AJY108LALH (тандем) в круглосуточной эксплуатации на холод около 10 лет.
Последний месяц, со слов клиента, 1-2 раза в неделю стала появляться авария:
- на ПДУ ошибка 9U - аварийный НБ,
- на НБ (мастер) E93.1 - велик ток инвертора или компрессора.
Для восстановления работоспособности кондиционера приходится сбрасывать ошибку,
и опять через неделю все повторяется.
Тестовый режим F3(00) зациклился без завершения более нормы - 1 час.
Удалось завершить тест F3(02) принудительно через 3 часа.
Авария E93.1 во время теста (3 часа) не появилась.
5 - Обесточивание НБ и ВБ в режиме ожидания.
6 - Прозвонка инверт. компрессор:
- обмотки звонятся между собой по 0.8 Ом на клеммной колодке компрессора,
- на корпус R=3.6КОм.
9 - Плата инвертора без компрессора:
- в режиме STOP норма:светятся LED803, LED806, не светится LED804, LED805,
- в режиме COOL норма: светятся LED803, LED805, LED806, не светится LED804,
- доп. светодиоды, подключенные вместо компрессора, все мигают, аварии нет.
10 - Обесточивание НБ, ВБ в режиме ожидания.
11 - Отключение доп. светодиодов от платы инвертора.
12 - Включение со штатной уставкой ВБ и НБ.
13 - Установка F2 (21)=1 - экстренный аварийный режим вкл.
Заключение:
- Плата инвертора исправна.
- Неисправен инверторный компрессор (модель компрессора не видно без разборки бокса).
Причина выхода компрессора из строя - выработка ресурса за 9 лет.
Рекомендовано:
1 - Заменить в обоих блоках инверторные платы и компрессоры,
2 - Во время ожидания поставки плат и компрессоров разрешена эксплуатация кондиционера в аварийном режиме - работает инверторный компрессор ведомого НБ.
Плата инвертора главного НБ включена, но без нагрузки - компрессор отключен.
Вопросы:
1 - Правильно ли выполнена диагностика - ?
2 - Какое наименование компрессора в AJY108LALH - ?
3 - Почему инверторный компрессор вышел из строя - ?
Понятие «серверная» (обычно имеется в виду серверная комната или серверное помещение) дано в действующем, но морально устаревшем документе СН 512-78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
(Дата введения 1979-07-01, последн. изм. 24 февраля 2000 г.: п.2.2.):
Российские СН 512-78 (п.3) предъявляют следующие требования к микроклимату:
Т= 20°±2 °С (не более 25 °С).
При подаче охлажденного воздуха непосредственно в устройства (стойки с аппаратурой) температура его на входе не ниже 14 °С.
Относительная влажность воздуха - 20-70 %
(не более 75 % в холодный период,
в теплый для 25 °С - не более 65%,
для 24 °С и ниже - не более 70% ).
Оптимальная скорость потока воздуха - 0,2 м/с
(не более 0,3 м/с для холодного, 0,5 м/с для теплого периодов).
Запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75 мг/м³, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в помещениях обработки данных - 2 мг/м³.
Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):
Температура воздуха по сухому термометру:
от +20 °С до + 25°С (не более 25 °С)
Точка нормальной настройки: +22 °С
Контрольный диапазон изменений: ±1 °С
Относительная влажность воздуха: от 40% до 50%
Точка росы: не более +21 °С
Скорость изменения температуры: не более +5 °С в час
Более подробные рекомендации по измерениям и оценке температур в машинном зале приведены в документах ASHRAE. Машинный зал должен быть защищён от проникновения загрязняющих веществ в соответствии с требованиями ANSI/TIA-569-В.
https://www.promventholod.ru/tekhniche...aniya.html
Какая влажность в Российской серверной
с импортным оборудованием должна быть зимой?
Российский стандарт СН 512-78 (п.3): 20%...75%
Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.): 40% до 50%
Требуется нарисовать гидравлическую схему кондиционера.
Какой графический редактор для черчения гидравлической схемы
холодильного контура есть в иннете в свободном доступе - ?
Аналогичная тема была 8 лет назад.
Уважаемый БОБР поделился опытом работы в WORD
Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - срок эксплуатации 1 год.
Компрессор - on/off.
Штатный зимний комплект, о котором продавец предупредил,
рассчитан на Тmin=-20C в режиме COOL.
В эту зиму был мороз Т=-25С.
Кондиционер работать отказался, остановился с ошибкой.
В мануале модель SAC24C1-A/SAU24U1-A зимником не комплектуется.
https://clck.ru/Ugpyo
Заказчик предложил сменить зимний комплект.
