Сережа , нет на Хитачи софта и переферии . Все делается только по так , называемому , монитору диагностики . Берешь мануалы для инженерного состава , открываешь наружник и тыкаешь кнопочки , сверяя их с цифорками в техдокументации . примерно так .
Причем здесь управляющий провод ? У помпы должен быть свой кабель ... она всегда под питанием .. Не надо мудрить и изобретать велосипед .
И !!!!!!!!!!!!!!! При чем здесь длина трассы и производительность 9-ки и 12 -ки ?!!!! :o
У 9 -ки холодопроизводительность 2,5 кВт поглащения тепла .. у 12 - 3,5 кВт ... Трасса здесь вооооообщеееее не причем .... Важны размеры конденсатора , испарителя и мощность компрессора !!!!!!! Мощность кондиционера рассчитывается по теплопритокам , а не по длине трассы !!!!! Вам ,что ? МанагЕр впаривает ?
Свободный пилот , объясните мне дураку .. чем 2.5 килловатник будет работать хуже 3,5 килловатника .. на трассе 7 метров ? Знаете чем чревата установка переразмеренного испарителя ?
В переразмеренном испарителе я имел ввиду всю установку ...
Что касаемо переразмеренного кондюка ... Если не будет достаточных теплопритоков ..фреон не будет выкипать в испарителе .. жидкарь будет херачить в наружку и заливать компрессор ..
Кирдык !