Если есть проводной ПДУ, то самый простой(колхозный) способ: берешь соедит кабель на 2 жилы больше(4или5), отрезаешь сенсор от блока, удлинняушь его провод(все теь же соедит кабелем) и по воможности маскируешь сенсор в пульте или где ниб в декоре, по обстоятельствам
Мануал пульта есть? Реально знаю тошибу, в настр пульта есть опция выбора сенсора(пульт или блок) Описанный выше прием использовали 1 объекте, прикрывая оплошность сотрудника, который фраернулся с заказом (старые пду без сенсоров) 8шт. Пашет более 2,5 лет
Кстати прежде чем заказ посылать, убедись, что твоя пр. эл. схема(девайса) хотябы сильно похожа на ихню(каталог). Всяко бываетю. Наш сотрудни пролетел из-за того, что в разного года каталогах разные пду под одним кодом проходили
ТО ПОЛЯК! Вместо датчика ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! резистор ~15к иначе на тепле не будет разморозки. Оттайка врубается по сигналу 2х(pipe sensor внутр+pipe sensor наруж) 15к или около даст сигнал 1, 2ой когда остынет внутр. Ни при каких обстоятельствах не объеденяй компр и вент, когда на улице +10-15 вент наружки время от времени отрубается(pipe sensor внутр бл нагрев, или грязь на фильтре), если этого не происходит-СИЛЬНО возрастает нагрузка на компр, вплоть до отсечки ттр(сильн перегрев горшка)
Есть еще способ, но треба допол нить наружку двумя полярн реле пост тока и диодной развякой, аво внутр бл два диода на вен и 4W вкл встречно + полупериод откр 1 реле, - второе
vFESSv, пишет
Я его разморозил проверил давление, давление в норме помыл теплообменник вроде всё нормально должно быть, а ни тут то было...
Напоил, баньку протопил......... чего-то не хватает.......А-а-а накормить-то забыл, вот он GREEшный и не фурычит. Бедолага чаем не в "серверной" какой-либо пашет не разгибая спины?