Mitsubishi Electric MXZ-2B52VA (10 лет) - мульт 2 головы.
Обе головы мигают ошибку 5 раз (сверхток компресора или ошибка при старте)
- Компрессор p/n E1205900 - SNB130FGBHT молчит, не стартует, не мычит, не тикает.
- Прозванивается компрессор нормально, пробоя на корпус нет, обмотки 1 Ом.
- Клещи DT3343 ток на проводе компрессора не регистрируют.
- Если оторвать провода от компрессора, то код ошибки 5 миганий, сохраняется.
- Светодиоды Крио не светятся, не мигают, ни в параллель с компрессором, ни вместо компрессора.
- Ключи IPM микросхемы прозваниваются нормально, не пробиты.
- Питание на плате инвертора в норме - 5В, 15В, 320В.
- Напряжение, уходящее с платы инвертора на компрессор в момент старта меняется, появляются импульсы около 120V в течение 1-2 секунд.
Почему светодиоды Крио эти импульсы не регистрируют - неизвестно.
После попытки запуска на компрессор относительно минуса 300V
поступает напряжение DC=+15V (U/V/W)
- Заправка в норме, по весам.
Примечание.
Компрессор при проверке без фреона работал без посторонних шумов, при заправке на холод не стартовал, а после переключения переключения на тепло заработал и работал в течение 2 дней на холод нормально, без посторонних шумов.
Что неисправно - плата инвертора или компрессор?
Должен ли измениться код ошибки - 5миганий (сверхток компрессора или ошибка при старте),
если провода от компрессора оторваны - ?
ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA(ER3)/MSZ-FH25VE(ER1), MSZ-FH35VE(ER1) в эксплауатации 6 лет.
На ВБ постоянное мигание - нет связи.
НБ диагностировали в АСЦ - сбой прошивки.
Hitachi RAS-14LH1 в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
С кнопки на панели управления кондиционер включается, выключается нормально, но нет возможности изменить режим работы и уставку.
Аварийные сигналы отсутствуют.
Дефект - не работает управление с ПДУ RAR-3U1.
0 -- В темноте, без солнца и света тоже нет управления с ПДУ.
1 -- Пульт RAR-3U1 исправен - другим кондиционером, другой модели, в другой комнате, он управляет нормально.
2 - Другой пульт, другой модификации от второго кондиционера, этим кондиционером тоже не управляет.
3 -- Батарейки заменены на новые, исправные, проверено.
После замены батареек и нажатия на ПДУ кнопки RESET, дефект сохранился.
4-- Переключение переключателя на плате кондиционера дефект не устранило.
Диагностика в стационаре:
Питание +5V от внешнего источника питания.
5 -- Импульсы от фотоприемника доходят до процессора.
Нет реакции процессора на команды ПДУ.
C другим фотоприемником - то же самое.
Заключение - неисправен процессор.
Требуется замена платы управления.
6 - С новой платой управления RZEA8D40 и новым фотоприемником
тоже нет управления с ПДУ.
7 - С новой платой управления RZEA8D40 и старым фотоприемником
тоже нет управления с ПДУ.
fGL VRF AOG54UJBMR/ASG18UFAJR в эксплуатации 10 лет, квартира.
Дефект:
1 - нет управления с ПДУ (AR-JW19), нет писка зуммера ( реакции на команду с ПДУ),
2 - тикает ИИП, но работает нормально.
-- С кнопки на морде вкл/выкл нормально.
-- Аварий нет.
-- Другие ВБ работают нормаьно.
Диагностика платы управления EZ-00315
- Есть пульсация 0.1V по питанию +5V фотоприемника
в момент принятия команды с ПДУ.
- На выходе фотоприемника появляются отрицательные импульсы с +5V до 0V при получении команды с ПДУ.
- Плата в районе ИИП почернела.
- ИИП тикает, стрекочет, перегревается ключ, но выдает нормальые напряжения с незначительными пульсациями.
-- При входе в сервис с ПДУ пользовательский код "d" изменить не удается.
-- Реакция платы на команды ПДУ в сервисном режиме нормальная.
Обмотки - R=1 Ом, R=1 Ом, R=1 Ом.
R на корпус - бесконечность.
При подключении вместо компрессора диодного пробника,
светодиоды пробника не мигают:
Появился новый код ошибки:
ERROR CODE:
зеленый RUN мигает 5 раз,
желтый TIMER светит постоянно.
Расшифровка:
неисправна плата НБ, обрыв провода L1, L2 (дроссель).
После восстановления штатной схемы кондиционера,
код неисправной платы НБ сохранился.
Прозвонка тестером IPM, PFC на плате НБ - пробоя нет.
Что неисправно в кондиционере:
1 - компрессор
2 - плата НБ
3 - и компрессор, и плата НБ.
Мульт Mitsubishi Heavy - SCM80ZF-S .
На всех внутренних блоках одинаковая ошибка:
RUN постоянно светит,
TIMER - 2 раза.
По таблице - E 59.
Расшифровка - мал ток компрессора, менее 1А.
При этом, перед остановкой, реальный ток был 1-2А.
-- Компрессор стартует на 2-3 минуты и останавливается по аварии 3 раза,
потом появляется ошибка 2 мигания диода на плате управления НБ.
-- Пробник напряжения без компрессора мигает всеми диодами,
эта же авария тоже появляется через 2-3 минуты.
-- После нескольких аварийных попыток, после прогрева платы инвертора, компрессор запустился и работал около 20 минут, может бы работал и дольше.
При этом ток достиг 5-7А при Тул=+25С.
Решение по мануалу:
Замена компрессора или платы инвертора RPC505A861 А.
-- Выручил второй такой же исправный кондиционер.
Дефект переместился вместе с платой инвертора.
Объект находится далеко, поэтому нужна новая плата.
Получается, что с холодного старта дефект есть, а с прогревом, дефект уходит.
Высохли кондеры на плате RPC505A861 А - ?
DAIKIN SKY AIR FDQ200B8V3B9/RZQ200C7Y1B в эксплуатации более 5 лет.
Со слов местного техника, зимний комплект установлен.
Раньше кондиционер нормально охлаждал зимой.
На одном и том же сайте нижняя граница - минус 15 С и минус 5С.
Где правильно - ?
Теперь, при Т=-20С - нет аварий и охлаждения серверной (Т=+35С).
При этом инверт. компрессор работает на малых оборотах Pо=2Бар
Трубка нагнетания еле теплая, вентилятор не вращается. Трубы магистрали газовая и жидкостная обе холодные.
На тепло (при Тул=-20С) кондиционер работает более-менее нормально, вентилятор вращается на макс. оборотах.
В серверной становится еще жарче, под +40С.
Как выглядит доработка зимним комплектом кондиционера RZQ200C7Y1B
с инверторным компрессором - ?
Доп. символ на шильдике и корпусе кондиционера о доработке зимником отсутствует.
Дозаправка R410A = 5 кг,
при указанной заправке на шильдике - 8.3 кг оказалась безрезультатной.
https://www.manualslib.com/products/Da...08382.html