MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HJ25VA - мигает 3 раза.
По мануалу - неисправен FANMOTOR.
Все легко и просто, если дефект есть, но дефект бывает раз в 2-3 дня.
Судя по фильму, заснятому клиентом, блок включает фанмотор 4 раза на максимальных оборотах и останавливается по аварии.
Дефект может быть:
- фанмотор, обрыв датчика вращения,
- плата питания, в ее составе оптопары обратной связи с фанмотора,
- плата индикации, в ее составе процессор.
Сначала поставили одну плату - сгорела микросхема, потом поставили вторую плату тоже сгорела эта же микросхема.
В чем причина взрыва микросхемы в блоке питания?
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GA35VA E3 - одна из трех голов мульта.
Дефект:
После включения с ПДУ блока MSZ-GA35VA E3 через 5-10 минут останавливается вентилятор.
Охлаждение и нагрев отсутствуют, компрессор не включается.
Если отключить питание 220V и снова вкл с ПДУ, то ситуация повторяется.
Две другие головы мульта работают нормально на тепло и на холод.
Кондиционер в эксплуатации около 5 лет.
Примечание:
При остановке вентилятора внутреннего блока
постоянно мигает левый индикатор - "OPERATION".
Постоянно светит правый индикатор - "INDICATOR "
Cогласно мануала:
1 - нет связи между внешним и внутренним блоком (обрыв в скрутке межблочного провода),
2 - дохлая плата внутрянки или наружки.
Измерения в наружке, на клеммной колодке линии связи (S3):
у двух исправных голов - есть импульсы обмена DC10...25V,
на клеммной колодке к дохлой голове - DC 25V, импульсы отсутствуют.
Измерение в дохлой внутрянке, на клеммной колодке линии связи (S3):
провод связи подключен - импульсы отсутствуют, есть постоянный уровень DC35V.
провод связи не подключен - импульсы отсутствуют, есть постоянный уровень - 0.3V.
При использовании желто-зеленого провода в качестве линии связи обнаружена наводка - 99V cо стороны внутреннего блока.
Тем не менее связь восстановлена желто-зеленым проводом. При соединении провода связи от внутрянки к клеммной колодке наружке получено напряжение импульсов обмена DC10...25V.
Просмотр последней неисправности:
Зажать на ПДУ : "MODE" + "T+"
Одновременно нажать: "RESET"
Отпустить: "RESET"
Отпустить : "MODE" + "T+"
Нажать: "ON"
Выход из сервиса:
Нажать: "RESET" в режиме "ON".
Результат просмотра последней неисправности:
Без звуковой паузы 3 раза мигает левый индикатор - "OPERATION".
Постоянно светит правый индикатор - "INDICATOR "
Согласно мануала - неисправен FANMOTOR INDOOR UNIT.
Наблюдение.
Если откусить обратную связь от вентилятора (синий провод).
то процессор 3 раза раскручивает вентилятор до макс. оборотов и встает в ошибку,
которую видно без входа в сервис просмотра последней ошибки:
3 раза мигает левый индикатор (OPERATION).
Вопросы:
1 - О чем свидетельствует последняя неисправность - неисправен FANMOTOR INDOOR UNIT - ?
2 - Допускается ли использование земляного провода межблочки в качестве линии связи (S3), если провод линии связи оборван в скрутке, замурованной в стене - ?
Как проверить исправность компрессора. вентилятора, плат управления внешнего, внутреннего блоков и линии связи сплита без тестера,
если кондиционер не работает,
а система самодиагностики не выдает сигнал аварии - ?