Тетраэдр (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «соленоидный клапан, соленоидный клапан» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
04-09-2014 23:07
Перейти
"Если не будет соленоида фреон при остановленном компрессоре может собратся в испарителе правда
если испаритель холоднее чем конденсатор. ..."

Испаритель может оказаться холоднее конденсатора летом, в остановленном состоянии, в случае ротации кондиционеров в серверной.

В некоторых прецизионниках есть соленоид, в некоторых - нет.
Чем объясняется такая конфигурация, собранная на заводе?
Создано:
06-09-2014 10:24
Перейти
P215PR-9202 - регулятор давления конденсации.
http://www.parite-t.ru/catalog/avtoma...5PR-9230-/

http://www.johnsoncontrols.ru/content...P215PR.pdf
Фреон - R410
P=29 Bar
Какое напряжение показывает тестер на максимальных оборотах вентилятора - ?
Cообщений в теме: 1
Тема: «MH SRK458HENF-A, подбор ПУ» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
16-09-2014 20:12
Перейти
Festo
"Ситуация...дурацкая вышла..
навернулся пульт(модель не знаю,фото)..."

Пульты MHI не взаимозаменяемые, штук 5 разновидностей.

-- Продам или починю не дорого.
Пульты новые MITSUBISHI HEAVY, GENERAL FUJITSU (хранились на складе).

RKN502A
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg...92bcc6a544

http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg...018139cb88

RMA502A

http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg...7b0e1fa7f6

http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg...ed503aaa92
Фото других ПДУ на продажу выложу позже.
Создано:
10-10-2014 23:35
Перейти
Устал наливать/отливать фреон из прецизионника с выносным конденсатором (грибок и ресивер R410) установлены.

Предлагаю:
1 - отключать термостатом (+10С) зимой один из 3 вентиляторов конденсатора.
2 - Контроллер распознает аварию LP=4.4...4.9Бар.
Предлагаю понизить уставку до 3.5Бар.
3 - Установить регулируемые KVR+NRD.
Создано:
01-03-2015 19:12
Перейти
Прайс-лист по ремонту кондиционера учитывает свободный доступ к оборудованию, стоимость этого пункта - договорная.

1 - Какие критерии должны соблюдаться для определения свободного или ограниченного доступа к оборудованию?

2 - Как оценивается ($) степень трудоемкости при ограниченном доступе к оборудованию?

3 - Как оцениваются высотные работы (на стремянке выше 2м) при ремонте кондиционера?

4 - При какой температуре и влажности на улице допускается замена платы управления внешнего блока кондиционера в холодное время года?

Наверняка, есть ГОСТы и нормативы по указанным вопросам.
Создано:
30-03-2015 23:05
Перейти
Прецизионный кондиционер Liebert Hiross LU 67 GB
Выпуск 1997г.

Имеет необычную схему включения контактора компрессора.
Катушка контактора питается от AC24V через последовательную цепь: контакты реле электронного термодатчика комнаты, механические датчики давления (LP, HP), и тепловушка-термостат в компрессоре.

Удивительно, что датчик LP (нормально замкнутый контакт) и нормально разомкнутые контакты реле термодатчика комнаты включены параллельно.

Т.е. если подать на плату только питание АС24V (остальные разъемы от платы отключены), то компрессор включается.

Как объяснить параллельное, а не последовательное включение датчика LP - ?

Почему в схеме отсутствует таймер задержки вкл. датчиков LP, НР - ?
Cообщений в теме: 4
Тема: «Мультик 6 головый - ME MXZ-6C120VA, Не работает одна из 5 голов - MSZ-GE22VA» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
05-04-2015 23:18
Перейти
Принесли в ремонт плату управления от внутрянки MSZ-GE22VA.
Починил. Воткнул в блок, оказалось, что
при работе на тепло перепад по воздуху 31-23=8С,
при работе на холод перепад по воздуху 23-23=0С.

Установил в этот блок плату с другого, заведомо исправного блока. Ситуация не изменилась - по прежнему нет холода.

