Maleyev72 пишет:
Прислушайся к работе конденсатора ... если тарахтит ... возможно начинает дохнуть компрессор .Столько времени прошло ... бери мегаометр и смотри обмотки .
Делая такие выводы - надо ещё смотреть характеристики питающей сети напряжения, от этого тоже много чего зависит, стрелка манометра на всасывании "бражирует"
Blackfoot пишет:
нормально смонтированный, качественный сплит не требует дозаправки за весь срок своей жизни...
Я обрезаю гайки на головке и паяю трассу , чтобы на верьняка , меньше гимороя потом . Был у одних и наблюдал всю стену в масле и потёких конденцата. Ваше отношение пайке головы ?????
sys26 УЗО электромеханическое SASSIN 2 Р 63 А 30 mA F 362.
УЗО ставят с такими токами утечки на бойлера и котлы, а тебе надо ток утечки 130 ма. Замерять его не успеешь, очень малый промежуток времени срабатывания . Виновником может быть пробой компрессора на корпус или статическое напряжение с оборудования.Поменяй и будет тебе счастье.... :D