Любой чиллер обычно комплектуется виброизоляторами... Обычно делается металлическая рама. Крепим ее к полу анкерами... На раму - виброизоляторы, а на них - чиллер... Вместо стандартных виброопор можно использовать прокладки из толстой судовой резины или виброизоляторы от судовых ДВС. Требования по шуму - как для любого HVAC-оборудования.
Открываем у себя в фирме вентиляционный участок. Закупили оборудование. Есть помещение. Набираем бригаду вентиляционщиков. Однако несколько повисает в воздухе вопрос о форме оплаты: как платить - за квадрат сдельно или установить окладно-премиальную форму оплаты? Интересно было бы узнать как это организованно у вас уважаемые коллеги...
У нас был такой вариант... Офис телефонной компании. Трехэтажное здание старой постройки. Во всех помещениях, кроме коридоров была сделана отделка. Туалеты в конце каждого коридора. Несколько десятков помещений... В каждом помещении от 1 до 4-х фанкойлов кассетного или подпотолочного типа. Сделали следующим образом. По коридорам с небольшими уклонами прокладывались сборные дренажные трубопроводы (пруба PPRC внутренним диаметром 32мм). Все фанкойлы были оснащены дренажными помпами (как оказалось правильно сделал, что предусмотрел - все равно по проекту не удалось выдержать уклонов - помешала архитектура здания). Из помещений помпами сброс в сборные трубопроводы... Каждая сборная труба тянулась до ближайшего санузла, где врезались через сифон в слив умывальника.
Профессиональные ВКашники обычно поступают иначе: они тянут отдельную сборную трубу и сбрасывают дренаж либо в ливневку, либо на рельеф (на землю возле здания). Последнее не всегда приемлимо по ряду причин...
В общем придется вам покувыркаться... Пишите если что...
Используйте материалы на основе пенополиэтилена (Энергофлекс, Термафлекс и т.п.) или пенокаучука (K-Flex, Armoflex, Rubaflex и т.п.). Как правило их выпускают в виде цилиндров (трубок) разной толщины под конкретные диаметры трубопроводов. И те и другие материалы обладают примерно одинаковыми коэффициентами теплопроводности (0.037-0.038Вт/м*К). Пенополиэтилен дешевле пенокаучука, зато последний обладает лучшими пароизоляционными свойствами. В общем тут много зависит от финансовых возможностей заказчика.
Покровный слой для изоляции в помещениях не нужен. На улице изоляцию лучше закрыть оцинковкой от солнечных лучей, осадков и ворон.
Принимайте 1-1.5м/с... У меня была система, где скорость даже превышала местами 1.5м/с. Пластиковые трубы (и ваш металлополимер) позволяют увеличивать скорость, т.к. у них низкие потери на трение. Ничего не шумело... К тому же клапаны вы наверное спрячете клапаны за потолок или под кожух фанкойла. Это в любом случае ослабит шум.
Высокое сопротивление подводок фанкойлов не очень страшная вещь - они ведь короткие должны быть по идее.
Насос... Чтобы не пролететь сильно с насосом и отчасти облегчить гидравлическую увязку системы можно поставить агрегат с частотно регулируемым двигателем - скажем насос серии TPE фирмы Grundfos или IP-E фирмы Wilo. Только возьмите к ним дополнительно пульт дистанционного управления. Это позволит вам настроить тот расход и напор, который реально необходим, причем все параметры будут в цифровом виде индуцироваться на дисплее прибора. Конечно такое насосное оборудование стоит в 1.5-2 раза дороже обычного. Но тут уж ничего не сделаешь...
Регулирующий клапан... Какой Kvs у клапана фанкойла? Можно ли заменить родной клапан на клапан другого производителя. Многие фирмы выпускают целые серии клапанов с одним значением условного прохода, но разными занчениями пропускной способности. Посоветуйтесь со своим автоматчиком на предмет такой замены. Конечно такая замена не всегда возможна по разным причинам, но все-таки...
Балансовые клапаны... Я ставил Broen... Но правда не в восторге от них... Малые диаметры (Ду15-Ду20) имеют склонность течь в местах присоединения к резьбовому фитингу (правда если в трубах антифриз). А в принципе большой разницы нет - ставьте TA, Oventrop, Herz или еще кого-нибудь...
Уважаемые коллеги, есть некоторая проблема... Делаем вентиляцию и кондиционирование торгового центра. Ряд помещений (торговые залы) располагаются значительно ниже уровня земли в фундаменте старинного здания (корейцы углубили подвал на 2 метра). Есть ряд глухих помещений, которые отделяются друг от друга стенами (элементы старых фундаментов) толщиной 2100-2500мм. Материал стен - бетон (снаружи стены, толщина 150-200мм) и бутовый камень (все внутри, фактически скала). Соединяются помещения небольшими проемами (это будут проходы из зала в зал в магазине), в которые уже не всунешь воздуховоды и трубы. Сверху через перекрытие не спустишься - там эксплуатируемый торговый зал. Встает задача пробивки отверстий. Отверстия требуются примерно 800x500. Отбойником не получится наверное даже если с обех сторон долбать. Не направленным взрывом же? Чем можно пробить? Если кто-нибудь сталкивался с такой задачей поделитесь пожалуйста опытом.
Мы в "Фантоме" брали термоанемометр testo 425. Неплохой прибор для измерений внутри воздуховодов. Для замеров в решетках пользуемся отечественным крыльчатым прибором.