Ну хоть у одного специалиста-кондиционерщика появился тепловизор.
Поздравляю!
Из практики.
Позвали починить кондиционер FGL в серверной, в вагончике, в аэропорту. Я очень удивился, когда устранил заявленный дефект и выяснил, что зимний комплект был неправильно подключен. Фактически, кондиционер не работал зимой, а этого в течение 3 лет никто не заметил. Зимой будка промерзает насквозь, кондиционер, работающий на холод в серверной, не включается, в будке и так холодно.
Расскажите о достоинствах и недостатках вашего тепловизора.
0 - Наименование и цена со ссылкой - секрет?
1 - Можно ли тепловизором смотреть на кассетный блок на высоте 4-5м - ?
Пирометр на таком расстоянии врет, измеряет пятно диаметром 1м.
2 - Забитый фильтр перед ТРВ с перепадом 2С видно - ?
3 - Утечку фреона видно?
serviceman:
"За 5 лет газовая труба магистрали (12мм) потемнела до темно-бурого состояния, термофлекс пропитался маслом на расстоянии 5 м. на горизонтальном и вертикальном участке трубы вблизи внешнего блока.
Утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
После вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя VIGAM и аэрозоли EASY FINDER обнаружено не было.
Утечка была обнаружена с помощью Пальца Мастера!
Я бы не поверил, но факт остается фактом.
После моих безуспешных манипуляций с пенкой и нюхачем,
Мастер протер трубу тряпкой с бензином и стал водить по ней Пальцем..."
http://forum.masterxoloda.ru/remont-d...atelno/15/
Менеджер SAMSUNG продает плату и скромно умалчивает о необходимости ее инициализации в составе кондиционера. Представители АСЦ за установку конфигурации берут деньги.
Оption code - бесплатно.
https://m.kmsuper.com.my/index.php?ws=download&lang=en
AJY108LALH (тандем) в круглосуточной эксплуатации на холод около 10 лет.
Последний месяц, со слов клиента, 1-2 раза в неделю стала появляться авария:
- на ПДУ ошибка 9U - аварийный НБ,
- на НБ (мастер) E93.1 - велик ток инвертора или компрессора.
Для восстановления работоспособности кондиционера приходится сбрасывать ошибку,
и опять через неделю все повторяется.
Тестовый режим F3(00) зациклился без завершения более нормы - 1 час.
Удалось завершить тест F3(02) принудительно через 3 часа.
Авария E93.1 во время теста (3 часа) не появилась.
5 - Обесточивание НБ и ВБ в режиме ожидания.
6 - Прозвонка инверт. компрессор:
- обмотки звонятся между собой по 0.8 Ом на клеммной колодке компрессора,
- на корпус R=3.6КОм.
9 - Плата инвертора без компрессора:
- в режиме STOP норма:светятся LED803, LED806, не светится LED804, LED805,
- в режиме COOL норма: светятся LED803, LED805, LED806, не светится LED804,
- доп. светодиоды, подключенные вместо компрессора, все мигают, аварии нет.
10 - Обесточивание НБ, ВБ в режиме ожидания.
11 - Отключение доп. светодиодов от платы инвертора.
12 - Включение со штатной уставкой ВБ и НБ.
13 - Установка F2 (21)=1 - экстренный аварийный режим вкл.
Заключение:
- Плата инвертора исправна.
- Неисправен инверторный компрессор (модель компрессора не видно без разборки бокса).
Причина выхода компрессора из строя - выработка ресурса за 9 лет.
Рекомендовано:
1 - Заменить в обоих блоках инверторные платы и компрессоры,
2 - Во время ожидания поставки плат и компрессоров разрешена эксплуатация кондиционера в аварийном режиме - работает инверторный компрессор ведомого НБ.
Плата инвертора главного НБ включена, но без нагрузки - компрессор отключен.
Вопросы:
1 - Правильно ли выполнена диагностика - ?
2 - Какое наименование компрессора в AJY108LALH - ?
3 - Почему инверторный компрессор вышел из строя - ?
Понятие «серверная» (обычно имеется в виду серверная комната или серверное помещение) дано в действующем, но морально устаревшем документе СН 512-78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
(Дата введения 1979-07-01, последн. изм. 24 февраля 2000 г.: п.2.2.):
Российские СН 512-78 (п.3) предъявляют следующие требования к микроклимату:
Т= 20°±2 °С (не более 25 °С).
