Уважаемый Mitsubishi Heavy.
Прошу пролить свет на некоторые вопросы по кондиционерам MHI.
Вопрос 1.
Кондиционер - SRK50ZG-S/SRC50ZG-S
Параметры питающей сети: 220-240/50/1 фаза В/Гц
При эл. сети VАС240V => VDC=340V
На плате управления внешнего блока этого кондиционера - RCS505A600 написано другое электропитание - "АС 200V",
после выпрямления напряжение на FANMOTOR внешнего блока DC280V.
Где ошибка - в инструкции или на плате управления внешнего блока - ?
Вентилятор внутреннего блока SRK25ZJ-S: SSA512Т081В
Типичный дефект –
Пробой микросхемы драйвера без наименования внутри электродвигателя при питании сети 230-240V
На ярлыке электродвигателя указано, что напряжение эксплуатации - DC 280V,
т.е. сеть AC200V.
О чем свидетельствуют обозначения:
на плате управления RCS505A600 - AC200V /DС280V - ?
на DC FANMOTOR SSA512Т081В - DС280V - ?
MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS (инверторный) в эксплуатации 3 года.
Последние 2 года появился дефект.
Кондиционер нормально работает во всех режимах (холод, тепло, вентиляция) в течение 40 минут.
После этого появляется авария - "обрыв датчика влажности или избыточная влажность", кондиционер останавливается.
Самодиагностика, мигания:
RUN (GREEN) - 8 раз,
TIMER(YELLOW) - 4 раза.
С пульта ДУ авария сбрасывается выключением и включением кондиционера и опять на 40 вой минуте появляется эта же авария. Цикл повторяется бесконечно.
Плата управления - RKX505A500HA заводская, не менялась.
Установка заведомо исправного датчика влажности от SRK52HE в свободный разъем CNF - HUMIDITY не устранила аварию.
По мануалу, сказано, что в SRK25ZJPS датчик влажности не предусмотрен.
Значит, неисправна плата управления внутреннего блока,
а именно процессор, сбой идентификации кода модели блока.
Плата управления была демонтирована и доставлена в стационар.
В стационаре, на столе, к плате управления внутрянки подключен BLDC фанмотор, вместо термодатчиков комнаты и трубки подключены резисторы 2 кОм - 2 шт.
Роль инверторной платы управления внешнего блока выполняет заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG (не инверторный). Термодатчики внешнего блока, вентилятор и компрессор отсутствуют.
Аварии отсутствуют в течение 3 часов в режиме вентиляции.
Подключение/отключение датчика влажности аварию не дает.
Вентилятор внутрянки крутится нормально.
Контрольный обрыв связи между неинверторной платой наружки и инверторной платой внутрянки проверен - таймер 6 раз мигает.
Что неисправно в этом случае - ?
Взаимозаменяемы ли платы управления RKX505A500HA и RKX505A500DF - ?
Процессоры у них разные, но количество выводов одинаковое.
Попала в ремонт плата управления внешнего блока инверторного кондиционера
Mitsubishi Heavy неизвестной модели.
Дефект - после перенапряжения в сети 220В взорвался варистор
и ШИМ контроллер ИИП,
разлетелось наименование микросхемы.
Оборвался токомерный резистор (R10) c 1 вывода, на минус.
Кольца резистора заводят в тупик:
1 - красный - (2)
2 - желтый - (4)
3 - красный - множитель 100 Ом
4 - золотой - точность 5%.
Итого: R=2400 Ом.
Множитель (3 кольцо) должен быть золотым (*0.1 Ом).
Множитель красным не может быть, т.к. схема работать не будет.
От перегрева золотое кольцо стало красным?
На крышке над платой схема подключения проводов.
Ярлык - RCV 011G004A.
По иннету нашел модель - SRC25ZMA-S.
Схема обвязки шим контроллера ИИП.
В тупую в дырки TNY266 воткнуть не удалось.
Большой ток потребления.
1 вывод шим контроллера необычный.
Конденсатор С33 (c +300V на 1 вывод)
и резистор R10 (c вывода1 на горячий минус).
Это цепь запуска?
1 - Какое наименование штатного ШИМ контроллера - IC19 - ?
2 - Какой номинал резистора R10 - ?
Mitsubishi Electric MXZ-32SV – E2 мультисиплит на 4 головы, использовано только 3 внутренних блока.
В эксплуатации 14 лет, с 2004г.
Дефект - не включается, код ошибки отсутствует.
