paninaa (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
22-11-2009 00:19
Перейти
Раскажите, что значит миграция фреона?
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано:
22-11-2009 11:34
Перейти
Криво сформулировал вопрос. Сори.
Имел ввиду - чем плох процесс миграции для техники если компрессор в теплом помещении?
Не догоняю что плохого может случиться в случае выносного конденсатора.
Если из конденсатора стекает в компрессор, то должно наверное лечиться установкой накопительной емкости между компрессором и конденсатором? Да и никто не отменял шаровые краны think
Историю из марк-офовского форума тоже не допер.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано:
22-11-2009 14:47
Перейти
Цитата
LordN пишет:
компрессор в холодном месте, конденсор и ресивер - в горячем, на крыше, под солнцем.
и весь жидкарь собирается в холодном месте, т.е в компрессоре. подогревалка картера не может тягаться мощностью с солнцем.

Вот ведь как. И не удумаешь такого не столкнувшись.
То есть соленоид на выход компрессору и/или периодические прогревочные пуски?


Цитата
human пишет:
Так не допрешь... Это надо руками щупать железо, чтобы понять.

Да, пожалуй. think
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано:
18-11-2009 23:46
Перейти
Цитата
human пишет:
для наших зим теплообменники бывают минимум двухрядные...

Ну это смотря какая его конструкция, у меня однорядные вылезали в расчетах.

Цитата
Aise пишет:
Сами бы уже заказали, знать бы что...

Выкладывайте подбор установки. Будет вам что поставить.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано:
19-11-2009 00:42
Перейти
Это хоть в чьей програме7
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано:
22-11-2009 13:45
Перейти
2 Aise
Если еще актуально, то вот мои соображения.

Версия 1.
Таки заменить калорифер у поставщика.

Версия 2.
Смесительный узел на существующем калорифере меняете на двухходовой с приводом.
Kvs двухходового равен для вашего случая 3/(dp)^0.5
dp - перепад давления между прямой и обраткой.
Привод управлять самым примитивным регулятором. Уставка +18. Замерзания не опасайтесь, проверил. И в конце концов у вас там уже штатно должен был быть установлен капилярный термостат.
Далее по ходу воздуха в канал устанавливаете например калорифер REMAK VO 80-50/2R.
Расчет можете проверить програмкой по ссылке.
Парвлельно с VO 80-50/2R устанавливаете заслонку REMAK LKR 80-50. Этой заслонкой вы отрегулируете при пусконаладке расход воздуха через VO 80-50/2R.
Ориентировочнj перепал давления на обоих должен составить 40 Па.
Существующий смесительный узел попробуйте использовать на новый девайс. Если узел таки переразмерен, то придется заменить. Контроллером вентмашины рулите именно калорифер VO 80-50/2R.


http://www.aircon.ru/bitrix/component...n=download
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано:
22-11-2009 14:38
Перейти
Думаю тот, кому это будет политически нужнее. То есть компания Aise.
Кстати не волшебные деньги. 2000 Евро в розницу. Если на все советское перейти. то может и 1000 хватит.
Если заказчик действительно сверхценный, то я бы не парился и сделал.
А с поставщиком потом бы возился в суде столько сколько потребуется.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано:
01-03-2010 00:06
Перейти
Цитата
robin пишет:
по проге Алфа-Лаваля

Как разжиться?


Цитата
robin пишет:
При этом все шумовые характеристики, а так-же частоту вращения рабочего колеса выдают как при номинальных 50Гц

Мощно.. Надо щитаю всем учесть. Я вот не заострял внимания при сравнении никогда..
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано:
01-03-2010 01:25
Перейти
Цитата
robin пишет:
Если есть отношения с лавалевцами, то можно получить дистрибутив

Спасибо за информацию)

Цитата
robin пишет:
Можете посмотреть расчетки Корф, Нед, Ремак, Втс

Обязательно.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Cообщений в теме: 24
Тема: «Раздел Энергоэффективность, просьба о помощи» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
22-11-2009 13:59
Перейти
Цитата
LITERA_R пишет:
Кстати поздравляю с присвоением очередного звания, давно пора...

Рискованый такой ответ если нарваться не входит в планы ;)
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Сообщения пользователя 101 - 110 из 196
Начало | Пред. | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | След. | КонецВсе
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.