При вскрытии кондиционера выяснилось, что штатный зимний комплект странный:
1 - отсутствует подогрев картера.
2 - плата зимнего комплекта в НБ отсутствует.
3 - установлены термодатчики 5 КОм на 1/3 конденсатора и на выходе конденсатора.
Припаяны трубчатые карманы для термодатчиков.
На момент диагностики, при Тул=+15С, обороты вентилятора были занижены.
Т.е. зимник работает штатно, но зимой не работает.
Идея хорошая, но почему-то оказалась не работоспособна.
2 - плата УЗП-1 запитывается от компрессора, т.е. включается когда включен компрессор.
https://clck.ru/UgqjS
Проверка на работу в режиме COOL и HEAT при Тул=+15С прошла успешно.
Будет ли работать этот зимник зимой - ?
Надо ли установить подогрев дренажа с ВБ - ?
PS
Предполагается работа только на холод зимой и летом.
Оторвать штатные датчики не удалось, появляется ошибка через 20 - 30 минут.
В обоих случаях цена ремонта с установкой нового компрессора или электронного бокса очень велика.
Может быть состыковать клиентов и пусть они решают, кто кому продаст бу наружку в качестве донора - ?
IMHO
Лучший вариант:
1 - установка молодого НБ вместо старого НБ,
если система команд молодого и старого НБ одинаковая и
если старый эл. бокс поместится в молодой НБ
если совпадут разъемы термодатчиков и дросселей, и место их крепления, и эл. бокса.
2 - замена заклинившего компрессора на бу 5 лет.
3 - перенос старой электроники в молодой НБ, если она поместится.
Mitsubishi Electric MXZ-2B52VA (10 лет) - мульт 2 головы.
Обе головы мигают ошибку 5 раз (сверхток компресора или ошибка при старте)
- Компрессор p/n E1205900 - SNB130FGBHT молчит, не стартует, не мычит, не тикает.
- Прозванивается компрессор нормально, пробоя на корпус нет, обмотки 1 Ом.
- Клещи DT3343 ток на проводе компрессора не регистрируют.
- Если оторвать провода от компрессора, то код ошибки 5 миганий, сохраняется.
- Светодиоды Крио не светятся, не мигают, ни в параллель с компрессором, ни вместо компрессора.
- Ключи IPM микросхемы прозваниваются нормально, не пробиты.
- Питание на плате инвертора в норме - 5В, 15В, 320В.
- Напряжение, уходящее с платы инвертора на компрессор в момент старта меняется, появляются импульсы около 120V в течение 1-2 секунд.
Почему светодиоды Крио эти импульсы не регистрируют - неизвестно.
После попытки запуска на компрессор относительно минуса 300V
поступает напряжение DC=+15V (U/V/W)
- Заправка в норме, по весам.
Примечание.
Компрессор при проверке без фреона работал без посторонних шумов, при заправке на холод не стартовал, а после переключения переключения на тепло заработал и работал в течение 2 дней на холод нормально, без посторонних шумов.
Что неисправно - плата инвертора или компрессор?
Должен ли измениться код ошибки - 5миганий (сверхток компрессора или ошибка при старте),
если провода от компрессора оторваны - ?
ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA(ER3)/MSZ-FH25VE(ER1), MSZ-FH35VE(ER1) в эксплауатации 6 лет.
На ВБ постоянное мигание - нет связи.
НБ диагностировали в АСЦ - сбой прошивки.
Hitachi RAS-14LH1 в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
С кнопки на панели управления кондиционер включается, выключается нормально, но нет возможности изменить режим работы и уставку.
Аварийные сигналы отсутствуют.
Дефект - не работает управление с ПДУ RAR-3U1.
0 -- В темноте, без солнца и света тоже нет управления с ПДУ.
1 -- Пульт RAR-3U1 исправен - другим кондиционером, другой модели, в другой комнате, он управляет нормально.
2 - Другой пульт, другой модификации от второго кондиционера, этим кондиционером тоже не управляет.
3 -- Батарейки заменены на новые, исправные, проверено.
После замены батареек и нажатия на ПДУ кнопки RESET, дефект сохранился.
4-- Переключение переключателя на плате кондиционера дефект не устранило.
Диагностика в стационаре:
Питание +5V от внешнего источника питания.
5 -- Импульсы от фотоприемника доходят до процессора.
Нет реакции процессора на команды ПДУ.
C другим фотоприемником - то же самое.
Заключение - неисправен процессор.
Требуется замена платы управления.
6 - С новой платой управления RZEA8D40 и новым фотоприемником
тоже нет управления с ПДУ.
7 - С новой платой управления RZEA8D40 и старым фотоприемником
тоже нет управления с ПДУ.