Тетраэдр (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 13
Тема: «MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS авария RUN - 8, TIMER - 4., Обрыв датчика влажности, которой не предусмотрен в этой модели.» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
09-05-2017 08:57
Перейти
MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS (инверторный) в эксплуатации 3 года.

Последние 2 года появился дефект.
Кондиционер нормально работает во всех режимах (холод, тепло, вентиляция) в течение 40 минут.
После этого появляется авария - "обрыв датчика влажности или избыточная влажность", кондиционер останавливается.
Самодиагностика, мигания:
RUN (GREEN) - 8 раз,
TIMER(YELLOW) - 4 раза.

С пульта ДУ авария сбрасывается выключением и включением кондиционера и опять на 40 вой минуте появляется эта же авария. Цикл повторяется бесконечно.
Плата управления - RKX505A500HA заводская, не менялась.

Установка заведомо исправного датчика влажности от SRK52HE в свободный разъем CNF - HUMIDITY не устранила аварию.
По мануалу, сказано, что в SRK25ZJPS датчик влажности не предусмотрен.
Значит, неисправна плата управления внутреннего блока,
а именно процессор, сбой идентификации кода модели блока.

Плата управления была демонтирована и доставлена в стационар.
В стационаре, на столе, к плате управления внутрянки подключен BLDC фанмотор, вместо термодатчиков комнаты и трубки подключены резисторы 2 кОм - 2 шт.

Роль инверторной платы управления внешнего блока выполняет заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG (не инверторный). Термодатчики внешнего блока, вентилятор и компрессор отсутствуют.

Аварии отсутствуют в течение 3 часов в режиме вентиляции.
Подключение/отключение датчика влажности аварию не дает.
Вентилятор внутрянки крутится нормально.

Контрольный обрыв связи между неинверторной платой наружки и инверторной платой внутрянки проверен - таймер 6 раз мигает.

Что неисправно в этом случае - ?
Взаимозаменяемы ли платы управления RKX505A500HA и RKX505A500DF - ?
Процессоры у них разные, но количество выводов одинаковое.
Создано:
09-05-2017 15:54
Перейти
Boris Undrianov, спасибо за подсказку.

Предположение верное!
Желтый и зеленый мигают вместе 4 раза,
после этого желтый гаснет, а зеленый продолжает мигать еще 4 раза.
После этого паузы нет - Е39.

После этого цикл повторяется.

Мануал тут.
https://www.mhi-systems.ru/uploads/pdf...-T-100.pdf

Получается, обрыв или увеличение номинала датчика по нагнетанию - 50КОм.

Почему эта авария не появляется на стенде, на столе?
Роль инверторной платы управления внешнего блока выполняет заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG (не инверторный).
Термодатчики внешнего блока, вентилятор и компрессор отсутствуют.
Создано:
09-05-2017 17:05
Перейти
Добавлю в копилку дефект с датчиком нагнетания из практики.

Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC25ZJP-S обмерзает тонкая труба через 2-3 часа после включения.
Давление на всасе компрессора падает с 9 Бар до 4 Бар.
Заправка по весам, заломов нет.

Неисправность во внешнем блоке, определено подстановкой.
Плата управления внешнего блока исправна, определено подстановкой.
Термодатчики прозвонены, исправны:
1 - нагнетания компрессора - 50 КОм,
2 - конденсатора 5 КОм,
3 - улицы - 5 КОм.
В чем причина?

Правильный ответ:
Выпал из гнезда термодатчик на трубе по нагнетанию.
IMHO
Термодатчик нагнетания не отследил увеличение Т нагнетания (R=50КОм вместо 30КОм при +70С) = > EEV закрылся.

Рассуждаем по аналогии.
При обрыве датчика нагнетания должно было быть обмерзание тонкой трубки.
В данном случае обмерзания жидкостной трубки не было.
Перепад Т воздуха на испарителе 10С был.
Создано:
20-05-2017 11:09
Перейти
Отчет.
Померял сопротивление термодатчиков на разъеме платы управления внешнего блока без демонтажа внешнего блока (за окном 5 этаж).

Разъем на плате управления внешнего блока находится чуть ниже процессора, рядом с ним. Прозвонка на разъеме без демонтажа платы, слева направо.
Термодатчик нагнетания обрыв, следующий 5КОм, следующий 5КОм.

Померял напряжения на термодатчиках относительно минуса.
Слева направо.
+5V, 0V/+5V, 2,5V/+5V, 3.4V.

Демонтировал плату, оторвал разъем с термодатчиками прозвонил термодатчик нагнетания (серый провод) - обрыв, два других датчика по 5 КОм - черные провода.

Цилиндр термодатчика на трубе нагнетания расположен под электронным боксом, чтобы туда добраться, надо снять всю переднюю крышку, т.е. альп работа или демонтаж внешнего блока.

