Попытаюсь из двух сборок восстановить одну.
100% восстановления не гарантирую, но успешный опыт есть.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86800

DAIKIN VRV3
Плата инвертора - MODEL: CIMR-POD45P5AF-E
Сборка инверторная - PS22056:
http://s020.radikal.ru/i712/1406/4a/8f454a5e1591.jpg

Новую плату инвертора вместо неисправной ставить рисковано, т.к. первопричина может быть в компрессоре.
Если компрессор прозванивается нормально, все равно может быть сюрприз - и новая плата в 1000 уе мгновенно сгорит.
Первый пуск на суррогате за полцены даст возможность избежать значительных убытков.
Создано:
07-06-2014 19:43
Перейти
ККБ - "Dantex RK-DC45C/SN1"
Холодопроизводительность, кВт 45
Потребляемая мощность, кВт 16
Напряжение сети, В/Ф 380/3
Общий расход воздуха, м3/ч 14 000
Тип компрессора спиральный (3 шт.)
Холодильный агент R407c
Масса хладагента, кг 12
Рабочий ток, А 30


Система в эксплуатации 1 год.
Трасса 10 м.

Дефект - уходит на вакуум через 10 секунд.
Индикация по таблице ошибок в момент аварийной остановки компрессоров - низкое давление, потом - перегрев компрессора.
Манометр на всасе действительно уходит на 0 Бар.
Манометр на жидкостной магистрали поднимается до 15Бар.
Ток потребления каждого из компрессоров - 8 А.
Дозаправка 1 кг R407 не устранила проблему.
До меня уже заправили дополнительно еще 4 кг R407.

Попробовал покрутить ТРВ на 3 оборота по часовой стрелке - не полегчало.

Соленоид перед глазком ТРВ расположен наоборот.
Слышен щелчок при его открытии и температура после него резко падает в течение 10 секунд.

Может ли неправильная установка соленоида стать причиной неполного открытия соленоида?

Для сравнения:
Cоленоид второй ККБ шки, установленный правильно, не щелкает при подаче на него 220В. После него нет падения температуры через 10 сек после включения.

В чем причина ухода на вакуум через 10 сек?
Создано:
19-06-2014 23:26
Перейти
Допускается ли вместо планарной микросхемы (DAIKIN):
TD031C5
62003AFG

установка другой планарной микросхемы (FGL):
A2003G
0651KM28

Кол-во выводов (16 pin) у обеих микросхем одинаковое.
Создано:
24-06-2014 00:24
Перейти
Предлагаю прокомментировать графики, полученные с помощью TESTO 570.

Черный график - Pk (BAR)
Синий грфик - Po (BAR)
Красный график - Тпг. (К)
Зеленый график - Тпо. (К)
Фреон R22.
Тул=+18С.
Создано:
28-06-2014 11:36
Перейти
VRV DAIKIN имеет cистему диспетчеризации:
интерфейсный шлюз - DAIKIN DMS504B51,
контроллер - SIEMENS PXC100ED,
пульт контроллера - SIEMENS PXM20.
http://marksbt.ru/catalog-produkcii/o...d?vmcchk=1
http://marksbt.ru/images/stories/2012...uto,-12,89

Дефект платы - обрыв термодатчика воздуха засел в память контроллера PXC100ED, на дисплее у диспетчера индикация - 32767 градусов.
Обрыв дорожки от термодатчика на плате управления канальника удалось восстановить пропайкой.

Кондиционер работает нормально, показания пульта в помещении нормальные, но у диспетчера высвечивается температура +32767 С.

Как обновить показания контроллера на дисплее у диспетчера и в пульте SIEMENS PXM20 ?
По мануалу, там есть литиевая батарейка, сохраняющая данные и кнопка RESET.
Какой результат будет после обнуления данных кнопкой RESET - ?

Может быть это глюк шлюза?
Код обрыва термодатчика +32767 С, судя по мануалу, генерируется в шлюзе.
Создано:
28-06-2014 20:29
Перейти
Патрик Котзаогланиан "Пособие для Ремонтника"
«Книга талантливого французского инженера-холодильщика Патрика Котзаогланиана, проработавшего много лет в одном из ведущих во Франции центров подготовки специалистов по монтажу и эксплуатации холодильных установок и систем кондиционирования.»
Скачать тут.
http://ds-moscow.ru/kniga.html

Для тех, кто еще не читал эту книгу, предлагаю ознакомиться с методом диагностики холодильных машин по Котзаогланиани.

Разные вопросы по книге обсуждаем в этой теме.
Создано:
13-07-2014 00:22
Перейти
Чиллер YORK (более 15 лет эксплуатации) штатный датчик HP с кнопкой сброса:
ALCO
PS3-BF5 HNS
Pmax=36Bar
R22
Неисправность - утечка на мембране датчика.
http://radikall.com/image/tWdZ

Какое условие необходимо учесть при замене его на прессостат ALCO :
PS1 или PS3-A6S (22.5/26.5)
http://www.promholod.com/docs-list.php?c=90&type=3