To avch
Думаю, что в приточках такую компоновку не используют из-за того, что она сильно увеличивает габариты устройства - необходимы два стабилизационных участка.
Кстати и у Вас надо эти участки предусматривать. Неплохо бы на входе сделать направляющий аппарат. И должно работать...
Михаил
Прорабатывал я такой объект.
Возможно это тот же самый.
Ничего не купили.
А трудность заключалась в том. что требовалось решить взаимоисключающие условия:
1. Быстрое охлаждение до +5С воды около 8 куб
2. Точное поддерживание температуры плюс минус 0,5 С
Поэтому гидромодуль с автоматикой получался очень сложный и соответсвенно дорогой.
А техническое решение было предложено такое:
по краю бассейна идет короб из нержавейки в котором циркулирует антифриз Т=-5С, на коробе нарастает иней и ледяная корка расползается по бассейну.
через автономный теплообменник прокачивается вода из бассейна. Все работает от чиллера.
Михаил
To Dunayeff
Давненько был на производстве воздуховодов. так там использовали комплектующие польского производства - фланцы, шинорейку. уголки и т.п.
Так там были распорки крупных воздуховодов - их особенность в узлах крепления внутренних элементов. Это такой шар из легкого сплава, в который можно жестко вставить распорки в четырех направлениях. т.е внутри воздуховода из распорок получается пространственная структура с шагом узлов 0,5...1,0 м, а к стенкам воздуховода - шпильки с гайками. производственники уверяли, что такая система не свистит при работе. Жесткость у такого воздуховода - как у ракеты!
Брэнд не помню. Нужно посмотреть на производстве - должны быть каталоги.
Михаил
To PanasRuss
Такое упорство достойно уважения.
Сейчас посмотрел литературу по этому вопросу. Идея Ваша вполне жизнеспособна. Примеры: Вот только что сдали систему горячего водоснабжения для 5 этажного дома от тепла грунта. там 360м трубы. А знаменитый 17 этажный дом в Москве с горячим водоснабжением от грунта имеет 8 скважин глубиной 35м.
рекомендую обратить внимание: 1. качетсво теплопередачи в грунтовом теплообменнике. 2. расход хладоносителя через грунтовый теплообменник 4 сделать аккумуляторы тепла 5. предусмотреть резервные ТЭНЫ последовательно с насосом 6 исключить воздушный теплообменник. а летом заряжать грунт энергией в режиме охлаждения 7. проверить расчет теплоотдачи батарей отопления - ведь грунтовый тепловой насос выдаст максимум 55С водичку.
Удачи
Михаил
To Человек
Совет раз: уплотнять герметиком
совет два: лет пять назад столкнулся с технологией, когда кольцевые уплотнительные резинки изготавливают из шнура соответсующего диаметра - отрезают в приспособе наискось и склеивают спец. клеем
Совет три: посмотрите каталоги на сельхоз и авто технику - там много всяких пыльников, манжет, сальников - может подберете
Совет четыре: нарисуйте эскизы пресс-формы, отнесите токарю, тот вытачит, потом в вулканизацию, они из сырой резины отольют нужное изделие - цена вопроса 40у.е. я так изготавливал кольца для сальников винтовых компрессоров - работали по два года...
Михаил
To Mark-of
А что значит: "присылали"?
Вы реально покрывали им теплообменники?
Когда я пытался выяснить условия примениения этого Блай Голда, то мне сказали, что он наностися только в заводских условиях, а если наносить "в поле", то нет гарантии.
Или я неправильно понял?
Михаил
А напрасно прикалываетесь...
Система с тепоутилизацией.
Холод - в комнату, кипяток - в стаканы.
Как минимум - Премия за энергосбережение (...energy star)
Михаил
тюнинг кондиционера - дело хорошее
однако хлопотное
отделитель жидкости теоретически должен улучшить работу кондея
однако это если качественный ОЖ,
а если просто аккумулятор на всасывании, то можно ведь и все масло в него загнать...
Михаил