прошу поделиться опытом по следующему вопросу: необходимо промыть фреоновый контур чиллера после попадания в него водо-гликолеой смеси (разморозился испаритель). Основной вопрос как и чем правиkьно промыть?
Нужна помощь в следующем вопросе: есть приточка VTS, с электрическим нагревом, с одним частотником на притоке LG IC5, без рукеператора. Щит управления и частотник обмениваются информацией по modbus-у. Приточка новая, для проверки собрали на базе, на столе, все настроили, все проверили несколько раз работатет. Отдали монтажникам...... Звонят через некоторое время - горит ошибка - нет связи между частотником и щитом. Перековыряли все! нет связи! Вопрос как проверить что померло частотник, либо щит. Интерфейс RS485, протокол Modus. Вроде напряжение на клемах RS485 долдно быть в пределах -6..+6V? Да, может кто поделится программой SaphirScope.
Есть гарантийный кондишник Mitsubishi Heavy FDT140VD/FDC140VS при монтаже вылезла ошибка Е40 (high pressure error 63H1 activated), соответственно проверили высокое - 21 (датчик настроен на 41 bar), ну на всякий случай закоротили датчик (вдруг он), таже беда Е40, переставили плату (основную) с заведомо рабочего блока, таже беда Е40.
Параметры все вроде в норме, кондишн холодит, но через 3 минуты останавливается, затам запускается, затем - стоп (по циклу), затем Е40. Что может быть?
Мужики, кто в Воронеже, необходима помощь в следующем вопросе:
надо посмотреть в магазине два смонтированных в прошлом году кондиционера MH сплита (один трещит, скорее всего помпа, второй течет) и по-возможности отремонтировать. Они гарантийные, сами мы не местные, ехать далеко, и нецелесообразно, оплата через карточку СБ.
а не завалялся ли у кого графический дисплей Liebert ICOM, взяли бы попользоваться на пару деньков или купили бы за недорого, надо в чиллере Liebert FB4046 кое-какие параметры поменять, а теперь только через ICOM...
Здравствуйте!
на объекте у Заказчика вышел из строя воздушный конденсатор, реальному восстановлению не подлежит (порядка 70 дырок по швам. остальные то же ненадежны), по этому срочно ищется из наличия или в срок до месяца конденсатор аналогичный или чуть мощнее
может у кого завалялся на мегавата на полтора плюс минус 10-15%?
мало ли, бывает.