Обнаружил на чиллере 100 КW по холоду простейшую схему управления на дин-рейке, без контроллера.
Эта обвязка благополучно отработала 16 лет.
Есть смысл взять ее на вооружение.
Схема включает в себя реле с самоблокировкой, таймер задержки первого включения и контакторы на FAN и компрессор (треугольник) и, конечно, датчики LP, HP, проток, пара термодатчиков сильфонного типа по воде, включенные на обрыв самоблокирующегося реле. Вентилятор и компрессор вкл/выкл одновременно.
Иногда при сборе фреона или диагностике работоспособности EEV необходимо выполнить его полное или частичное открытие или закрытие.
Как это выполнить с помощью внешнего устройства?
Я думаю, что надо заливать основную порцию фреона (80% массы по шильдику+магистраль) в конденсатор остановленного кндиционера, а остаток - 20 % надо заливать порциями после ТРВ , в крайнем случае, на всас РАБОТАЮЩЕГО компрессора c контролем перегрева/переохлаждения.
Если остаток - 20% залить на всас остановленного компрессора, то возможен клин компрессора при старте с фатальными последствиями.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&login=yes
Где найти инструкцию по заправке и дозаправке фреона - ?
Прецизионник с выносным воздушным конденсатором.
В связи с понижением температуры на 10 градусов (было +20С, стало +10С) появилась авария - LP.
Варианты устранения аварии LP:
1 - Дозаправка 3-5% массы Х/А с контролем Т ПГ/ПО.
2 - Установка картонки на конденсаторе
3- Регулировка частотного преобразователя вентилятора.
Какой вариант правильный - ?
MHI SRC71HE работает циклами, по 5 минут с паузой 15 мин.
Останавливается компрессор тепловым реле внутри корпуса компрессора.
Перед остановкой компрессор начинает кудахтать, изменяется тон звучания - упирается, гребет фреон из последних сил.
Температура нагнетания плавно возрастает до Т=+105С, при этом ток компрессора плавно возрастает от 3 А до 14А.
Нормальный ток компрессора - около 5 А.
Давление на всасе 3Бар...4Бар.
Если реверсануть 4WV клапан, искусственно подав на него 220V, то давление на сервисном порту плавно возрастает до 12Бар.
В момент искусственного переключения 4WV ток компрессора падает до 3А и снова возрастает до 14А, несмотря на изменение направления движения газа по магистралям.
AOH30LNAWL - прошлой зимой упала сосулька на внешний блок инверторного кондиционера.
Провод от термодатчика улицы ( капля - 10 KОм) коснулся корпуса кондиционера.
VRV система GENERAL.
Внешний блок - AOG 72 LATF, внутренние - 8 кассет.
В эксплуатации 6 лет.
Предыстория.
Изначально был один большой зал, через 3 года его поделили на 2 зала.
Описание
В каждом зале настенный проводной ПДУ, управляющий 4 кассетами.
Вентиляторы управляются нормально.
Дефект
Если на ПДУ разная уставка температуры, то компрессор не включается.
Ошибки в этом случае на ПДУ и внешнем блоке отсутствуют.