скорее всего из-за несовпадения фаз ABC, перепутано подключение, устраняется правильным подключением, определяется спец прибором(фазометр или типа того).
или просела одна фаза, дисбаланс :sm, если от нуля мерить, на одной может вольт 200 быть, на др. 220-240.
или небольшое значение Косинуса Фи (коэффициент мощности=0,92-0,94) а у вас 0,5-0,6
Выложил блок схему сюды http://aircon.ru/useful/files/ , замените конденсатор пусковой С58 на двигатель(возможно прошивает).
Если не поможет, то проц прошивает по 21 ноге, электронной схемы нет.
cимистор D38 и оптопара IC03, транзистор q33 - исправны, иначе этот дефект проявлялся на выключенном кондёре.
Меняйте плату внутреннего блока.
оптопара очень похожа на PS2701 (должна подойти PS2501, только ноги выгнуть придётся и неперепутать ключ), посоветовал бы поменять кремниевый диод, что слева от оптопары(подойдёт наш кд521).