Кондиционер перестал холодить, начал греть.
Уставки на ПДУ сохранены на холод.
В режиме "тепло" он тоже греет.
-Из наружного блока веет холодом в режиме охлаждения, из внутреннего - теплом.
-Теплообменник наружного блока - холодный.
-Оба порта горячие.
-Две трубки 4WV холодные две горячие.
-Манометр в режиме холод зашкалил под 10 бар при R22.
-При переключении на тепло слышен щелчок соленоида, при переключении на холод тоже слышен щелчок соленоида.
-Чуф - ши - нет.
Забился дренаж сплита.
C отвращением дунул в дренажную трубу, выполненную из армированного зеленого садового шланга, а оттуда - дуля в виде засора в недоступном месте, в стене с евроотделкой.
Неизвестно как и куда идет дешевый шланг, склонный к залому.
Что делать?
Вращается ли трехфазный компрессор 380В на двух фазах (одна оборвана) из остановленного состояния?
а - холодильный контур заправлен,
б - холодильный контур пустой.
Через месяц после пуска кафе в эксплуатацию побежал жир со стыков вытяжки.
Монтажники смонтировали и убежали. Претензии не принимают.
Вытяжка из кухни, над печью.
Установлен зонд и масляные металлические сеточные фильтры - 3 шт. в 5 метрах от зонда.
Воздуховод в сечении 600*400 мм., длина в горизонтальной плоскости около 20 м.
Если уменьшить расход вытяжки, то повара задыхаются.
Думаю, что надо установить еще дополнительные масляные фильтры и сделать петлю в виде сифона.
Может есть другой вариант?
Удасться ли вместо штатного увлажнителя воздуха в приточной установке (насос+форсунки+ванна) установить ультразвуковую ванну с водой - ?
+ солевой осадок будет оставаться в ванне, а не на ребрах камеры.
+ легко чистить
-- цена пьезоизлулчателя и генератора ультразвука.