Отремонтированная плата управления нормально работает в другой, заведомо исправной внутрянке:
при работе на тепло перепад по воздуху 39-25=14С,
при работе на холод перепад по воздуху 23-8=15С.

Вывод.
Проблема не в электрике-электронике, а в холодилке.

Наблюдение.
1 - Если включить одновременно на холод 3 головы, одна из которых дохлая,
то при кратковременном отключении/включении с ПДУ исправной головы слышно шипение фреона, сразу идет холод с испарителя.

Дохлая голова в этом случае не шипит, испаритель не охлаждается.

Полуоткрытый, заклиненый EEV исключен, т.к. температура после EEV в режиме холода и тепла одинаковая у дохлой и живых голов.

Дросселяция происходит на тонкой трубе.
Причина - залом тонкой трубы.

2 - При тестировании (Тул=+8С) в режиме тепло 2 голов, одна из которых дохлая, наружка остановилась по аварии - высокое давление нагнетания.
Авария ушла самопроизвольно, без перезапуска системы.
В дальнейшем эта авария не повторялась в течение 4 часов, ни с 2 головами, ни с 3 головами.

Диагностика исправности внешнего блока.
Подключить трубопровод дохлой головы на свободную (шестую магистраль) или поменять с заведомо исправной магистралью и провода межблочки тоже.

Диагностика залома в трубе.
Вариант 1.
Дунуть фреоном в трубу стальной шарик диаметром в 2 раза меньшим диаметра трубы.
Если шарик заклинит, то стальной трос, заведенный с обратной стороны трубы, укажет точно место залома.

Вариант 2.
Дунуть жидкого фреона в трубу в течение 15 сек.
Контролировать улетевший вес жидкаря.
Достаточно один раз провести эксперимент с каждым диаметром труб.
При заломе количество улетевшего фреона будет меньшим в единицу времени.
Создано:
27-04-2015 21:25
Перейти
Какой инструмент нужен для устранения этой неисправности?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Mitsubishi Electric MXZ-8B140VA мультик, Все внутрянки MSZ-GE35VA - 4 шт.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
29-04-2015 00:10
Перейти
Все внутрянки MSZ-GE35VA - 4 шт. иногда не стартуют утром или работают нормально целый день, два и более.

Утренний дефект появляется при попытке старта на любом внутреннем блоке.

При сбросе электропитания дефект почти всегда устраняется с первого перезапуска, но иногда не устраняется, приходится вкл/выкл автомат 220V несколько раз.

Автомат исправен, электрик проверил.

Самодиагностика всех внутрянок мигает одинаково 14 раз - неисправен клапан внешнего блока.

На внешнем блоке в это время светит цифровой индикатор 00.
Постоянно светит зеленый светодиод.
Не светит красный светодиод.
Компрессор и вентилятор не работают.

В чем причина - ?
Создано:
09-05-2015 08:42
Перейти
Чиллер Uniflair
Ошибка на дисплее - низкое давление, мало газа.
Заправка в норме, утечек нет.

Манометром проверено - EEV закрыто, действительно, на всасе низкое давление.
На драйвере EVD ошибок самодиагностики нет.

В соединительной коробке с проводами от датчиков, под брюхом чиллера, есть хитрая клеммная колодка, где пара проводов замкнута. В схеме эта коробка отсутствует.

Что произойдет если 2 провода, идущие от трансдюссера замкнуть между собой?

IMHO
Драйвер в этом случае закроется, т.к. получится максимальный ток от трансдюссера.
По идее, схема самодиагностики EVD должна отразить эту аварию на дисплее чиллера.

Наблюдение.
Если отключить 3 автомата первого контура и наблюдать за вторым контуром, то дисплей чиллера дает ложную информацию:
- температура входящей воды 0 С,
- отсутствует дата и время,
- на дисплее состояние компрессоров второго контура - прочерки. На дисплее состояние компрессоров первого контура - соответствует состоянию компрессоров второго контура.
Состояние компрессоров первого контура на дисплей не выводится.

Т.е. все признаки сбоя прошивки контроллера.
Как устранить это явление?