krio большое спасибо за открытую тему, очень выручила.
У Дайкина обнаружено много странностей.
Например VRV3 - внешние блоки REMQ16P8Y1B - 3 шт, cоединены в один контур.
Вышел из строя один из дополнительных внешних блоков:
1 - компрессор пробой на корпус
2 - пробита плата инвертора - светодиод на ней LD6 не светится (на исправной плате инвертора светодиод должен мигать ВСЕГДА и при вращении компрессора, и при остановленном компрессоре).
Поведение системы.
Система по-прежнему нормально охлаждает и греет помещения (10 шт.) ошибок нет в течение дня,
но вечером или ночью появляется сюрприз к утру на ПДУ:
сначала была ошибка L5 , через недельку появилась LC.
Ошибку пользователь сбрасывает с ПДУ один раз утром, а потом целый день до вечера в режиме (СOOL, HEAT) система работает без замечаний.
Что происходит ночью, почему появляется ошибка L5 , LC. - неизвестно.
Внутренние блоки охлаждают помещения круглосуточно, отопление в помещениях тоже греет круглосуточно.
Аварийные ошибки на неисправном дополнительном внешнем блоке отсутствуют.
Аварийная ошибка появляется на главном блоке вечером или ночью -
H2P - светит постоянно, до сброса ошибки с ПДУ или с чекера.
Показания чекера - ошибка LC на главном блоке, а на других блоках ошибок нет - вводит в заблуждение.
С учетом того, что на мастере месяц назад был заменен инверторный компрессор, получается увлекательная головоломка о первопричине выхода из строя инвертоных компрессоров и плат с ними.
Еще одно недоразумение:
В мануале красиво описано программное отключение инверторного компрессора или блока в составе MASTER-SLAVE.
Попробовал выполнить процедуру.
Удалось программно отключить исправный инверторный компрессор у MASTERа.
Но не удалось программно отключить исправный инверторный компрессор у SLAVE.
Тем ен менее выполнил эту шаманскую операцию на неисправном компрессоре и блоке.
Ошибка LC, по- прежнему, иногда появляется.
Еще одно недоразумение:
Попробовал исключить физически неисправный блок с дохлым компрессором и платой:
1 - закрыл порты
2 - отключил 380V
3 - отключил линию связи.
Попробовал запустить систему, вроде бы нормально работает мастер и второй слэйв, но
Покраснели символы наружек на чекере.
Cамодиагностики мастера - кнопкой SB4:
через час тестирования, на 10 шаге на чекере появляется ошибка Р7, которая отсутствует в мануале.
Попытка RESET (SB5) обоих плат пользы не принесла.
Символы, по-прежнему, красные и самодиагностика дает ошибку P7.
О процедуре адресации два слова - жмите SB5 и все.
Как выполнить адресацию?
В чем причина выхода из строя инверторных компрессоров - ?
Костя, напомни тф клиента, где я был 2 года назад летом.
У клиента голос необычный, сиплый такой, вроде бы твой хороший знакомый.
Недалеко было здание, как пирамида Хеопса, с бассейном наверху.
Кондей - ZJPS 20 кажется.
Я там был, а ты заказывал движок по моей самоуверенной, заочной просьбе.
Оказалась неисправна плата - поржавела вся.
Клиент был очень недоволен, что ему установили новый движок, был готов продать старый - б/у 10 мес. (1 сезон)
Я к покупке был не готов.
Иногда при сборе фреона или диагностике работоспособности EEV необходимо выполнить его полное или частичное открытие или закрытие.
Как это выполнить с помощью внешнего устройства?
Я думаю, что надо заливать основную порцию фреона (80% массы по шильдику+магистраль) в конденсатор остановленного кндиционера, а остаток - 20 % надо заливать порциями после ТРВ , в крайнем случае, на всас РАБОТАЮЩЕГО компрессора c контролем перегрева/переохлаждения.
Если остаток - 20% залить на всас остановленного компрессора, то возможен клин компрессора при старте с фатальными последствиями.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&login=yes
Где найти инструкцию по заправке и дозаправке фреона - ?
Прецизионник с выносным воздушным конденсатором.
В связи с понижением температуры на 10 градусов (было +20С, стало +10С) появилась авария - LP.
Варианты устранения аварии LP:
1 - Дозаправка 3-5% массы Х/А с контролем Т ПГ/ПО.
2 - Установка картонки на конденсаторе
3- Регулировка частотного преобразователя вентилятора.
Какой вариант правильный - ?
MHI SRC71HE работает циклами, по 5 минут с паузой 15 мин.
Останавливается компрессор тепловым реле внутри корпуса компрессора.
Перед остановкой компрессор начинает кудахтать, изменяется тон звучания - упирается, гребет фреон из последних сил.
Температура нагнетания плавно возрастает до Т=+105С, при этом ток компрессора плавно возрастает от 3 А до 14А.
Нормальный ток компрессора - около 5 А.
Давление на всасе 3Бар...4Бар.
Если реверсануть 4WV клапан, искусственно подав на него 220V, то давление на сервисном порту плавно возрастает до 12Бар.
В момент искусственного переключения 4WV ток компрессора падает до 3А и снова возрастает до 14А, несмотря на изменение направления движения газа по магистралям.
AOH30LNAWL - прошлой зимой упала сосулька на внешний блок инверторного кондиционера.
Провод от термодатчика улицы ( капля - 10 KОм) коснулся корпуса кондиционера.
VRV система GENERAL.
Внешний блок - AOG 72 LATF, внутренние - 8 кассет.
В эксплуатации 6 лет.
Предыстория.
Изначально был один большой зал, через 3 года его поделили на 2 зала.
Описание
В каждом зале настенный проводной ПДУ, управляющий 4 кассетами.
Вентиляторы управляются нормально.
Дефект
Если на ПДУ разная уставка температуры, то компрессор не включается.
Ошибки в этом случае на ПДУ и внешнем блоке отсутствуют.