Тетраэдр (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Проблема с кодеем Daikin -выдаёт ошибку U4 диод моргает не холодит, Проблема с кодеем Daikin -выдаёт ошибку U4 диод моргает не холодит» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
06-08-2017 16:18
Перейти
U4
На BP(BS)- блок не подается эл. питание.
Неправильное подключение проводов между BP-блоками вн.блоком

https://eurodaikin.ru/content/42-kody-oshibok-daikin

Бюллетень правильный.
КЗ в нагрузке блока питания даст U4.
И паленая, замкнутая катушка EEV и оборванный провод питания BP(BS),
результат одинаковый - U4.
Создано:
13-12-2017 21:46
Перейти
Фото движка надо.
Есть кое-что.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB. Код ошибки U4., Сгорел предохранитель.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
02-10-2017 00:04
Перейти
Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB
Код ошибки U4.
Сгорел предохранитель.
Не светят светодиоды на плате инвертора внешнего блока - 2P063073-1.

Неисправность источника питания платы инвертора.
Пробой C3751, С1815, ZD1.

После замены C3751, С1815, ZD1.
Нет запуска ИИП.
Причина - межвитковое замыкание ТПИ
3EB74083-1
14P1ZTT5
Обмотка накачки замкнута R=0.6 Ом.

В плате инвертора VRV3 используется такой же каркас и сердечник трансформатора
DKK03
29U8ZTT1
Обмотка накачки норма R=3.5 Ом.
Но вторичных обмоток меньше и другое расположение выводов.
Если не найдется ничего подходящего, прийдется перематывать.

Где еще используется ТПИ 3EB74083-1 - ?
Какой номинал стабилитрона ZD1 - ?

Типичная история.
http://www.aircon.ru/forumOld/read.ph...&TID=43449
Создано:
25-10-2017 22:58
Перейти
Аналогичный случай был пару лет назад.
Из 10 плат починил 6.
4 шт - проц дохлый.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается через 5 минут., Аварийные ошибки на дисплее отсутствуют.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
14-12-2017 23:25
Перейти
Канальный инверторный кондиционер Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается через 5 минут, аварийные ошибки на дисплее отсутствуют (со слов владельца).
В ремонт получена плата наружки, внутрянки и проводной пульт (4провода) без задней крышки и наименования.

При первом включении после подачи эл. питания, светодиод в центре пульта в момент нажатия кнопки ON на 1-2 сек вспыхивает и сразу гаснет, при повторном нажатии кнопки ON/OFF этот светодиод не светится, хотя на дисплее сегмент ON/OFF реагирует.
Наверное, погасший светодиод на ПДУ - это индикация аварии.
Код ошибки на дисплее отсутствует.

Допускается ли управление с проводного ПДУ (4 провода)
канальным блоком (из платы управления выходят 8 проводов для ПДУ) - ?

Как считать код ошибки.
https://masterxoloda.ru/schityvanie-kodov-panasonic
https://masterxoloda.ru/kody-oshibok/panasonic
Cообщений в теме: 1
Тема: «Код ошибки, Инверторный кондиционер выдаёт код ошибки» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
20-12-2017 00:34
Перейти
Компрессор исправен - ?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Запчасти с заводов Тайланда, Отправка запчастей для кондиционеров » в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
31-03-2018 19:39
Перейти
Konstantin Mnukhin
Огласите, пожалуйста, весь список или фотки.
Хотя бы бренды.
Создано:
16-05-2018 01:41
Перейти
MITSUBISHI HEAVY FDC335KXE6 - выбивает автомат 30А при запуске инверторного компрессора.
Компрессор не стартует, не успевает дернуться.
1 - Прозвонкой компрессора, IPM PM50CSE120, драйвера - PCB505A057AA, выпрямительного моста и конденсаторов дефект не выявлен.
2 - При отключенном компрессоре выбил автомат 30А.
3 - При отключенном питании +530V на драйвере и IPM автомат не выбил.
4 - При новом IPM + старый драйвер опять выбил автомат 30А.
Вывод: неисправен драйвер - PCB505A057AA.

Рисунок

Требуется ли в этом случае замена PCB505A057AA+PM50CSE120 - ?
Может ли неисправный драйвер спалить новый IPM -?
Прозвонкой тестером - силовые ключи IPM не пробиты.
Создано:
16-05-2018 02:39
Перейти
FDCJ280HKXE2D - ошибка E42 (отсечка по превышению тока.).
Ток на силовом проводе L1=AC380V не превышает 13А.
По шильдику Imax=19A

При попытке запуска компрессор плавно разгоняется до макс . оборотов в течение 1 минуты,
после этого останавливается. Посторонние шумы, скрипы (если нет масла) в компрессоре отсутствуют.
После 3 таких попыток с 5 минутной паузой компрессор больше не стартует,
появляется ошибка E42.
При этом на плате драйвер инвертора PCB505A033B красный диод мигает дважды, зеленый постоянно мигает.
По мануалу проверить - компрессор, транзистор, драйвер.

Подстановкой нового транзистора дефект не устранен.
Если вместо инверторного компрессора установить тестовые светодиоды,
то через 1 минуту появляется ошибка E36 - обрыв фазы 380V.

Если вместо инверторного компрессора установить светодиоды,
при этом поменять прохождение проводов через токовые трансформаторы,
сохранив подключение и зажав контактор стандартного компрессора,
то в течение 10 минут ошибка E36 не появляется, тестовые светодиоды мигают.
Труба всаса холодная, жидкая - горячая.

Избыток газа исключен:
Если зажать контактор стандартного компрессора на 10 минут, то всас падает до 3 Бар (R22).

Вывод: электроника исправна, неисправен инверторный компрессор.
Правильно ли выполнена диагностика - ?
Создано:
10-07-2018 00:14
Перейти
причина - херовый конденсатор, не пропаяны все трубки у коллектора.
пропаять конечно вариант, но лучше заказчику продать новый конденсатор и старый пока пропаять и подержится, там одного фреона дохуха.
кстати конденсатору всего года два.

Фотка очень знакомая.... Наименование конденсатора в студию!

Возможная причина трещин на пайках - избыточная вибрация:
- вентиляторы без резиновых прокладок,
- конденсатор (состоящий из 3 секций) болтается,
- гидравлический удар при старте компрессора залегшим в магистрали маслом

Может анаконду поставить и серебром пропаять - ?
Сообщения пользователя 271 - 280 из 369