exelente (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 2
Тема: «касета Panas, Помогите!!!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
16-06-2009 18:29
Перейти
Цитата
K_proff пишет:
Что то не помню я 48 кассет. Знаю 34, 43, 50.Вообще то ошибки начинаются с F...


Контрабанда с бразильского рынка? think
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 3
Тема: «A/C ARVIN AF-GS36HCL» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
23-06-2009 10:41
Перейти
Не :D Самое интересное будет когда на очередную ревизию СЭС придет 8)
Сначала ицо отпилят анжанеру производившиму заказ кондея, а потом тем, кто его ставил (если спрятаться не успеют) смех

И как можно было накормить гостей рыбой с бутулизмом? (С)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 2
Тема: «Перепускной клапан, на канальнике AIRWELL - 70» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
17-06-2009 00:59
Перейти
Когда у вас пойдет на вход фреон с нулевым перегревом не смотря на ОЖ, эта штука спасет компрессор.
А так просто будет создавать небольшой запасец по перегреву. Потери от этого гаджета не большие если правильно сделан. Если делали на заводе, то 99,9%, что правильно сделали.

airwave бы точно сказал как оно называется, я такого в принципе не знаю. :sor
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
23-06-2009 21:52
Перейти
Костя!!! Е..ный х.й!!
Ты уже до эксперта на форуме допиз.ся!!!
Когда уже выучишь матчасть!? Или у нас через годик на Аирконе будет охуе.й Гуру?

Так и появляются мысли свалить с форума. Время тратишь, толку ноль, спрашиается НАХ.Я!?

Что б.ть так сложно перечитать Котзаогланиана?!
И вообше, по статусу уже пора Справочник проектировщика осваивать.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
26-06-2009 18:29
Перейти
Цитата
LordN пишет:
я вахуе просто.. господа, герметики - только для резьбовых уплотнений. для уплотнения вальцовок нужны:1. хорошая медь в трубах2. хороший инструмент3. руки не из жопы.4. ко всему этому голова. хотяб одна на всех.все остальное лишнее сорри. уже который раз подымается такая тема и все безтолку..


bravo
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
02-07-2009 02:19
Перейти
Вызовите нормальную климатическую компанию, которая помимо того, что давление померяет, еще и про перегрев и переохлаждение знает. Вам это можно и не знать (так даже лучше для чистоты эксперимента), а вот сервисник это знать обязан. Если не знает, то в суд на компанию предоставляющюю своей технике такую поддержку и за ее счет нормальный сервис.

P.s. А если защита по току, то возможно компресора схватили клина. Возможно навсегда.
Скупой платит дважды... 500 баксов - это не цена. И за установку наверно около сотни за штуку... Еще и наверно с учетом альпиниста... wall
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 3
Тема: «Samsung Forte странно поломался, Треснула гайка - пропал сигнал на комперессор» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
07-07-2009 18:42
Перейти
Даже осмелюсь утверждать, что для обеспечения таких габаритов температура конденсации -2 как номинальная.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 1
Тема: «Фреон R22 и масло.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
08-07-2009 19:44
Перейти
Цитата
dm.i3 пишет:
2700 р


:o
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
09-07-2009 22:33
Перейти
Цитата
den223 пишет:
на которые гарантии нет в принципе

Так не бывает. Единственная проблема с определением гарантийный/не гарантийный.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
09-07-2009 00:13
Перейти
Цитата
human пишет:
Прикольно Вообще то количество хреона определяется объемом холодильного контура и его арматурой...

Да :)
И каков сценарий!
Цитата
den223 пишет:
...Затем компрессеру надоело это дело, какой-то клапан щелкнул, произошел хлопок и из под вальцовок попер пар. Кондей чуть не слетел с лап...

Голивуд :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...