Гадать не надо, прозваниваем пусковую и рабочюю обмотки двигателя снимаем электролиты и проверяем их от сети на емкость клещами и на заряд разряд тестером и от прозвона на корпус.
Дальше опять гадаем))
А чиво компрессор однофазный???
У ЛЫЖИ наврядли...
10 киловатные однофазные в природе существую, но они не для слабых электро сетей.Имхо при такой моще надо уже всегда 3 фазные делать.
To Maleyev72
У вас в сервис-центре русклимата есть весы для заправки ???
проведите такой опыт:
1. стравите фреон с 7 или 9 не пожалейте конторского R-22 ,стравливайте медленно чтобы масло не ушло
2. свакумируйте
3.присоедините балон, поставте на весы, затем начинайте начинайте заправлять газом !!! на неработающем слите, пока выравняется давление
4.включайте сплит и заправляйте до ваших любимых 3,5-4 бар
5. затем когда будете думать что сплит заправлен сравните массу заправленного и массу на шильдике ??
и читайте, читайте особенно главы где холод. машины с капиляркой....
Maleyev72 пишет:
Никита ,у нас блин в РК сервисникам вообще ни х... не дают ,может у монтажников и есть ,но они с нами не общаются ,потому как много косяков за ними ездим исправляем ,соотвественно счет выставляем в головной офис ,а деньги снимают с них ,поэтому они както на нас не хорошо косятся ,хотя ни чего не говорят...пока ,как в том анекдоте ... побрился и опаску в карман положил ,а мог ведь и по горлу полоснуть.....Так вот и существуем !!!
даа СУРОВО у вас в Барнауле )))
если нет весов даже у сервисников, у монтажников наверное нет даже манометров)))
Nikkar пишет:
это герметик для вальцовки ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
для тех у кого плохо с юмором поясняяю, я так плохо пошутил.
Это замазка для заделывания отверстия в стене, и в инструкции на лыжу об этом пишут.
Сам всегда ее выбрасываю....
покажите мануал в котором написано что заправлять сплит нужно по давлению до 4бар и вешать сплит на трассу с большим перепадот высот и длинной трассы 40 м?????
Maleyev72 пишет:
Сначала смонтируй систему и дальше по плану!
неааа
сначала надо составить смету ,
составить договор на то что гарантия только на монтаж
а не на кондиционер пролежавший не понятно где и в каком состояние,
получить 100 проц предоплату за монтаж,
с читой совестью выполнить оплаченную работу,
и в случае если кондер сломанан продать новый схема опробавана и готова к употреблению...