При подаче охлажденного воздуха непосредственно в устройства (стойки с аппаратурой) температура его на входе не ниже 14 °С.
Относительная влажность воздуха - 20-70 %
(не более 75 % в холодный период,
в теплый для 25 °С - не более 65%,
для 24 °С и ниже - не более 70% ).
Оптимальная скорость потока воздуха - 0,2 м/с
(не более 0,3 м/с для холодного, 0,5 м/с для теплого периодов).
Запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75 мг/м³, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в помещениях обработки данных - 2 мг/м³.
Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):
Температура воздуха по сухому термометру:
от +20 °С до + 25°С (не более 25 °С)
Точка нормальной настройки: +22 °С
Контрольный диапазон изменений: ±1 °С
Относительная влажность воздуха: от 40% до 50%
Точка росы: не более +21 °С
Скорость изменения температуры: не более +5 °С в час
Более подробные рекомендации по измерениям и оценке температур в машинном зале приведены в документах ASHRAE. Машинный зал должен быть защищён от проникновения загрязняющих веществ в соответствии с требованиями ANSI/TIA-569-В.
https://www.promventholod.ru/tekhniche...aniya.html
Какая влажность в Российской серверной
с импортным оборудованием должна быть зимой?
Российский стандарт СН 512-78 (п.3): 20%...75%
Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.): 40% до 50%
Требуется нарисовать гидравлическую схему кондиционера.
Какой графический редактор для черчения гидравлической схемы
холодильного контура есть в иннете в свободном доступе - ?
Аналогичная тема была 8 лет назад.
Уважаемый БОБР поделился опытом работы в WORD
Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - срок эксплуатации 1 год.
Компрессор - on/off.
Штатный зимний комплект, о котором продавец предупредил,
рассчитан на Тmin=-20C в режиме COOL.
В эту зиму был мороз Т=-25С.
Кондиционер работать отказался, остановился с ошибкой.
В мануале модель SAC24C1-A/SAU24U1-A зимником не комплектуется.
https://clck.ru/Ugpyo
Заказчик предложил сменить зимний комплект.
При вскрытии кондиционера выяснилось, что штатный зимний комплект странный:
1 - отсутствует подогрев картера.
2 - плата зимнего комплекта в НБ отсутствует.
3 - установлены термодатчики 5 КОм на 1/3 конденсатора и на выходе конденсатора.
Припаяны трубчатые карманы для термодатчиков.
На момент диагностики, при Тул=+15С, обороты вентилятора были занижены.
Т.е. зимник работает штатно, но зимой не работает.
Идея хорошая, но почему-то оказалась не работоспособна.
2 - плата УЗП-1 запитывается от компрессора, т.е. включается когда включен компрессор.
https://clck.ru/UgqjS
Проверка на работу в режиме COOL и HEAT при Тул=+15С прошла успешно.
Будет ли работать этот зимник зимой - ?
Надо ли установить подогрев дренажа с ВБ - ?
PS
Предполагается работа только на холод зимой и летом.
Оторвать штатные датчики не удалось, появляется ошибка через 20 - 30 минут.
Чистый повтор. Мастер должен вернуть деньги,
либо приходить устранять бесплатно дефект с сохранением тайны в течение 3 месяцев.
У меня такое было на DAIKIN, ME дефект нет связи уходил сам раза 3, на разных объектах.
Я был готов прибыть на объект и искать по новой. Но связь не пропадала в течение года.
Патовая ситуация - и дефекта нет, ушел, и денег не возьмешь, и время затрачено.
Гадаю по фото.
0 - скрутка в стене.
1- Земля подключена? 2 - Фаза, нейтраль не попутаны
--- по питанию
--- и межблочке?
3 - В идеале - фото импульсов на линии связи или показания тестера, если осцила нет.
4 - ВЧ наводка.
В обоих случаях цена ремонта с установкой нового компрессора или электронного бокса очень велика.
Может быть состыковать клиентов и пусть они решают, кто кому продаст бу наружку в качестве донора - ?
IMHO
Лучший вариант:
1 - установка молодого НБ вместо старого НБ,
если система команд молодого и старого НБ одинаковая и
если старый эл. бокс поместится в молодой НБ
если совпадут разъемы термодатчиков и дросселей, и место их крепления, и эл. бокса.
2 - замена заклинившего компрессора на бу 5 лет.
3 - перенос старой электроники в молодой НБ, если она поместится.