По мне лучше мыть все же водой. Дренаж отсоединяем. На сосок надеваем шланг, который спускается через люк в бочку, стоящую на полу. Насадку на мойке высокого давления делаем с регулированием давления воды (посреди насадки паяем тройник со сбросом лишнего давления )
1.инструкций по данному частотнику в свободном доступе в инете полно
ошибка 85 означает : кнопка не действует (заблокирована), смотри группу параметров 0-4*
В вашем случае это означает что частотник находится в автоматическом режиме управления (получает сигнал на вкл. и выкл . от щита управления.) А вы пытаетесь им управлять в ручном режиме с помощью кнопок on off , которые заблокировал наладчик.
2.защита от замерзания отрабатывается обычно по двум температурным датчикам:
а) датчик обратной воды (ищите его на обратной трубе около калорифера)
б) капилярный термостат по воздуху (капиляр находится сразу после калорифера ) ищите коробочку с уставкой +6 град. По нему установка выключается даже в летнем режиме.
На кондиционеры MHI SRC 71HE-2 -3 шт. установил зимние комплекты РДК-8.4. Двигатель там 3-скоростной , соответственно согласно инструкции отрезал все скорости , оставив только максимальную и на нее посадил РДК. При включении, вентиляторы стали шуметь как буд-то крыльчатка на валу не закреплена. Дальше стал экспериментировать: на средней скорости шум почти исчезает, но не совсем; на малой скорости вентилятор работает тихо ( как без РДК на всех скоростях).
Вопрос : данный регулятор не подходит к этому движку? или вообще эти РДК -8.4 не айс.Короче какие мысли будут, поделитесь плиз.