1 - Бренд, модель чиллера - ?
2 - Датчик разморозки живой - ?
3 - Фильтр по воде забит - ?
4 - Перепад Т по воде на испарителе - ?
Похолодало - тепловая нагрузка упала, результат - на испарителе.
В инструкции на контроллер на стр. 12 :
1 - Ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V «не менее 10мА».
2 - Сопротивление нагрузки контроллера по цепи 0-10В должно быть «не менее 1 КОм».
По закону Ома, при 10V постоянного тока:
1 - ток на резисторе нагрузки 0.5 Ком будет 20 мА
2 - ток на резисторе нагрузки 2 Ком будет 5 мА
Что противоречит инструкции.
Какой параметр инструкции контроллера указан правильно - ?
Вентилятор - улитка в сборе, мотор - BLDC.
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.
Alexic:
"Второй контур чиллера точно с таким же драйвером, работает нормально, что исключает наличие слетевшей прошивки в контроллере.
Думаю проблема в электронной части драйвера".
Посмотреть осциллом, что в сети pLAN творится и сравнить поведение обоих EVD.
freon2:
"Уважаемые Господа!
Если у Вас возникли или возникают проблемы с Mitsubishi Electric мы всегда рады Вам помочь либо советом в решении технических вопросов , либо реальной помощью в ремонте и диагностике.
Будем рады увидеть в сообщениях или услышать Вашу информацию в виде замечаний, предложений или советов. Я думаю много найдется специалистов занимающихся этой техникой, поэтому общение предполагает быть интересным а главное плодотворным..."
Уважаемые представители Mitsubishi Electric.
Прошу объяснить, почему при автономном включении внутреннего блока PFFY-P25VKM-E2
(подключено только питание 220V и проводной ПДУ)
упрощенный проводной ПДУ (PAC-SE51CRA/PAC-YT52CRA) не светится, отсутствует индикация - ?
При этом на плате управления:
LED1 - светится.
LED2 - не светится (на ПДУ напряжение DC=12V отсутствует, проверено вольтметром).
Примечание.
Проверено подстановкой в рабочей системе, что внутренний блок и ПДУ исправны.
Пульт PAC-SE51CRA/PAC-YT52CRA - двухпроводный, подключен правильно в любом случае (не полярное подключение).
Если подать питание +12V от внешнего источника питания на ПДУ,
то высвечивается ошибка Н01.
Denni
"Вероятно потому, что у Ваш блок PFFY-P25VKM-E2 имеет адрес "00" (то есть адрес не задан вручную) и отсутствует подключение к НБ по линии M-NET (а значит адрес не может быть задан автоматически, так как именно НБ автоматически раздает адреса).
Дело в том, что пока ВБ не получит адрес - он 12В подавать в линию пульта не будет.
Задайте этому ВБ адрес вручную (скажем "01") и тогда получите в пультовой линии 12В, даже если ВБ не подключен к линии M-NET и наружному блоку."
1. А что за ашипка Н01?
Мне такая не встречалась.
С другой стороны, я и не пробовал на пульт дать чистые 12VDC (без возможности общения с платой ВБ) :-)
2. А разве питание на линию М-Net не с наружного блока идет? Вроде как 27 В...
Ага, идет с НБ.
Denni, большое спасибо за консультацию.
Именно так и было.
Ломаю голову, почему сгорел, буквально, пошел дым из чип транзистора Q712 - ?
Q712 имеет маркировку XY.
Этот транзистор замыкает на минус (через обмотки L712, L721), 2 контакт разъема CN3A по команде процессора.
Это не Дарлингтоновский транзистор (проверено).
IMHO.
Q712 выгорел по причине ошибочного подключения M-нет (DC=+27V) на клеммную колодку, предназначенную для подключения проводного ПДУ.