marat1963
Вообще не в тему вопросик.
И тем не менее ответ - нет. У вас гравитационная система да и еще скорее всего открытая (с атмосферой сообщается). Для таких систем не делают настенных отопительных котлов. Куча производителей от германии до кореи производят настенники со встроиным расширительным баком и циркуляционным насосом, иногда с совмещенным проточником для ГВС. Ищите яндексом.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Ведомый чиллер. Когда в системе два (или более) чиллера.
Пример: Один чилер работает на 100% мощности, а второй включается если мощности первого не хватает. Необходимо помнить, что чиллеры должны менятся логическими местами (ведомый и ведущий) чтобы у них моточасы выроботки были одинаковыми.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Хочу поделится еще одной хохмой.
Система отопления в торговом центре осуществлялась тепловентиляторами, регулирование производительности группы тепловентиляторов производилась с помощью узла регулирования (как у калориферов приточек). Короче, система не хотела работать, признаки – маленький расход воды. Сам узел регулирования находился в труднодоступном месте, и добираться до него мне было лень. Перед тем как застрелиться, я решил добраться до этого узла. По проекту на узле проектировалась арматура DN100, а насос DN50. Прораб же решил установить обратный клапан под размер насоса. Рабочая точка для установленного обратного клапана находилась за пределами поля диаграммы эго характеристик. Когда клапан разобрали, он оказался еще и разрушен. Советую еще поискать такие проколы монтажников и недоделанных проектировщиков.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Для начала надо определить кол-во часов работы установки за год. Для этого открываем СНиП «Климатология» и выписываем от туда данные о количестве дней с температурой ниже +10^С, а заодно среднюю температуру за этот период. Из этого количества дней вычитаем дни, когда установка работать не будет (выходные, праздничные). То, что осталось, умножаем на кол-во часов в день, когда установка работает. Мы узнали, сколько часов в год установка будет тратить энергию.
Теперь нужно посчитать, сколько энергии будет затрачено. Принимаем, что вытяжной воздух будет охлаждаться в установке примерно до +1^С. По i-d диаграмме смотрим, сколько энергии при этом выделяется (с учетом влаги). Полученное количество энергии умножаем на 0,75. Это то кол-во энергии, которое передастся приточному воздуху (ну и соответственно экономится).
Как мы понимаем, в течении всего рассматриваемого периода калорифер перед установкой будет нагревать приточный воздух до 0^С. Калорифер мы подберем на расчетную температуру холодного периода, но в среднем он будет нагревать воздух от средней температуры за этот период (смотрели в «Климатологии»). Знаем кол-во часов работы приточки, знаем среднюю мощность первого подогрева, количество потраченной энергии подсчитаем самостоятельно.
К расчетному расходу приточного воздуха с температурой 0^С присовокупляем кол-во энергии выделившейся из вытяжного воздуха. Получаем температуру приточного воздуха после установки. Возможно возникнет желание поставить еще один калорифер или использовать местный доводчик (кассета или канальник от DAIKIN).
В этих устройствах кроме дороговизны и геморойности для наших условий есть еще одна фишка, на которую стоит обратить внимание. Вы в курсе, что VAM рекуперирует не только тепло, но и влагу. При этом температурах +0- +5^С вода особенно хорошо растворяет в себе все ароматы из вытяжного воздуха, и отправляет эту смесь в приток. Поэтому, настоятельно не рекомендую использовать вытяжной воздух из туалетов и других вонючих помещений.
Использовать VAM имеет смысл только совместно с другими системами от DAIKIN. В остальных случаях я с удовольствием использую «КЛИМАТ».
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
moroz-83 пишет:
Может ли фирма установщик отказать клиенту в бесплатном переносе???
Конечно может
Цитата
moroz-83 пишет:
Может ли сосед выиграть суд, если все шумы соответствуют и не превышают 60 дбл. (только из-за того, что он весит на его стене)???
Сначала сосед должен раскошелится на замер шума. Причем нормы шума различаются для дневного и начного времени. А границы имущества соседа заканчиваются внутренней стороной обоев на его стене.
Цитата
moroz-83 пишет:
Должны ли монтажные бригады, руководствоваться какими либо нормативными документами при выборе места для установки наружного блока???
Нету нормативных документов, которые определяли бы место установки наружного блока.
С другой стороны:
1. Установка наружного блока требует согласования в БТИ. Есно, такое разрешение можно и не получить. Следовательно, могут возникнуть сложности при передаче прав на квартиру.
2. Чисто по человечески, если уж ставить наружный блок, то нужно принять все меры, чтобы минимизировать его негативное (шум, внешний вид, капающий дренаж...) воздействие на соседей.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
В термафлекс, а потом в полиетиленовую гофротрубу. Ну и закопали нафиг. Термафлекс попрочнее, поэтому его и применяли. Гофротрубу не помню где покупали. Там же дренажную трубу для почвы продают. Только дренажная перфарированная, а эта нет.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Интересно, а то что принимали аффтары легально купить можно?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
В магазинах сотовой связи продаются устройства сигнализации с оповещением по каналам сотовой связи. Стоят около 10 000 рублей. На контакты для датчика завязать термостат и всё.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>