В Вашей ситуации придётся вскрывать наружный блок и искать причину неисправности в блоке питания
(если с электроникой не дружите, вызывайте спецов, а то дров )
Всё правильно, если модель у Вас RAS-13JKVP/JAVP - инвертор, то ошибки не будет ни какой, т.к. температура эксплуатации наружнего блока от +10 до +43 С - при работе на охлаждение -
ЖДИТЕ ВЕСНЫ!!!
или включите на обогрев, должен заработать 8) (-15 до +24)
прежде всего замерьте ток (токовыми клещами) на любой фазе компрессора примерно через 3-4 минуты, если ток плавно повышается до 6.5 Ампер и отключается по L5 - тады компрессор гавкнулся.
А вот если ток 1.2-1.5 Ампер придётся менять реле включения инверторного узла(обычное 12 вольтовое), было несколько плат, с таким дефектом. также выдаст L5