А не сложно было бы сообщить состав системы с маркировками элементов, примерное описание системы(протяженность, диаметры, воздухораспределители), температуры на улице и скорости при этих температурах.
Теоретически можно сделать несколькими способами систему без риска замораживания для переменного расхода..
Весьма вероятно, что у вас получались один из таких вариантов. Чудес то не бывает..
Раскажу краткую предисторию.
Зовет к себе мне значит сегодня шеф и говорит, что де ситуация такая. Ты значит у такого то клиента про такую то компанию и ее продукцию говорил гадости. Недобросовестная конкуренция значит. И колеги возмущены.
Я в ответ, что единственную "гадость" которую я сказал этому клиенту об этой компании, так это то, что пожалуй не стоит подключать VRF V-II по такой схеме
и что колеги переживают зря, потому как их оборудование глубоко уважаю.
Кстати я вообще то даже хотел заказчику расказать как таки эту VRF смонтировать в данной идеологии...
И в общем начали грызть меня сомнения. Может действительно японцы доработали наружные блоки и они могут теперь делать подобные чудеса.
Кто в курсе прошу рассудить. Мануал про 80 Па в режиме высокого статического давления читал, но как то не сильно оно внятно. Причем я понимаю, что в теории оно работать таки должно при коректном расчете, но отдельный вопрос как бы гарантии поставщика...
BIS пишет:
Предостережение для всех: при такой прокладке дренажа капиляркой необходимо предусмотреть сообщение с атмосферой в верхней точке как это делается при монтаже канализации.
Самым дешевым вариантом во всех отношениях будет монтаж дополнительной системы приточно вытяжной вентиляции с установкой с роторным рекуператором. Зимой рекуперация тепла, летом рекуперация холода.
На 1500 м3/ч, а лучше даже на 2500 м3/ч.
Оно и холода дополнительного бесплатно в межсезонье и в прохладные летние дни даст.
Если будете использовать низкоскоростное воздухораспределение, то сэкономите на холоде и вентиляции в среднем по году. если процент хододных дней с температурой ниже +12 в вашем регионе высок, то выгодно использовать диффузоры смешивающей вентиляции типа Swegon Collibri (других таких не знаю. но ни в коем случае не делайте так с 4-АПР например). Воздух сначала тонкой струей пробегает под потолком, собирает теплоизбытки, нагревается, а потом только поступает в обслуживаемую зону с нормальной температурой. При низкоскоростной схеме распределения воздух придется полюбому греть до +18.
Если примете решение давать с переменным расходом воздух в помещение на ассимиляцию теплоизбытков по смешивающей схеме с притоком +12 при такой возможности, то можете смело заказывать установку без калорифера если КПД рекуператора у вентустановки будет не ниже 80%.