Onsyi, "Дикая скорость вентилятора - при холоде на улице воздух все же теплее теплообменника, и машина тепло отбирает из воздуха не качеством так количеством. По идее вентилятор должен так постоянно крутиться при тепле."
винт в наружнем бл. включается и выключается при достижении некоторой температуры на внутреннем теплообменнике. если темп. недостаточна, крутит непрерывно.
Sey255, еще раз. в режиме разморозки вентеляторы обоих блоков останавливаться должны, а клапан переключается и компр. начинает качать в наружний теплообменник, тем самым "нагревая" его. наружний винт. тока мешает процессу разморозки.
В третьих, достаточно того, что америкосы аж в 1980 году отказались от использования алюминиевых проводов в домах и квартирах.
При нагреве алюминий начинает разрушаться, потому и отказались.
у нас до сих пор используют в качастве эл.проводки.
таки шо???
напрямую с медью в кондерах трасса не контактирует. резьбовые соединения-не есть медь.
а вот на счет высокого давления в режиме ТН я х.з.
смонтировали сегодня в серверную два сплита Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B .Через адаптеры KRP413A1 свели на СРКД. один из сплитов моргает зеленым сетодиодом и согласователь выдает Аварию. другой включается и работает нормально. в наружнем блоке перемычку J4 не разрывали.
межблочку проверил, давление в системе имеется. как проверить с пульта ошибку. что еще проверить?
раньше несколько раз монтировал подобные системы. проблем не было.
сервис-мануала не имеется, да и английским я не владею.
если кто в теме, подскажите, плиз...
еще раз спасибо. благодаря манипуляциям пульта было выяснено что не работает датчик наружнего воздуха, ошибка Н9. в результате вскрытия выяснилось что датчик в обрыве(был плохо запресован наконечник на проводе).
ну вот... все работает.