kord (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
23-12-2005 10:38
Перейти
А какова величина теплоизбытков в этом помещении при температуре наружного воздуха -15С?
Михаил
Создано:
23-01-2006 14:58
Перейти
To avch
Думаю, что в приточках такую компоновку не используют из-за того, что она сильно увеличивает габариты устройства - необходимы два стабилизационных участка.
Кстати и у Вас надо эти участки предусматривать. Неплохо бы на входе сделать направляющий аппарат. И должно работать...
Михаил
Создано:
01-03-2006 18:55
Перейти
Прорабатывал я такой объект.
Возможно это тот же самый.
Ничего не купили.
А трудность заключалась в том. что требовалось решить взаимоисключающие условия:
1. Быстрое охлаждение до +5С воды около 8 куб
2. Точное поддерживание температуры плюс минус 0,5 С
Поэтому гидромодуль с автоматикой получался очень сложный и соответсвенно дорогой.
А техническое решение было предложено такое:
по краю бассейна идет короб из нержавейки в котором циркулирует антифриз Т=-5С, на коробе нарастает иней и ледяная корка расползается по бассейну.
через автономный теплообменник прокачивается вода из бассейна. Все работает от чиллера.
Михаил
Создано:
29-08-2006 16:11
Перейти
To Dunayeff
Давненько был на производстве воздуховодов. так там использовали комплектующие польского производства - фланцы, шинорейку. уголки и т.п.
Так там были распорки крупных воздуховодов - их особенность в узлах крепления внутренних элементов. Это такой шар из легкого сплава, в который можно жестко вставить распорки в четырех направлениях. т.е внутри воздуховода из распорок получается пространственная структура с шагом узлов 0,5...1,0 м, а к стенкам воздуховода - шпильки с гайками. производственники уверяли, что такая система не свистит при работе. Жесткость у такого воздуховода - как у ракеты!
Брэнд не помню. Нужно посмотреть на производстве - должны быть каталоги.
Михаил
Cообщений в теме: 1
Тема: «Упрямо возвращаюсь к теме замены теплообменника с возд. на водяной, Делаю отопление дома (Инвертор+канальник)» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
26-09-2006 15:07
Перейти
To PanasRuss
Такое упорство достойно уважения.
Сейчас посмотрел литературу по этому вопросу. Идея Ваша вполне жизнеспособна. Примеры: Вот только что сдали систему горячего водоснабжения для 5 этажного дома от тепла грунта. там 360м трубы. А знаменитый 17 этажный дом в Москве с горячим водоснабжением от грунта имеет 8 скважин глубиной 35м.
рекомендую обратить внимание: 1. качетсво теплопередачи в грунтовом теплообменнике. 2. расход хладоносителя через грунтовый теплообменник 4 сделать аккумуляторы тепла 5. предусмотреть резервные ТЭНЫ последовательно с насосом 6 исключить воздушный теплообменник. а летом заряжать грунт энергией в режиме охлаждения 7. проверить расчет теплоотдачи батарей отопления - ведь грунтовый тепловой насос выдаст максимум 55С водичку.
Удачи
Михаил
Cообщений в теме: 2
Тема: «Тяжелая техника, Всем тем, кто хочет помочь» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
08-12-2006 13:10
Перейти
то КрымТех
Пишите в Личку - получить любую помощь в разумных пределах.
Вплоть до выеза на Южный берег в августе.
Михаил
Создано:
22-01-2007 10:15
Перейти
To Человек
Совет раз: уплотнять герметиком
совет два: лет пять назад столкнулся с технологией, когда кольцевые уплотнительные резинки изготавливают из шнура соответсующего диаметра - отрезают в приспособе наискось и склеивают спец. клеем
Совет три: посмотрите каталоги на сельхоз и авто технику - там много всяких пыльников, манжет, сальников - может подберете
Совет четыре: нарисуйте эскизы пресс-формы, отнесите токарю, тот вытачит, потом в вулканизацию, они из сырой резины отольют нужное изделие - цена вопроса 40у.е. я так изготавливал кольца для сальников винтовых компрессоров - работали по два года...
Михаил
Cообщений в теме: 1
Тема: «Антикор теплообменника, Помогите советом!!!» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
04-04-2007 12:40
Перейти
To Mark-of
А что значит: "присылали"?
Вы реально покрывали им теплообменники?
Когда я пытался выяснить условия примениения этого Блай Голда, то мне сказали, что он наностися только в заводских условиях, а если наносить "в поле", то нет гарантии.
Или я неправильно понял?
Михаил
Cообщений в теме: 1
Тема: «самодельный вентилятор кондиционер?, такое будет работать?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
03-05-2007 11:55
Перейти
А напрасно прикалываетесь...
Система с тепоутилизацией.
Холод - в комнату, кипяток - в стаканы.
Как минимум - Премия за энергосбережение (...energy star)
Михаил
Cообщений в теме: 1
Тема: «Теоретический вопрос по кондиционерам., Хочу доработать кондиционер.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
16-05-2007 13:37
Перейти
тюнинг кондиционера - дело хорошее
однако хлопотное
отделитель жидкости теоретически должен улучшить работу кондея
однако это если качественный ОЖ,
а если просто аккумулятор на всасывании, то можно ведь и все масло в него загнать...