Я так понимаю, что соцсеть "не пошла". Видимо очень маленький у нас коллективчик для такого дела. Я со своей стороны поддерживал это дело как мог, но похоже один. Все механизмы соцсети как были кривыми, так и остались. Более того, болячка кривизыны перекинулась и на форум. Я имею ввиду трабл, заставляющий юзера авторизовываться на каждой странице. Плюс к тому обозначился косяк при размещении новой темы, когда в процессе страница виснет, а юзер при этом в панике нажимает несколько раз кнопку разместить, в результате появляется целый пучек одинаковых тем. Причем модератору не лень каждый раз подтерать за всеми, а кординально решить проблему некому.
Пока кропал, вспомнил о проблемме при размещении длинных постов. Вылетает сообщение о том, что у меня недостаточно для этого прав.Проблема старая и по видимому не решаемая. Надо не забыть копернуть этот текст куда ни будь перед размещением.
Мне нужен форум аиркона, поэтому я готов мириться с его юзабилити, до тех пор пока не появится приемлемая альтернатива. А соцсеть я считаю провалившейся идеей. Лавры вконтакте и одноклассников этому проекту не светят. Судя по всему, это понял не только я, но и владелец сайта.
Мне нужен блог для того, чтобы общаться. А за все существовение моего блога на aircon.ru было меньше хитов чем за три дня на моем ЖЖ melbu.livejournal.com. С комментариями та же картина. И оно мне надо.
Так что, господа, с блогом на аирконе я решил завязать. Кому интересно чем я живу, добро пожаловать ко мне на melbu.livejournal.com. Мне очень приятно, что там я встречаю людей, с которыми познакомился на аирконе.
PS
После конструктивной критики обычно люди выдают конструктивную рацуху. В качестве такой рацухи предлогаю создать сообщество юзеров aircon.ru на livejournal.com. По крайней мере там платформа отработана и не требуется изобретать велосипед.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
В блогах какой-то кретин невпопад пишет коменты со скрытым текстом. В скрытом тексте ссылки.
До каких пор, в конце концов? Всю почту засрал урод!
Ps
C прошедшим!
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Подскажите, где в Москве можно купить овальные стальные навивные воздуховоды?
Их вообще как считают, в погонных или в квадратных метрах?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Очень хочется просветится на эту тему.
До недавнего времени считал такое решение неприемлемым для наших условий, но сейчас держу в руках чертежи уже сданного объекта с такими устройствами.
Вот что я здесь вижу:
1. Теплоноситель с расчетными параметрами 16/19
2. Если сопоставить расход воды и площадь панелей то получается удельный теплосъем панели 70Вт/м2 (имеется ввиду квадратный метр панели).
Если вспомнить институт и посчитать модель с холодной плитой t=17,5 охлаждающейся воздухом t=24 (плита горизонтальная, свободная конвекция вниз), то больше 15Вт/м2 не снимешь. Если принять во внимание некоторые вертикальные элементы в конструкции панели (свободная конвекция у вертикальной стенки воздуха из за потолочного пространства), то суммарно больше 30Вт/м2 не получается никак.
В чем секрет?
Может кто проектировал такие системы или что ни будь знает, поделитесь информацией пожайлуста.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Уважаемое сообщество, помогите вот с такой проблемой:
Теплоснабжение здания осуществляется от тепловой сети. Я должен запроектировать ИТП в своем здании. От ИТП должен запитываться стандартный набор потребителей (отопление, вентиляция, ГВС). ОБЯЗАН ли я теплоснабжение калориферов вентсистем осуществлять по независимой схеме? За последнее время я проектировал несколько зданий в Москве, где в ИТП все теплоснабжение шло через теплообменники, но там были богатые заказчики, а сейчас мне надо экономить. Оговаривается ли это в последних нормах и рекомендациях?
Заранее благодарен.
Робибани Мельбу.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Ситуация:
Два чиллера (стоят в помещении, охлаждают чистую воду) вырабатывают 1350 кВт холода, из низ 1060 кВт идет к вентустановкам, остальное к фанкойлам. Вся эта байда в помещении на кровле. Система фанкойлов двухтрубная. Задача состоит в том, чтобы в ХПГ по фанкойлам циркулировала теплая вода. Источник теплоснабжения – ИТП на первом этаже. Рядом с помещением холодильной станции есть венткамера, куда я все равно тащу перегретую воду и воду 90/70 для отопления техпомещений холодильной и венткамеры.
Не могу придумать узел переключения тепло/холод
Если бы применялся антифриз, я бы поставил параллельно два теплообменника, один для охлаждения, другой для нагрева, а у фанкойлов был бы свой закрытый контур. Ну а поскольку у меня везде вода, лишний теплообменник (на охлаждение) ставить не хочется.
Вот я думаю использовать в качестве оного буферный бак холодильного контура.
Не знаю почему, но делать узел переключения с четырьмя задвижками мне представляется не очень правильным, т.к. конторы отопления и холодоснабжения станут одним объемом.
Коллеги, поправьте меня, если я ошибаюсь. И подскажите, как должна выглядеть буферная емкость в моем случаи (сколько патрубков).
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Предстоит проектирование ИТП высотного административного здания. Так как здание очень высокое, систему отопления делю на две зоны (верхняя и нижняя). Водопроводчики поступили также. У них тоже два кольца циркуляции ГВС и в ИТП приходит две трубы от водопровода которые мне предстоит нагреть. Загвоздка в том, что я не знаю как подключить первые ступени ГВС. Я прекрасно понимаю, что подключать их надо к обратке теплосети, после всех других нагрузок. Но как быть, если у меня две первых ступени. Как их подключать последовательно или параллельно по отношению друг к другу (я имею в виду врезки в обратку теплосети)? Я понимаю, что при моих нагрузках на остальных потребителях это одно и тоже, но я хочу понять, как сделать правильно?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Коллеги, подскажите!
Я в упор не помню, с какого диаметра трубы на чертежах внутренних инженерных систем изображаются в две линии со штрихпунктирной осью, и какой документ это регламентирует?
Зарание СПАСИБО!!!
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Нужен настенный отопительный котел с модульной автоматикой.
Задача вот какая:
Катальная в коттедже (35 кВт). Три котла (по 50%) с циркуляционными насосами, гидравлическая стрелка, гребенка с насосами и узлами смешения, бойлер.
Вот нужны настенные котлы со встроенной автоматикой способные работать по модульной схеме. Т.е. ведомый/ведущий И рабочий/резервный.
Подскажите марку и где можно скачать матеръяльчики.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Нужен поэтажный счетчик потребления холода с вот такими параметрами:
T=12/5^C dT=2 - 6^C L=0 - 7м3/ч (на фанкойлах стоят 2-хходовые клапана, поэтому расход переменный)
Ну и на тепло:
T=60/50^C dT=5 - 15^C L=0 - 6м3/ч
Счетчики должны иметь выход для дистанционного снятия показаний (подключить к BMS)
Если кто сталкивался с проблеммами поэтажного учета тепла/холода подскажите, где можно посмотреть такие счетчики.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>