Вот вот!
Обычная история - вроде бы простая железина, но японстая работает, а такая же только, но сделанная "у нас", хоть бы даже и лучшими специалистами - не работает.
и с этим надо примириться - тут ничего не поделаешь!
Кстати, в конструкции VRF было одно место. где в разводке использовались обычные тройники, так они 3 месяца только продержались в производстве, а потом их также заменили рефнетами.
Наверное это правильно.
Михаил
Только для своих! В смысле с форума..
Непонятные мне проблемы...
С технической точки зрения все решается красиво:
инверторный канальник Q=11kW N=7,8kW питание 230В, пусковых токов нет.
напор канальника 130Па, расход 2500м.куб/час. трубы как раз 9,5 и 15.9мм
Другое дело, скока это стоит.
Анализируйте...
Михаил
To DEA
Если это серьезный объект, то рассмотрите возможность закладки дублирующей (резервной) магистрали. Оставьте ее под давлением фреона.
Так делают, если к трассе не будет доступа, а нужно обеспечить высокую надежность.
Михаил
Задача интерсная. Классика.
Рискну дать совет исходя из моего опыта наладки аналогичных систем.
1. Безнасосные схемы работают с батарейными приборами охлаждения. они могут дать температуру в камере не ниже -12С, при условии правильной обвязки.
2. Воздухоохладители по безнасосной схеме работать не будут. Тем более в затопленном варианте.
3. Воздухоохладители требуют насосных схем с циркуляционным ресивером.
4. При протяженности всасывающей трассы более 10м необходим защитный комплекс. На этом типе компрессоров рискуете получить гидроудар.
5. Если вы территориально недалеко от меня - можете получить консультацию с выездом на объект, если далеко - найдите опытного наладчика со стажем.
Михаил
Поставщики медных труб недавно производили маркетинг рынка, так задавали вопрос - будут ли пользоваться спросом трубы медные, покрытые слоем пластика.
Возможно начали производство таких труб.
Хорошо бы глазами кусочек увидеть...
Михаил.
Один из наших дилеров тоже ждал чуда - нужно было решить такую же задачу.
Но в итоге поступили традиционным образом:
- сделали ПОР (проект организации работ)
- выполнили согласование со всеми инстанциями
- заказали технику и такелажников
- подготовили площадку
- выполнили подъем
- отпразновали
Выкладываю фото самого захватывающего момента подъема:
не загружается - файл слишком большой.
так что комментирую его:
гидравлический кран соответсующих параметров (грузоподъемность и вылет) с телескопической стрелой с насадкой (гуськом). забрасывает чиллер на кровлю. А там толпа такелажников водворяют его на фундамент.
Все традиционно.
Михаил