Onsyi пишет 25-06-2015:
«И если пошла такая пьянка и Тетраэдр сделал невозможное - промыл вместо недель за ...... Сколько дней, кстати? Да еще 141....
То хотелось бы знать дальнейшую историю промытой системы. Изменится цвет масла после запуска ли? Как долго будет работать компрессор и прочие резино-фторопласты? Не появится ли утечек? И т.д.
Только честно!
Мне понравилась газовая станция, работающая на воде.
Из воды получается водород, с помощью сдвоенной горелки выполняется 1 пайка трубы 1/2' за одно касание в течение 1 секунды. Припой на верхнем шве растекается мгновенно и равномерно.
Конечно, такую станцию за 1 млн р. никто не купит, но сдвоенная горелка в умелых руках творит чудеса.
Еть ли в продаже такие сдвоенные горелки для кислородно-пропановой смеси?
Впечатляют возможности тестовского тепловизора за 330т.руб. и 68 т.р.
С помощью тепловизора виден тепловой след руки, если ее убрать со стола.
Соответственно, будет видно уровень конденсации в конденсаторе и кипения в испарителе.
В связи с этим возникла идея проверки количества масла в спиральном компрессоре без глазка (VRV DAIKIN инверторный компрессор - типичный дефект).
Для этого надо запустить кондиционер в режиме PUMP DOWN c закрытым жидкостным портом.
Весь газ соберется в конденсаторе, в картере останется только кипящее масло при низком давлении.
При кипении масла понизится температура, этот уровень низкой температуры (уровень кипящего масла) будет видно на тепловизоре через 15-20 минут, когда остынут обмотки компрессора.
Разрешающая способность тепловизора = 0.5С
Фокусное расстояние 0.5м.
Видео тепловизор не умеет снимать, надо делать несколько снимков.
Ультразвуковой течеискатель не нашел, попалась на глаза химия типа горчицы для водяного автомобильного радиатора - EXTRIME называется.
Т.е. если маленькая утечка, до 0.3мм, то ее искать не стоит, достаточно залить хим раствор в холодильный контур. Этого достаточно, чтобы устранить течь.
Была еще мысль, найти газ-вонючку чтобы в контур VRV его добавить и клиент сам скажет, где утечка. На глаза такая чепуховина не попалась.
ELECTROLUX - внутрянка сплит, создатель наконец-то
подумал об обслуживании внутрянки.
Мечта ленивого сервисника.
Устранение утечки до 0.3мм с помощью введения в любой фреоновый контур герметизирующего состава.
Со слов менеджера, выпускается герметик EXTREM 15 лет - нареканий нет.
Автоматический регулятор уровня масла при тандемном соединении компрессоров чиллера.
Параллельный мир:
Уникальный клей для склеивания полипропилена и жирной пластмассы.
Кто пробовал склеить треснутую шестерню, тот поймет его ценность.
С секундным на основе цианокрилата, не путать.
Время склеивания 5 сек,
есть возможность растворения застывшего клея раствором уксусной кислоты с секретной добавкой.
Производят в Краснодаре, в розницу от суммы 15 тыс. руб.
На выставке - 2 тыс. руб комплект.
Изготовление корпуса любой конфигурации методом вакуумной инфузии.
Достаточно один раз нажать кнопку PUMP DOWN и блок остановится, собрав весь газ в НБ.
Дальнейшие попытки запуска кондиционера приводят к аварии LP. Обесточивание не помогает наполнить всас газом.
Для выхода из этого состояния надо выбрать один из вариантов:
1 - перепустить газ из конденсатора в газовую трубу, на всас компрессора,
2 - либо открыть магнитом EEV - 5-оборотов против часовой стрелки,
Проще всего - два провода (белый и рыжий) куснуть и соединить крестиком.
В этом случае, при нажатии на кнопку PUMP DOWN,
EEV откроется на 100%.
Проверено.
Может кто-нибудь подскажет по зимнику (по температуре RDD-10S) в этой модели?
Зачем шунтировать датчик LP замкнутыми контактами термостата (Туст= -30С),
термобаллон которого закреплен на трубе всаса компрессора.
Примечание.
Датчик LP в этой модели размыкается при давлении минус 0.3Бар.
Уважаемый Mitsubishi Heavy.
Прошу пролить свет на некоторые вопросы по кондиционерам MHI.
Вопрос 1.
Кондиционер - SRK50ZG-S/SRC50ZG-S
Параметры питающей сети: 220-240/50/1 фаза В/Гц
При эл. сети VАС240V => VDC=340V
На плате управления внешнего блока этого кондиционера - RCS505A600 написано другое электропитание - "АС 200V",
после выпрямления напряжение на FANMOTOR внешнего блока DC280V.
Где ошибка - в инструкции или на плате управления внешнего блока - ?
Вентилятор внутреннего блока SRK25ZJ-S: SSA512Т081В
Типичный дефект –
Пробой микросхемы драйвера без наименования внутри электродвигателя при питании сети 230-240V
На ярлыке электродвигателя указано, что напряжение эксплуатации - DC 280V,
т.е. сеть AC200V.
О чем свидетельствуют обозначения:
на плате управления RCS505A600 - AC200V /DС280V - ?
на DC FANMOTOR SSA512Т081В - DС280V - ?
Из мануала следует:
Для запуска кондиционера необходимо замкнуть между собой 1, 6 контакты разъема CNT.
Пуск происходит после кратковременного замыкания контактов 1,6 разъема CNT
или необходимо зажать контакты 1,6 разъема CNT и кондиционер будет работать,
пока зажаты контакты и остановится после размыкания контактов 1,6 разъема CNT- ?