SSA, спасибо огромное ! нашел информацию на контроллер Microface E/Hiromatic E? но не всю. Если несложно, пришлите в личку или дайте непрямую ссылку на источника пароли 3 и 4 уровня.
Заранее спасибо!
Доброго времени суток, господа форум!
Заметил, что при измерении перегрева ( температура замерялась на газовой трубе возле сервисного порта) у бытовых кондиционеров (7,9,12,18 ) различных брендов как у новых - при запуске после монтажа, так и б/у после полной перезаправки по шильде, значения перегрева при работе на холод сначала составляли штатные 5-7К, а потом почти всегда снижались и показывали от 1,5 до 4К. Слышал мнение, что для бытовых кондиционеров цифры перегрева нестабильны в процессе работы и не могут свидетельствовать о нормальной работе машины ( количестве фреона в контуре).
Прошу Вас подсказать:
1. Соответствует ли действительности тезис о нестабильности перегрева в бытовых кондиционерах малой мощности?
2. Если да , та какое это объяснение?
3. Почему этот факт не описан в литературе ( если описан, буду признателен за ссылку)?
4. Реальна ли вообще в отношении бытовых кондиционеров малой мощности дозаправка по перегреву ( нет ли риска перелить и вызвать гидроудар)?
5. Как правильно проводить дозаправку по давлению?
Заранее спасибо!
Alexandr пишет:
Температура в охлаждаемом объёме падает, как следствие уменьшается перегрев.
То есть нормально что со временем цифры перегрева становятся ниже нормальных 5-7К?
Как же тогда определять нехватку фреона?
как дозаправлять по прегреву?
Добрый день!
Опрашивал кондиционер Toshiba RAS-13JKVP-E на ошибки, выдал 0F. В сервис мануале такой ошибки не описано. Если кто знает подскажите пожалуйста.
заранее спасибо!
[QUOTE]DDAVID пишет:
Сенсор теплообменника TCJ, он верхний, но они в ND были, не знал что и в Е впихнули[/QUOTE
Спасибо за информацию. В понедельник проверю. Но какие цифры сопротивления нормальны для данного датчика?
и Целом тогда с данным кондеем становится совсем непонятно.
У данного кондея давление кипения - 13,2 бар ( по 410А - 20 градусов),температура газовой трубы - 23, 2 гр
температура трубы нагнетания компрессора - 32,4 гр.С.
Трогал трубу после дросселя , само собой не холодная.
Вот я и думал что либо дроссель помер ( но цифр сопротивления обмоток дросселя в сервис мануале не нашел), либо мозги слетели.
и ожидал что ошибка 0F ( 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-0A-0b-0c-0D-0E) -0F это как раз неполадки с дросселем. А сейчас как-то совсем непонятно стало.
DDAVID пишет:
Посмотри на кондее. Может также "сдвиг по фазе" у него и пишет хз что. Тогда попробуй CLR после считывания ошибок. 13 грешили слетом прошивки.
Нажимал CLR, после этого устойчиво выдает ошибку.
А главное - может ли ошибка датчика, вызывать серьезные термодинамические нарушения работы (У данного кондея давление кипения - 13,2 бар ( по 410А - 20 градусов),температура газовой трубы - 23, 2 гр
температура трубы нагнетания компрессора - 32,4 гр.С.
Трогал трубу после дросселя , само собой не холодная. ) ?