Подай напругу на него напрямую (или померей приходит ли на него напряжение когда он стоит), тем самым определишься в чем проблема ( в вентиляторе или в управлении его работой). Скорее всего второе. Дальше проверяй цепь управления вентом + термодатчики.
На мой взгляд давление нагнетания 21бар для R410A маловато. Не совсем понятна необходимость установки дополнительного термостата (на 3-ий вентилятор), разве нет штатного регулятора вращения вентилятора, может надо просто отрегулировать его на правильные показания?
Уставка по LP по-моему в норме.
4-х ходовой врятли виноват, если 5 голов из 6 работают.
Включи все имеющие головы одновременно , для проверки возможного перекреста межблоки ( по сообщению не понятно работали ли до ремонта платы,все головы нормально?)
Шарик мне кажется это лишнее. Визуально проверить все повороты трубы и внутрянку (если труба подходит справа к внутрику, некоторые умельцы разворачивают коннцы трубок на 180 гр., делая косичку )
И при работе место дросселяции по инею видно.