Korak (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
14-08-2009 20:38
Перейти
сижу, читаю, смеюсь, очень соболезную человечеству страдающему... залез на сайт посмотреть косяки аермека (ныне принимаю в эксплуатацию их оборудование) и слезы по лицу... хотя мож не так все плохо, т.к. не турки эт дело монтировали и сдают.
при всем этом, принимаемые мною чиллера не загружаются более чем на 53%, наблюдаются пузыри в смотровых окнах, регистрируется низкая (до -0,2грС) тем-ра испарения (холодоноситель - вода), выявлена течь френа, конденсаторы на одном из контуров забрызганы маслом (пыле-пухо-гадостьуловитель). пока принимаю, особых вопросов нет, надесь на устраниение замечаний до приемки, но хотелось бы рекомендаций людей знающих, хотелось бы советов "бывалых" и самое главное, хотелось бы начать новую тему, посвященную чиллерам аермек.
Cообщений в теме: 90
Тема: «Проблема с McQuay» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
Создано:
30-04-2009 19:55
Перейти
Чиллера отработали два сезона... начался третий. Выдают аварию о необходимости проведения сервисного обслуживания компрессора, испарителя и т.д. Чиллера поставлялись из тУРЦИИ, соответственно тех.поддержки никакой нет. В конце второго сезона я задал вопрос о снятии данных аварийных сигнализаций у многоуважаемого Тимура (Tim большое спасибо за ответ), но, при всем уважении, результата рекомендации не принесли. Если кто знает как снять данные аварии, напишите пожалуйста!!! В принципе эти аварии не доставляют хлопот, но очень сильно раздражают диспетчеров (чиллера включены в систему диспетчеризации), более того если диспетчер перестанет обращать внимание на сигнализацию чиллера, то при возникновении реально аварийной сигнализациии - может произойти непоправимое.
Создано:
05-05-2009 18:55
Перейти
Разобрался с некритичной аварией 039 (необходимость обслуживания насоса контура испарителя) путем обнуления наработки (час) насосов контура испарителя/конденсатора в меню maintenance-обслуживание агрегата. Спасибо за подсказку ТТТ, но, при всем уважении, присланный код был немного неверен. Истинный код выглядит так (подобрал): кнопка синяя-кнопка красная-принтер-кнопка синяя.
При этом некритичная авария 040 (необходимость обслуживания насоса контура конденсатора) почемуто неисчезла.
Чувствую без сброса аварии в меню service-дополнительные параментры обслуживания агрегата сбросить аварию 040 неудастся. Есть у меня информация, что код в это меню надирается в обратном порядке от кода в меню maintenance-обслуживание агрегата, но это не помогло.
Кто-нибудь знает код доступа в меню service-дополнительные параментры обслуживания агрегата?
И еще вопрос, кто-нибудь знает что это за авария с кодом 058 (выскочила сегодня, легко сбросилась, но в описании аварий ее нет)?
Создано:
05-05-2009 21:05
Перейти
Для бедствующих как я... рахдобыл схемы электрические для макпауэров 228/230 (мой вариант). В инете не обнаружил, кому надо, напишите как и куда выложить.
Создано:
14-08-2009 19:41
Перейти
три месяца уже пытаюсь выложить... да что-то както неудачно. кому надо, напишут в личку
Создано:
14-08-2009 19:49
Перейти
кстати, за эти три месяца приобрел буквально бесценный опыт общения с этими чиллерами, вплоть до того, что мне в юнайтеде сказали сделать невозможно (восстановление испарителя и компрессора после прорыва трубки испарителя. холодоситель - этилен-глюколь).
При всем этом, остается актуальной авария 040 о необходимости тех.обслуживания насосов конденсаторных секций (которых в помине нет у нас)... у кого есть опыть перепрошивки контроллеров данных чиллерров и есть ли у кого прошивки???
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.