Через месяц после пуска кафе в эксплуатацию побежал жир со стыков вытяжки.
Монтажники смонтировали и убежали. Претензии не принимают.
Вытяжка из кухни, над печью.
Установлен зонд и масляные металлические сеточные фильтры - 3 шт. в 5 метрах от зонда.
Воздуховод в сечении 600*400 мм., длина в горизонтальной плоскости около 20 м.
Если уменьшить расход вытяжки, то повара задыхаются.
Думаю, что надо установить еще дополнительные масляные фильтры и сделать петлю в виде сифона.
Может есть другой вариант?
Удасться ли вместо штатного увлажнителя воздуха в приточной установке (насос+форсунки+ванна) установить ультразвуковую ванну с водой - ?
+ солевой осадок будет оставаться в ванне, а не на ребрах камеры.
+ легко чистить
-- цена пьезоизлулчателя и генератора ультразвука.
Кто пользовался индукционным нагревателем с выносным трансформатором "ВЧМ-8ВТР" для пайки медных труб при ремонте кондиционеров, водяных калориферов - ?
Кондиционер DAIKIN RQ125B8W1B - эксплуатация 7 лет, первый ремонт.
При старте компрессора трехскоростные вентиляторы вращаются на макс. скорости.
Через через 5-10 минут оба вентилятора останавливаются, а компрессор продолжает работать.
Давление нагнетания возрастает до 30-35 Бар, срабатывает защитный датчик HP - обрывает цепь.
На всасе - 6 Бар.
После 3-5 циклов аварийной остановки и пуска компрессора на проводном пульте появляется ошибка превышения давления - Е3.
Обмотки вентилятора на разъеме:
1 - нейтраль
3 - 99 Ом - макс . скор.
5- 120 Ом
7 - 320 Ом - мин. скор.
Разъем такой же, как у GENERAL.
В чем причина E3?
Похоже, что неисправна плата управления.
Можно ли установить зимний комплект для исключения платы управления - ?
Таким образом удасться устранить дефект и расширить температурный диапазон эксплуатации кондиционера.
Кто каким тепловизором пользуется для диагностики кондиционеров, приточных установок и чиллеров. - ?
Прелесть - в мгновенном контроле температуры и разности температур разных участков теплообменника с точностью до 1 градуса и фиксированием состояния на фото, в компе.