Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Зачем доставать, его можно просто купить:
ВО-14-320-6,3В1 -МОВЕН
ECR 800T6 -Polar bear (торгует "АРКТИКА")
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Очень хочется просветится на эту тему.
До недавнего времени считал такое решение неприемлемым для наших условий, но сейчас держу в руках чертежи уже сданного объекта с такими устройствами.
Вот что я здесь вижу:
1. Теплоноситель с расчетными параметрами 16/19
2. Если сопоставить расход воды и площадь панелей то получается удельный теплосъем панели 70Вт/м2 (имеется ввиду квадратный метр панели).
Если вспомнить институт и посчитать модель с холодной плитой t=17,5 охлаждающейся воздухом t=24 (плита горизонтальная, свободная конвекция вниз), то больше 15Вт/м2 не снимешь. Если принять во внимание некоторые вертикальные элементы в конструкции панели (свободная конвекция у вертикальной стенки воздуха из за потолочного пространства), то суммарно больше 30Вт/м2 не получается никак.
В чем секрет?
Может кто проектировал такие системы или что ни будь знает, поделитесь информацией пожайлуста.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Уважаемое сообщество, помогите вот с такой проблемой:
Теплоснабжение здания осуществляется от тепловой сети. Я должен запроектировать ИТП в своем здании. От ИТП должен запитываться стандартный набор потребителей (отопление, вентиляция, ГВС). ОБЯЗАН ли я теплоснабжение калориферов вентсистем осуществлять по независимой схеме? За последнее время я проектировал несколько зданий в Москве, где в ИТП все теплоснабжение шло через теплообменники, но там были богатые заказчики, а сейчас мне надо экономить. Оговаривается ли это в последних нормах и рекомендациях?
Заранее благодарен.
Робибани Мельбу.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
В принципе идея мне нравтся. Можно было бы уговорить админа Aircon.ru создать страничку откуда любой желающий мог бы скачать любезно выложенный проект, а мы бы перемыли в конфе косточки его создателям. Для нашего с вами образования, уважаемые коллеги, это был бы бесценный опыт.
Но думается тут есть и подводные камни. Мой работодатель может расстроится если увидит в сети проект выпущенный его организацией. А потом еще увидит его немного раскритикованным. Кроме того, правами по использованию проекта владеет уважаемый заказчик, у него может быть свое мнение на выкладывание проекта в сеть.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Проектировал я систему с этими установками. Очень доволен!
Правда, в моем случаи «климат» занимался исключительно притоком подготовленного свежего воздуха, а вопрос охлаждения решался с помощью доводчиков фанкойлов. Сложность была в том, что датчик температуры находился не в канале, как мне хотелось, а в настенном пульте управления. В процессе экспериментов выявлена схема которая пригодится а Вашем случаи. Попробуйте часть воздуха забирать на рециркуляцию (200-250м3/ч). В ассортименте фирмы ALDES есть подобная установка TEMPERATION которая устроена подобным образом. Кстати сами производители (лично был у них прошлым летом) охлаждали свой цех воткнув в патрубок для вытяжного воздуха гибкий воздуховод и выведя его на улицу через форточку.
Успехов!
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
А у нас очень просто. Пять градусов я им обеспечить должен. Однократный воздухообмен обеспечить должен. Если хотят что-то особенное, пускай пишут задание.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Уважаемый orfey, хочу обратить Ваше внимание, что для такого рода объектах важно не только поддерживать заданную температуру и влажность. хранимым предметам важнее чтобы параметры воздуха не изменялись по времени.
Я тут сталкивался с подобными проблемами, выяснилось что прецензионник довольно точно поддерживает параметры если смотреть в среднем за, например, день. А если смотреть зависимость по времени, то получатся две синусоидальные кривые с периодом минут 15, отклонение же градуса 1-3 влажности 10-15 . Для экспонатов это не есть хорошо. С центральным кондиционером можно добиться лучшего. Пускай не очень точных параметров, зато постоянство по времени.
Желаю успеха!
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>