MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS (инверторный) в эксплуатации 3 года.
Последние 2 года появился дефект.
Кондиционер нормально работает во всех режимах (холод, тепло, вентиляция) в течение 40 минут.
После этого появляется авария - "обрыв датчика влажности или избыточная влажность", кондиционер останавливается.
Самодиагностика, мигания:
RUN (GREEN) - 8 раз,
TIMER(YELLOW) - 4 раза.
С пульта ДУ авария сбрасывается выключением и включением кондиционера и опять на 40 вой минуте появляется эта же авария. Цикл повторяется бесконечно.
Плата управления - RKX505A500HA заводская, не менялась.
Установка заведомо исправного датчика влажности от SRK52HE в свободный разъем CNF - HUMIDITY не устранила аварию.
По мануалу, сказано, что в SRK25ZJPS датчик влажности не предусмотрен.
Значит, неисправна плата управления внутреннего блока,
а именно процессор, сбой идентификации кода модели блока.
Плата управления была демонтирована и доставлена в стационар.
В стационаре, на столе, к плате управления внутрянки подключен BLDC фанмотор, вместо термодатчиков комнаты и трубки подключены резисторы 2 кОм - 2 шт.
Роль инверторной платы управления внешнего блока выполняет заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG (не инверторный). Термодатчики внешнего блока, вентилятор и компрессор отсутствуют.
Аварии отсутствуют в течение 3 часов в режиме вентиляции.
Подключение/отключение датчика влажности аварию не дает.
Вентилятор внутрянки крутится нормально.
Контрольный обрыв связи между неинверторной платой наружки и инверторной платой внутрянки проверен - таймер 6 раз мигает.
Что неисправно в этом случае - ?
Взаимозаменяемы ли платы управления RKX505A500HA и RKX505A500DF - ?
Процессоры у них разные, но количество выводов одинаковое.
Предположение верное!
Желтый и зеленый мигают вместе 4 раза,
после этого желтый гаснет, а зеленый продолжает мигать еще 4 раза.
После этого паузы нет - Е39.
Получается, обрыв или увеличение номинала датчика по нагнетанию - 50КОм.
Почему эта авария не появляется на стенде, на столе?
Роль инверторной платы управления внешнего блока выполняет заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG (не инверторный).
Термодатчики внешнего блока, вентилятор и компрессор отсутствуют.
Добавлю в копилку дефект с датчиком нагнетания из практики.
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC25ZJP-S обмерзает тонкая труба через 2-3 часа после включения.
Давление на всасе компрессора падает с 9 Бар до 4 Бар.
Заправка по весам, заломов нет.
Неисправность во внешнем блоке, определено подстановкой.
Плата управления внешнего блока исправна, определено подстановкой.
Термодатчики прозвонены, исправны:
1 - нагнетания компрессора - 50 КОм,
2 - конденсатора 5 КОм,
3 - улицы - 5 КОм.
В чем причина?
Правильный ответ:
Выпал из гнезда термодатчик на трубе по нагнетанию.
IMHO
Термодатчик нагнетания не отследил увеличение Т нагнетания (R=50КОм вместо 30КОм при +70С) = > EEV закрылся.
Рассуждаем по аналогии.
При обрыве датчика нагнетания должно было быть обмерзание тонкой трубки.
В данном случае обмерзания жидкостной трубки не было.
Перепад Т воздуха на испарителе 10С был.
Отчет.
Померял сопротивление термодатчиков на разъеме платы управления внешнего блока без демонтажа внешнего блока (за окном 5 этаж).
Разъем на плате управления внешнего блока находится чуть ниже процессора, рядом с ним. Прозвонка на разъеме без демонтажа платы, слева направо.
Термодатчик нагнетания обрыв, следующий 5КОм, следующий 5КОм.
Померял напряжения на термодатчиках относительно минуса.
Слева направо.
+5V, 0V/+5V, 2,5V/+5V, 3.4V.
Демонтировал плату, оторвал разъем с термодатчиками прозвонил термодатчик нагнетания (серый провод) - обрыв, два других датчика по 5 КОм - черные провода.
Цилиндр термодатчика на трубе нагнетания расположен под электронным боксом, чтобы туда добраться, надо снять всю переднюю крышку, т.е. альп работа или демонтаж внешнего блока.
Химия, с разрешения заказчика.
Откусил серый провод, нарастил 40см и термодатчик 50КОм.
Проковырял в боковине электронного бокса отверстие.
Закрепил термодатчик 50КОм на развилке двух труб, идущих от 4WV на конденсатор, замотал термофлексом.
Проверено в течение 2 часов в режиме холод и вентиляция.
Перепад Т воздуха на испарителе = 15С.
Авария не появляется.
Будет ли появляться авария в режиме на тепло, когда конденсатор станет испарителем и станет холодным - ?
См. схему.
Уже готов был ехать на объект для установки термодатчика трубки нагнетания в штатное гнездо, да призадумался...
Клиент проверил работу кондиционера в течение 3 часов в режимах холод, вентиляция, тепло.
Т.е. по 1 часу в каждом режиме.
Все работает нормально.
В режиме тепло датчик трубки нагнетания должен был дать аварию, ведь он теперь находится в верхней части холодного конденсатора, а не на горячем компрессоре.
Аварии нет в течение 1 часа.
Почему?
Примечание.
Тул = +15С.
Значит, на датчике нагнетания TH3, закрепленном на конденсаторе, было около +5С в режиме тепло.
Почему процессор не дал аварию, не закрыл EEV - неизвестно.
Если бы показания TH3 в режиме тепло не учитывались,
то авария обрыва TH3 через 40 минут не появлялась.
IMHO
Недостаток установки термодатчика TH3 на входе в конденсатор - отсутствие контроля перегрева трубки из компрессора в режиме тепло.
Т.е. если во время работы кондиционера в режиме тепло произойдет значительная утечка фреона, компрессор перегреется и схватит клин или пробьется изоляция обмоток.
Токовый аварийный контроль сработает слишком поздно.
Задняя мысль.
Почему инверторный компрессор DAIKIN перегревается без масла или с деградированным маслом, а термодатчик по нагнетанию его не спасает?
Может быть есть смысл увеличить его чувствительность - уменьшить его номинал или добавить резистор в параллель?
Попала в ремонт плата управления внешнего блока инверторного кондиционера
Mitsubishi Heavy неизвестной модели.
Дефект - после перенапряжения в сети 220В взорвался варистор
и ШИМ контроллер ИИП,
разлетелось наименование микросхемы.
Оборвался токомерный резистор (R10) c 1 вывода, на минус.
Кольца резистора заводят в тупик:
1 - красный - (2)
2 - желтый - (4)
3 - красный - множитель 100 Ом
4 - золотой - точность 5%.
Итого: R=2400 Ом.
Множитель (3 кольцо) должен быть золотым (*0.1 Ом).
Множитель красным не может быть, т.к. схема работать не будет.
От перегрева золотое кольцо стало красным?
На крышке над платой схема подключения проводов.
Ярлык - RCV 011G004A.
По иннету нашел модель - SRC25ZMA-S.
Схема обвязки шим контроллера ИИП.
В тупую в дырки TNY266 воткнуть не удалось.
Большой ток потребления.
1 вывод шим контроллера необычный.
Конденсатор С33 (c +300V на 1 вывод)
и резистор R10 (c вывода1 на горячий минус).
Это цепь запуска?
1 - Какое наименование штатного ШИМ контроллера - IC19 - ?
2 - Какой номинал резистора R10 - ?