exelente (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 4
Тема: «дозаправка кондиционера, как дозаправить кондмиционер» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
24-04-2009 15:01
Перейти
Поиск по форуму:
Котзаогланиан
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 7
Тема: «30 НА 36 ИЛИ ВЫШЕ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
26-04-2009 16:18
Перейти
Цитата
air_wave пишет:
слабый испаритель,

Я бы каг бе бы предложил заменить еще и испаритель(в смысле всю внутрянку :D ), коль уж пошел разговор о замене наружки. И если уж так дорога старая трасса, то пожалуй ее и оставить из всего комплекта.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
29-04-2009 09:07
Перейти
думаю, что если залило стоящий и это быстро заметили, то после промывки-просушки оживет. а вот если в работающий попадет... вода потверже будет чем жидкий фреон с маслом...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 3
Тема: «вопрос по "перегреву"» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
05-05-2009 23:53
Перейти
Цитата
jeriho пишет:
там есть отделитель жидкости

Про ОЖ тут недавно говорили
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&PAGEN_1=2

Лажа этот ваш ОЖ 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 5
Тема: «фреон R-22» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
07-05-2009 16:17
Перейти
Цитата
rastafara пишет:
если сплит неудовлетворительно работает

Сервиснику бросив все надо скачивать и читать Котзаогланиана.
Так отныне я буду отвечать каждому следующему спросившему, призываю сообщество к тому же.

Цитата
rastafara пишет:
как определить количество для дозаправки

По перегреву. Где читать технологию, смотри выше.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 8
Тема: «уменьшение нижнего порога в режиме охлождения, минимум 18 градусов» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
14-06-2009 23:20
Перейти
Цитата
TAIIIKOB пишет:
а температура испарителя будет минусовой однозначно иначе +8 не нагнать.


Не совсем так. При условии, что номинальная мощность сплита значительно превышает теплопоступления в камеру и при низком значении прегрева, можно получать +8 в помещении при стандартном давлении фреона (pк=4,2 бар, tк=+2С или 4бар и 0С). И даже при правильном подборе оборудования можно получить пару градусов перегрева.
На сколько значительнее должна быть мощность сплита считать некогда, но думаю, что не менее, чем в 3 раза. Так что специальные решения правильны и с точки зрения денег.

ОЖ не спасет компрессор, поможет только докипатель. главное не установить его в малом объеме, например за потолком.
Если все таки на минусовых температурах гонять, то теоретически можно брать наружку от обычного сплита, а внутрянку от промышленного.
Ну а ТРВ по любому.

Такое мое ИМХО))))
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 6
Тема: «проблема при запуске wings, ошибка F6» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
31-05-2009 12:46
Перейти
Чет я нигде не увидел о заправке по весу...
И судя по глубине и проникновенности вопроса про давление вы не из наших :D

Помощь только тем, кто пытается научиться и разобраться.
Собственно для вступления в клуб в статусе пионера надо провести ритуал посвящение ;)
например по такой книжачке
http://lord-n.narod.ru/download/klima...ioners.pdf

Для вступления в клуб в статусе равноправного члена нада читать многа букаф на разных источниках
Здесь http://forum.abok.ru/index.php?showforum=38
или здесь http://lord-n.narod.ru/klimat.html

Но для кондейной тематики достаточно (и необходимо) читать
Котзаогланиан.
Пособие для ремонтника. Практическое руководство по ремонту холодильных установок с конденсаторами воздушного охлаждения.
http://forum.abok.ru/index.php?act=at...st&id=1138

ЗЫ Отдельное спасибо за
Цитата
вилку переворачивал в розетке
bravo
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
01-06-2009 20:06
Перейти
Ищу компрессор для PUH-5YKSA. COPLAND ZR61KE-TFD-533
Коллеги, подскажите куда можно сунуться?
Естественно с приходом теплой поры надо как можно срочнее.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Cообщений в теме: 3
Тема: «нужна помощь по GREE!!!!!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
05-06-2009 00:28
Перейти
Думаю, что телепатов еа форуме нет, а изучение таких слов как перегрев, переохлаждение и зависимость давления конденсации от температуры крайне будет для вас полезно, то читайте Котзаогланиана и вы очень быстро сами ответите на все ваши вопросы.
А не ответите, так скажете недостающие данные для анализа.

Поиск по форуму "Котзаогланиан" ;)

Подозреваю, что снежинка - это обмерзание. А ответом почему будет см. выше.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
08-06-2009 23:27
Перейти
Видимо надо найти мануал)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Сообщения пользователя 91 - 100 из 454
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | След. | КонецВсе
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.