2 wakoru
Дружище, есть пара объектов от 2000 м2 где все полностью сделано из таких воздуховодов? Если прецедента согласования с пожарниками нет, то все будут бояться применять. И я не имею ввиду призводства, где этот материал кучкуется внутри одной пожарной зоны, что Снип разрешает.
Изложите тезисно 3-5 преимуществ перед оцинковкой. Сравним..
Рекуперация всегда обоснована.
Кстати то, что обозвано "Приточно-вытяжная", на самом деле для рассматриваемого случая будет 2-е приточных и 1 вытяжная.
Рекуперация на гликолевых теплообменниках.
2 bin
Вопросов по прочтенному два.
Как чистите от грязи и бактерий воду в оросительной камере? Мне мысль понравилась.
Чем именно смущают каталитические дивайсы? Без разогрева до высоких температур нужна ацки большая площадь, отсюда атомная цена. В промышленности к катализу добавляют газовый прямой нагрев. Я знаю живой каталитический газовый дожигатель на производстве Алкан Пэкеджинг от полиграфических установок наносящих краску на пачки сигарет. Знаю, что аналогичные в полиграфии ставятся сплош и рядом в Европпе. В РФ особо не ставится потому что всем наплевать на выбросы. Так что пример установки посмотреть врядли, хоть но и есть.
2 borei
Контролировать работу чего и каких целей хотим добиться при проектировании серверной?
Или вы про навешивание бытовых настенников напротив длинных рядов серверных стоек? Так я и без дорогостоящего моделирования скажу. Так делать нельзя.