MDS (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
16-05-2011 16:28
Перейти
Всем доброго времени суток!

Задача следующая: есть прецизионник Uniflair TUAR 0922 (30 кВт по холоду, двухконтурный, R410, эТРВ, РДК) нужно проверить качество монтажа и выявить возможную причину выхода из строя компрессора одного из контуров. Компрессор SANYO C-SBN373H8H, после 5 месяцев эксплуатации (нон стоп) выбило защитный автомат одного из контуров. После нескольких включений автомата, стартанул, работает с дребезгом, давление не развивает. Устанавливали в декабре 2010, монтажники вроде грамотные. Разбирать компрессор и контур сами не стали, хочется попоробывать наступить на гарантийный хвост, либо по...ть монтажников.
некоторые записи из старт-апа: Тиспар 2,3, Тконд 33,6, Твсас 7,8, перегрев 6...7,5, переохл 2-3, Рвсас 7,2..7,5, Рконд 19,5..20,5, Тпомещ +20, Тул +10Э, токи, напруга - номинал. Второй контур работает без нареканий. Трасса до 30 метров, конденсатор на 1,5 метра ниже внутреннего блока.

короче нужен акт от сторонней организации о причинах выхода компрессора из строя. Оплату гарантируем, весь необходимый инструмент и оборудование есть, место проведения работ г. Тула.

P/S/ утилизировать, взвесить фреон, проверить объем и качество масла в компрессоре, разрезать компрессор, проверить/разрезать фильтр-осушитель и т.д и т.п., можем и сами, но НАДО ИМЕННО ОТ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, с указанием причины выхода из строя!
Создано:
03-06-2013 15:35
Перейти
Здравствуйте!

появилась следующая задача: есть офисные помещения со стеклянными перегодками и установленными настенными MH KX6, всего порядка 6 штук расположенных рядом, так при включении с беспроводного пульта включаются сразу 3-4-5 штук (ну очень хорошая дальность работы).

Вопрос можно ли изменить кодировку на пульте и на внутрянке, что бы хоть как-то развязать блоки друг от друга.

Варианты с установкой настенных пультов, установкой "посаженных" батареек пока не рассматривается.

у Daikin-ов вроде такая возможность есть, а у MH?
Создано:
23-07-2013 09:22
Перейти
Здравствуйте!

поделитесь у кого есть информацией по чиллерам PIOVAN (PIOVAN CW5822), главное конечно коды ошибок, поиск по интернету особого результата не дал. официальный сайт PIOVAN сдых.