Я бы каг бе бы предложил заменить еще и испаритель(в смысле всю внутрянку :D ), коль уж пошел разговор о замене наружки. И если уж так дорога старая трасса, то пожалуй ее и оставить из всего комплекта.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
думаю, что если залило стоящий и это быстро заметили, то после промывки-просушки оживет. а вот если в работающий попадет... вода потверже будет чем жидкий фреон с маслом...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
rastafara пишет:
если сплит неудовлетворительно работает
Сервиснику бросив все надо скачивать и читать Котзаогланиана.
Так отныне я буду отвечать каждому следующему спросившему, призываю сообщество к тому же.
Цитата
rastafara пишет:
как определить количество для дозаправки
По перегреву. Где читать технологию, смотри выше.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
TAIIIKOB пишет:
а температура испарителя будет минусовой однозначно иначе +8 не нагнать.
Не совсем так. При условии, что номинальная мощность сплита значительно превышает теплопоступления в камеру и при низком значении прегрева, можно получать +8 в помещении при стандартном давлении фреона (pк=4,2 бар, tк=+2С или 4бар и 0С). И даже при правильном подборе оборудования можно получить пару градусов перегрева.
На сколько значительнее должна быть мощность сплита считать некогда, но думаю, что не менее, чем в 3 раза. Так что специальные решения правильны и с точки зрения денег.
ОЖ не спасет компрессор, поможет только докипатель. главное не установить его в малом объеме, например за потолком.
Если все таки на минусовых температурах гонять, то теоретически можно брать наружку от обычного сплита, а внутрянку от промышленного.
Ну а ТРВ по любому.
Такое мое ИМХО))))
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Чет я нигде не увидел о заправке по весу...
И судя по глубине и проникновенности вопроса про давление вы не из наших :D
Помощь только тем, кто пытается научиться и разобраться.
Собственно для вступления в клуб в статусе пионера надо провести ритуал посвящение ;)
например по такой книжачке
http://lord-n.narod.ru/download/klima...ioners.pdf
Но для кондейной тематики достаточно (и необходимо) читать
Котзаогланиан.
Пособие для ремонтника. Практическое руководство по ремонту холодильных установок с конденсаторами воздушного охлаждения.
http://forum.abok.ru/index.php?act=at...st&id=1138
ЗЫ Отдельное спасибо за
Цитата
вилку переворачивал в розетке
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Ищу компрессор для PUH-5YKSA. COPLAND ZR61KE-TFD-533
Коллеги, подскажите куда можно сунуться?
Естественно с приходом теплой поры надо как можно срочнее.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Думаю, что телепатов еа форуме нет, а изучение таких слов как перегрев, переохлаждение и зависимость давления конденсации от температуры крайне будет для вас полезно, то читайте Котзаогланиана и вы очень быстро сами ответите на все ваши вопросы.
А не ответите, так скажете недостающие данные для анализа.
Поиск по форуму "Котзаогланиан" ;)
Подозреваю, что снежинка - это обмерзание. А ответом почему будет см. выше.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...