Мануал без схемы подключения тут:
https://www.manualslib.com/manual/1044...-32sv.html
В чем причина появления аварийной ошибки E9 - ?
Терморезистор на трубе от испарителей исправен, обмерзание отсутствует.
В результате внешний блок циклит, работает 10-15 минут, останавливается на 5-10 минут.
После индикации аварии E9 и отстоя, вновь включается компрессор и вентилятор.
Кондиционер в рабочем состоянии обеспечивает перепад по воздуху на испарителях 10...15С.
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы.
Cо слов заказчика, в эксплуатации 1год - смонтировали в прошлом году осенью, вроде работало. В этом году летом не включали, теперь включили, удивились, что холода нет.
Дефект:
Внешний блок вентилятор не включает, компрессор не стартует.
Постоянное мигание светодиода на внутренних блоках через 3 минуты после вкл.
- нет связи обеих голов с внешним блоком.
Диагностика:
На внешнем блоке сгорел предохранитель 3.15А подающий фазу на оба внутренних блока.
На внешнем блоке есть 3 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - A:1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
3 - B:1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
На внутреннем блоке А есть 2 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - 1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
На внутреннем блоке В есть 2 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - 1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
Каждый из 3 блоков имел свой отдельный автомат,
подключенный к разным фазам, т.к ввод в дом 3 фазы.
Питание внутреннего блока В шло через автомат освещения в комнате.
Решение.
Сохранено подключение силовых и межблочных проводов на внешнем блоке.
Силовые провода внутренних блоков я подключил иначе.
Эл. питание внутренних блоков теперь берется от внешнего блока
через штатный предохранитель 3.15А и клеммы S1 (L), S2(N), S3(связь), GND .
На внутреннем блоке А
2 клеммных колодки соединены 2 перемычками:
1 - S1 - перемычка на L, 2 - S2 - перемычка на N, 3 - S3, 4 - GND.
На внутреннем блоке В
2 клеммных колодки соединены 2 перемычками:
1 - S1 - перемычка на L, 2 - S2 - перемычка на N, 3 - S3, 4 - GND.
Примечание:
Если межблочные провода наружки и внутрянок соединены только через S1, S2, S3, 4 - GND,
то внутренние блоки не включаются, необходимо подать питание на колодку L, N во внутренних блоках.
После указанного переподключения внутренних блоков и замены предохранителя во внешнем блоке,
блок А заработал нормально, пошло охлаждение.
Во внутреннем блоке В дефект сохранился.
- Постоянное мигание светодиода на внутреннем блоке через 3 минуты после вкл.
- нет связи внутреннего и внешнего блока.
- На линии межблочной связи отсутствуют импульсы, но есть DC=+30V,
т.е. провод от наружки не оборван.
Неисправность платы с процессором в блоке В определена перемещением ее в исправный блок А, и соответственно из исправного блока А исправная плата была перемещена в неисправный блок В.
Дефект переместился вместе с платой:
Неисправный блок В стал нормально работать, а блок А потерял связь с наружкой.
Вывод: Неисправна плата управления с процессором.
Вопросы.
1 - Как правильно подключить эл. питание на кондиционер
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - ?
2 - Причина выхода из строя платы управления во внутреннем блоке В и
предохранителя F1(3.15A) во внешнем блоке - ?
Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA4
Какой датчик формирует аварию UH (мал ток компрессора) - ?
Как проверить правильность срабатывания этой аварии ?
Последний шаг - отсоединил CN5 на плате фильтра питания.
Вместо ожидаемого мгновенного появления UH
авария почему-то не появилась даже при минус 15С.
Если разъем вернуть на место, то авария UH появляется.
Плата инвертора и платы фильтра новые.
Остался шнурок СN5-СN5 - попутаны 2 провода?
Прошу помощи тех поддержки MITSUBISHI ELECTRIC.
IMHO
Токовый трансформатор на плате фильтра должен выдавать напряжение пропорционально проходящему току.
Больше ток потребления компрессора - большее напряжение с токового трансформатора.
Меньше ток потребления компрессора - меньше напряжение с токового трансформатора.
Нет тока потребления компрессора - нет напряжения с токового трансформатора, что и получено при разъединении CN5.
Вместо провоцирования аварии UH удалось ее заблокировать.
Как так получается - не понимаю.
Допускается ли соединение канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L, предназначенным для использования с настенным блоком Daikin FTXS42K - ?
Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза из внутреннего блока,
поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.