Сегодня попал на одну базу отдыха , посоветовали ей меня мои знакомые... Отдаёт всю базу под сервисобслуживание , более 30 сплитов 12 модели и 3 канальника. А в лоб получил вопрос : " А ГАРАНТИЯ на сервисные работы есть???" , всё оборудование уже используется от 2 до 7 лет. Что ответить , вроде не глупая хозяйка , а такой вопрос задала??? :D
valve спасибо, но за мануал буду должен, плиз, либо поскажите,
Подсказываю этот как вы назвали термистор Temperature of outdoor heat exchanger
is sensed by TRS (Thermal Reed Switch). Температурный перекидной переключатель.
TRS OFF temperature 4°C. контакт разомкнут
TRS ON temperature -3°C контакт замкнут
TRS это элемент разморозки при работе кондиционера на тепло и ограничитель рабочего диапазона наружного блока при работе на холод, устроен очень интересно, состоит из геркона на который надет магнит который меняет свои свойства в зависимости от температуры. В нормальном положении (температура его корпуса больше больше 4°C) разомкнут. При срабатывании в режиме тепло переключается реле и которое переключает наружный вентилятор на контакт к которому подключен 4ходовой клапан, во внутр.бл. на проводнике через который подключен вентилятор стоит токовый трансформатор по сильному падению тока (после срабатывания реле на контакте к которому был подключен вентилятор остаётся только катушка реле) внутр.бл. понимает что нужно включить процесс размораживания наружного блока со всеми вытекающими действиями (переключения 4ходового клапана в режим на холод и остановки наружного вентилятора, при работе на холод TRS просто выключает нар.вент. если его температура опускается до -3°C и внутр.бл. вываливается в ошибку. Если нужен мануал напиши почту вышлю.
И мне пожалуйста... тоже интересно...aluk154@yandex.ru