В инструкции аналогичной модели упоминается прерыватель утечки на землю,
но в схеме УЗО не указано.
Надо ли устанавливать УЗО и какой тип рекомендован в России -?
Вопрос возник после выгорания 3 варисторов в плате наружного блока из-за перенапряжения, по ошибке электрика.
Два варистора подключены между L, N - они пробиты, это не чудо.
Предохранитель 25А на плате НЕ сгорел, а сработал автомат 20А в эл. щите - тоже не чудо.
По инструкции должен быть 15А + УЗО.
Удивительно, что выгорел вывод варистора, подключенного к L ,
а другой его вывод подключен к зeмляному разряднику AC1500V.
Т. е. если бы было подключено УЗО 0.03А, то плата НБ из строя бы не вышла.
Кроме внешнего блока, выгорел варистор и в одном из внутренних блоков. Почему не выгорел варистор во втором внутреннем блоке - неизвестно.
Вероятнее всего, предшественник случайно замкнул на корпус вывод варистора, соединенный с L.
В результате вывод расплавился,
а варистор остался исправным.
В кондиционере Mitsubishi Electric MSC-GA20VB обнаружена возможность последовательного соединения двух твердотелок:
Твердотелка SR142 (R3BMF1) и ее обвязка (R14E, R14C, C14C) в реальной схеме отсутствует.
Вместо cимистора в SR142 (выв. 6, 8) установлена перемычка JPSR2.
Если установить SR142, то ее симистор будет постоянно открыт, т.к. через R14E постоянно светится светодиод.
Независимо от состояния симистора SR141.
Для какой цели выполнена разводка под SR142 и почему ее нет на плате - ?
Примечание.
По статистике 10 лет - твердотелка R3BMF1 выходит из строя очень редко.