То сашок
А позвольте узнать, зачем вам это надо? Может вам интересен профессиональный уровень участников форума?
Удивляет другое: люди, задающие здесь такие вопросы, заказчикам представляются инженерами ОВ.
To AK
И ответ и объяснение – хоть стой, хоть падай.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
А я видел специальные сифоны с пинг-понговым шариком внутри который работает как клапан.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Чтобы все было хорошо и качественно нужно обратится к инженеру по системам ОВ. Он сделает проект, проведет бюджетную оценку. Потом Вы совместно с инженером проведете тендер, выберете подрядчиков и поставщиков оборудования. Заодно обсудите с умными людьми преимущества и недостатки предложенного инженером решения. Затем строите. А инженера запускаете на стройку с целью поиска дефектов монтажа и несоответствия материалов спецификации. Наказываете деньгами подрядчиков. А с инженера снимаете за допы вызванные ошибками в проектировании.
Ключевой момент: важно чтобы инженер был Ваш человек, а не человек подрядчика.
PS. Под словом «Инженер» имеется ввиду человек или инженерная компания.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Надо различать номинальную мощность блока питания сервера и потребляемую мощность сервера. Если у компа поменять блок питания на более мощный, он больше потреблять не будет. Очень много зависит от назначения сервера. Максимальная нагрузка у серверов видионаблюдения, которые постоянно пишут с видеокамер на винты. Уних до отказу загружены процессоры, и постоянно крутятся все диски. Офисный файлсервер, обычно, загружен на 60%. Телефонная станция обычно - 20% от наминала. Источнык бесперебойного питания нагревается только в режиме зарядки аккумуляторов.
А документированных данных о коэфициентах испльзования нет и быть неможет, ибо телевикам-компюторщикам они нахрен не нужны, а никто другой даже в назначении этого металолома не разбирается.
На самом деле, количество потребленной оборудованием серверной энергии практически полностю соответствует выделению тепловой энергии в помещение от этого оборудования, но мало имеет общего с наминальными мощностями блоков питания. Вся проблемма определить коэфициент использования.
Самый простой способ определить количество потребленной серверной электрической энергии - временно включить на ввод питания квартирный электросчетчик и засечь потребление энергий в самый напряженный час. За этот эксперемент придется сисадмину поставить цистерну пива.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
То что в москве не хватает квалифицированных монтажников - это факт. То, что мы в москве готовы взять хорошие руки из регионов - это тоже факт.
Пусть классный парень скажет название конторы. С какой радости вы должны ему доверять, если он не доверяет вам?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
На карриеровских чиллерах вроде по одному солиноиду на контуре стоит. Вообще к этим чиллерам мануал есть (даже на русском), там подробно описано куда эти клапана ставить, и как расключать. Клапана сами карриеровцы поставляют. есть они у них в списке опций.
Я бы на Вашем месте позвонил в сервис карриер и тупа спросил их мнение по этому вопросу.
PS
Я проект этого здания делал еще в 2005 году. Вроде оно уже давно стоИт.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
При скорости воздуха в сечении больше 3 м/с никакой каплеотделитель не помогает от уноса капель. Проверено. На испарителе конденсата больше чем на водяном охладителе, это тоже фактор усложняющий жизнь. На фотке ламели выглядят горизонтальными, как я не приглядывался.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
s.alex пишет:
хотя по моему это больше от излишества денег чем от лени.
Это от успеха.
У людей уборщица 2 раза в неделю, домашняя учительница сыну (гувернантка в простонародье), продукты "утконос" приносит...
Фильтр я один раз на кондюке промыл, всё. Теперь только в рамках сервисной программы руками специально обученных людей. Колесо я пока сам готов поменять, благо у меня далеко не RRS, но Washington Capitals уже начинаю понимать.
Зато я из деревяшек фигурки вырезать люблю, на роликах разъезжаю и другие спорты разные потребляю. Ну и нахрена мне тратить выходные на пылесосание квартиры?
Цитата
Zmej_O пишет:
А уши меж тем серой шерстью покрываются
Полтора века назад и водопровод считался излишеством, 50-60 лет назад - горячая вода, 20 лет назад ИК пульт к телевизору...
Прогресс короче. И сервисмен, меняющий колесо на дороге, это вектор от пальмы, а не наоборот.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>
Что за рабский менталитет? Сплит ещё никому из соседей не мешает и помешает ли вообще, неизвестно. Разместить наружный блок так, чтобы не было претензий у пожарников вполне реально. А если он не кому не мешает и при это не портит фасад здания, упрощает монтаж и обслуживание, то это размещение самое рациональное получается.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! <a href="http://melbu.livejournal.com" class="fn nickname url" title="Константин Андреев">Мой Живой Журнал</a>