Gena Bukin (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
23-02-2012 20:29
Перейти
Ivnikol
Цитата
Выбираю мульти-Сплит в таунхаус. Три внутренних блока - гостиная -25 м., детская 25 м., и спальня 15.
Имею опыт беспроблемной эксплуатации МЕ и изначально целился на него, но сейчас не получается по финансам.
Какого производителя выбрать?

Мультисплиты МЕ, МНI, Тошиба для ваших условий стоят примерно одинаково дорого.
Выбирайте из моно-сплитов этих же или любых других производителей - будет дешевле ;) .
Создано:
02-03-2012 14:49
Перейти
Если рассматривать канальник МЕ SEZ/SUZ-KA71 с притоком свежего воздуха 200 м3/ч, работающий только на жилые комнаты, то я бы предложил установить внутренний блок в коридоре (потолок опустится на 220-250 мм), воздуховоды развёл бы по коридору, в помещениях - настенные регулируемые решётки.
На кухню - настенный сплит - MSZ/MUZ-GE25.

Вариант мультисплита - MXZ-4C71 + (MSZ-GE22 - 2шт. + MSZ-GE25 - 2 шт.).
Или MXZ-2C40 - 2шт. + (MSZ-GE22 - 2шт. + MSZ-GE25 - 2 шт.).

И отдельно что-то решать с вентиляцией (если она нужна).
Cообщений в теме: 4
Тема: «Проверьте меня пожалуйста» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
06-03-2012 17:17
Перейти
Zuk, проверь ещё раз свои расчёты. Спальня почти в два раза меньше по площади, плюс использоваться будет по назначению после 9 вечера ;), а по твоим цифрам получается, что теплопритоки всего лишь на 700 Вт меньше, чем в гостиной+кухня.

Я бы установил 10-ю Тошибу, а не 13-ю.
В гостиной - 16-ю.

По местам расположения В.Б. - в спальне над нижним рабочим местом, в гостиной - или над левым цветком, как советовал SSA или над обеденным столом. В этом случае, дренажом можно уйти в канализацию без помпы.
Cообщений в теме: 5
Тема: «Прошу помощи Гуру.» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
15-03-2012 12:21
Перейти
kra183, скрутите по два провода, как вам посоветовал Serg_82. Получившихся трёх концов вполне достаточно для подключения инвертора.