мой коллега издевается)))
Сервисника вызывай, он и с кодом разберется и давления и температуры померяет.
С вероятностью 99% проблема в холодилке и спасаться кодами это типа как при отсутствии газа в котельной ее контроллер мучать.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Blackfoot пишет:
вот эти пуски стопы частые меня и смущают, как бы запас боком не вышел
Если только в теплую молотить, то в кондее рессивер должен быть...
А если круглогодично, то компрессор и грелка может не спасти... лучше меньше, чем больше... молотит, значит самообогревается...
Кстати, как раз на зимний режим применение дешовенькой системы с рециркуляцией.
Круглый, канальный вент, фильтр EU5, пара диффузоров, кусок воздуховода, две заслонки с 3-х позиционными приводами и например Optigo для управлением сим девайсом серверной.
Цена вопроса для заказчика 800 Евро (по богатому 1000). Можно прикинуть, может и на летний режим проканает.
Еще можно попробовать адаптировать один привод на две заслонки...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Ensto, Nexians например... Любой производитель греющих кабелей производит и самреги.
У нас в Питере беру у Оннинена Ensto. Но не для кондеев. Штатная грелка мне кажется правильнее.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
А фреон то соответствует? (каталог не смотрел, лень лезть) 8)
Чета мне помнится, что масла 410-го и 22-го смешивать нельзя...
Относительно размера мне думается, что ничего страшного не произойдет.
Малое сопротивление в газовой трубе не мешает фреону испаряться, а компрессору всасывать.
airwave точно может ответить или книжка от Котзаглаониана (поиск по форуму поможет)
Или ждите пока ответит один, или скачивайте и читайте второе. Советую все таки сделать второе.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Господа, давайте не будем гнобить человека. Вопрос вполне правильный.
Надо от тебя:
1. Хотя бы одного спеца с опытом года три и прочитавшего хотя бы Котзаогланиана(поиск по форуму). Вырастешь наймешь таких же еще. НО сразу уточню, что таких почти нет. Придется брать обычных дол.в и обеспечивать их обучение, проводить аттестацию и.т.д. В противном случае хлеб жрать будут зря. Для ориентира супер пупер готовый и обученный спец меньше чем на 60 не пойдет даже в кризис, вероятнее 70-80
2. Инструменты - манометрическая станция, вакуумный насос, вальцовки, паяльная станция, кархер - все фирменное или брака будет больше чем денег. Приборы от Testo. На электроизмерительные приборы и прочее то же не экономить.
Почему так, обсасывалось на форуме неоднократно (опять же поиск по форуму)
3. Площадь сервисного центра для начала от 50 м2. Там можно стенды замутить оборудование тестить.
Понятно что первый год будет минус по балансу как и говорилось. Прибылей нет, а зарплату спецам плати... Иначе закроешься из за некачественного сервиса.
От них:
1. Внятный договор где прописано какие блага дают тебе они, а чего обязан ты. Получишь, проверь у юристов. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Должно быть: Клиентов подгоняют они (не менее чем ххх человек в месяц, статистика у них есть), обучение проводят они и денег оно стоит ххх рублей, запчастями они тебя снабжают по такой то цене(прайс), на запчасти для клиента ценник такой то (прайс), прайс на сервисные услуги примерно такой то... Требования к тебе такие то (список), денег за выезды тебе будет столько (прайс на сервисные услуги для гарантийных случаев), санкции за невыполние сторонами своих обязательств (как с тебя так и с них! Надо равнозначно!)
ПРОВЕРЬ ЭКОНОМИКУ, КАК ПОЛУЧИШЬ!!!
2. Выполнение пунктов договора.
Если хотя бы по 1-у - 2-м пунктам из пяти вышеприведенных провал, ввязываться очень рисковано. Но надеюсь своя голова на плечах должна быть.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
2 roma_2709
А то что компрессор сконструирован под определенное масло ничего?
2 Vladice
Зачем вам знание того о чем спросили?
Один вот товарищ тоже спрашивал... Как в том анекдоте :D
Здесь спрашивал...
А если вопрос чисто теоретический, то думаю в первую очередь поможет поисковый запрос по подразделу форума http://forum.abok.ru. Подраздел форума "Книгохранилище"
"Лашутина" "Польман" и "Справочник по свойствам фреонов"
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...