Химия, с разрешения заказчика.

Откусил серый провод, нарастил 40см и термодатчик 50КОм.
Проковырял в боковине электронного бокса отверстие.
Закрепил термодатчик 50КОм на развилке двух труб, идущих от 4WV на конденсатор, замотал термофлексом.

Проверено в течение 2 часов в режиме холод и вентиляция.
Перепад Т воздуха на испарителе = 15С.
Авария не появляется.

Будет ли появляться авария в режиме на тепло, когда конденсатор станет испарителем и станет холодным - ?
См. схему.
Создано:
21-05-2017 20:59
Перейти
Уже готов был ехать на объект для установки термодатчика трубки нагнетания в штатное гнездо, да призадумался...

Клиент проверил работу кондиционера в течение 3 часов в режимах холод, вентиляция, тепло.
Т.е. по 1 часу в каждом режиме.
Все работает нормально.

В режиме тепло датчик трубки нагнетания должен был дать аварию, ведь он теперь находится в верхней части холодного конденсатора, а не на горячем компрессоре.
Аварии нет в течение 1 часа.
Почему?

Примечание.
Тул = +15С.
Значит, на датчике нагнетания TH3, закрепленном на конденсаторе, было около +5С в режиме тепло.
Почему процессор не дал аварию, не закрыл EEV - неизвестно.
Создано:
23-05-2017 23:43
Перейти
Если бы показания TH3 в режиме тепло не учитывались,
то авария обрыва TH3 через 40 минут не появлялась.

IMHO
Недостаток установки термодатчика TH3 на входе в конденсатор - отсутствие контроля перегрева трубки из компрессора в режиме тепло.
Т.е. если во время работы кондиционера в режиме тепло произойдет значительная утечка фреона, компрессор перегреется и схватит клин или пробьется изоляция обмоток.
Токовый аварийный контроль сработает слишком поздно.

Задняя мысль.
Почему инверторный компрессор DAIKIN перегревается без масла или с деградированным маслом, а термодатчик по нагнетанию его не спасает?
Может быть есть смысл увеличить его чувствительность - уменьшить его номинал или добавить резистор в параллель?
Создано:
02-01-2020 19:55
Перейти
Прошло 2 года.
Кондиционер работает нормально.
Cообщений в теме: 7
Тема: «Mitsubishi Heavy SRC25ZMA-S неисправен источник питания платы инвертора., Определить название ШИМ контроллера ИИП.» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
01-10-2017 23:50
Перейти
Попала в ремонт плата управления внешнего блока инверторного кондиционера
Mitsubishi Heavy неизвестной модели.

Рисунок

Дефект - после перенапряжения в сети 220В взорвался варистор
и ШИМ контроллер ИИП,
разлетелось наименование микросхемы.

Оборвался токомерный резистор (R10) c 1 вывода, на минус.
Кольца резистора заводят в тупик:
1 - красный - (2)
2 - желтый - (4)
3 - красный - множитель 100 Ом
4 - золотой - точность 5%.
Итого: R=2400 Ом.
Множитель (3 кольцо) должен быть золотым (*0.1 Ом).
Множитель красным не может быть, т.к. схема работать не будет.
От перегрева золотое кольцо стало красным?

Рисунок

На крышке над платой схема подключения проводов.
Ярлык - RCV 011G004A.

Рисунок

По иннету нашел модель - SRC25ZMA-S.

Рисунок

Схема обвязки шим контроллера ИИП.

Рисунок


В тупую в дырки TNY266 воткнуть не удалось.
Большой ток потребления.

1 вывод шим контроллера необычный.
Конденсатор С33 (c +300V на 1 вывод)
и резистор R10 (c вывода1 на горячий минус).
Это цепь запуска?

1 - Какое наименование штатного ШИМ контроллера - IC19 - ?
2 - Какой номинал резистора R10 - ?
Создано:
02-10-2017 21:47
Перейти
valve, спасибо за подсказку.

STR-A6251 очень похожа по выводам, но надо учесть частоту ИИП = 50 КГц.
STR-A6251М = 75 КГц.
STR-A6259H = 100 КГц.

Рисунок

Рисунок

http://pdf.lifeelectronics.ru/xpdf.ph...STR-A6251M
Создано:
02-10-2017 23:41
Перейти
Посмотрел еще раз на плату - 2 и 3 выводы на земле.

Как ни крути, а 2 вывод (FM/SS) на земле не должен быть.
STR-A6251
Рисунок

Даташит STR A6259H, схема у GREE.

Рисунок

http://pdf.timechips.ru/xpdf.php?deco...STR-A6259H
Примечание.
STR A6259H очень шустрая (100КГц), поэтому у нее ТПИ малого размера, с ноготок.

В данном случае ТПИ среднего размера 20/30/40 мм,
т.е. частота 50-60 КГц.