Сегодня выполнена пуско-наладка.
Тул=+15С.
Штатный терморезистор от SC-4, закрепленый под потолком, на высоте 6м, крутит вентилятор по уставке P1=+26C, Р3=+24С, а кондиционер дает комаду SC-4 аналогично 4WV.
В зале с камином включен теплый пол и конвекторы под окнами.
В зале тепло, на полу (подогрев включен) первого этажа тепло, под потолком 6м Т=+23С.
По просьбе хозяина доп. вентилятор пришлось тормознуть, т.к. очень шумит вентилятор, шторки на окнах 6м раздувает очень.
Регулятор VRS1.5N не оправдал надежды, с ним вентилятор гудит еще больше, хотя обороты уменьшились.
Попробовал поставить последовательно с мотором вентилятора (220V/40W) разделительный конденсатор 3 мкФ, обороты упали но мало. Меньшей емкости под рукой не оказалось.
Пришлось установить в качестве ограничителя тока вентилятора галогеновую лампу модель G9 60W CL 230V/60W.
В этом случае удалось установить баланс между шумом вентилятора и расходом воздуха - 2 м3/мин. Лампа светит в полнакала, напряжение на лампе U=AC100V. Лампа закреплена и обжата на термостойком проводе/ обдувается воздухом внутри вентканала.
У вентилятора посторонний гул, шум, отсутствует. Занавески еле колышутся, поток воздуха в вентканале еле слышен.
Судя по аналогии, с зимними комплектами на прецизионниках, этот вентилятор отработает 6 лет при круглосуточной работе.
Галогеновая лампа накаливания при АС100V питании тоже отходит не менее 1 года (в инструкции при U=230V - 2000 часов).
https://avkost1955.livejournal.com/58786.html Проверено на светильнике (лампа накаливания), подсвечивающем номер дома через диод. Лампа, которая выходила из строя каждые полгода, с питанием через диод отходила более 3 лет.
Как долго отработает галогеновая лампа 60W/230V
при напряжении AC100V, включенная последовательно с вентилятором - ?
Уважаемый SSA, спасибо за взгляд со стороны практика - вентиляционщика.
Теперь посчитаем делитель по закону Ома.
Технические характеристики:
Двигатель вентилятора P=40W потребляет ток 0.18А при 220V. => R=1210 Ом.
Лампа P=60W потребляет ток 0.27А при 220V. => R=807 Ом.
Падение напряжения на делителе при последовательном соединении
в устоявшемся режиме:
Вентилятор U=132V
Лампа U=88V
Следовательно, в устоявшемся режиме в делителе на спирали ламы 60W/220V выделится мощность 10 W!!!
Расчет при старте вентилятора.
Двигатель вентилятора P=40W потребляет ток 0.18А при 220V. => R=1210 Ом.
В момент включения вентилятора сопротивление лампы в 10 раз меньше.
Лампа P=60W /220V. => R=80.7 Ом.
Падение напряжения на делителе при последовательном соединении
в момент включения:
Вентилятор U=206V
Лампа U=14V
Следовательно, в момент старта на спирали ламы 60W/220V выделится мощность 3W!!!
Вывод.
Не может спираль галогеновой лампы перегреться и оборваться, если выделяемая мощность на спирали меньше штатной в 6 раз в устоявшемся режиме и в 20 раз меньше при старте.
С учетом коммутации цепи через симистор, на котором упадет еще вольт 10 и индуктивности обмотки двигателя, дополнительно ограничивающей импульс стартового тока, то шанс выживания лампы повышается еще больше.
SSA, спасибо за критическое замечание.
Согласен, я ошибся , в момент старта ток вентилятора увеличивается в 5 раз.
Расчет при старте вентилятора.
Двигатель вентилятора P=40W потребляет импульсный ток 1А при 220V. => R=220 Ом.
В момент включения вентилятора сопротивление лампы в 10 раз меньше.
Лампа P=60W /220V. => R=80.7 Ом.
Падение напряжения на делителе при последовательном соединении
в момент включения:
Вентилятор U=161V
Лампа U=59V
Следовательно, в момент старта на спирали ламы 60W/220V выделится мощность 44W
Продам недорого ПДУ RKS502A503
Со списанного оборудования, предторг. В эксплуатации не был, хранился в комнатных условиях. Товарный вид сохранен. Заводская пленка на ПДУ сохранена.
Этот тип ПДУ управлял старыми сплитами HEAVY DAIYA.
Есть еще способы бесплатного решения проблемы с помощью смартфона.
1 - записать команды оригинального ПДУ в смартфон. Управлять смартфоном.
2 - скачать программу в интернете для смартфона с кодами разных ПДУ.