если кубики льда - то фреон ушёл через вальцовки (скорее всего), треба: искать место устечки (проще перевальцевать всё сразу) + вакуумирование+заправка по весам R-22.
неблагодарное это дело советы раздовать ну да ладно
1. Если дорог клиент, проще поменять плату типа по-гарантии.
2. если клиент бычит :evil: - отдать плату на экспертизу - далее судиться (но скорее всего суд на стороне клиента 99.9% т.к 2 дня отработал).
-------------
а теперь вопросы:
- за каким куем понадобился кондей, когда на улице -25.
-кондей какой, модель?
-----------------------------
P/S/ конечно проще и быстрее произвести ремонт за свой счёт
и кто сказал что варисторы горят от скачка напряжения???
варисторы - спасают только от линейного повышения напряжения
варисторы- Неспасают от импульсных помех и гармоник в сети, следовательно горит всё что после него(микрухи, транзисторы, импульсные трансформаторы и тд)
во второй цитате сами себе противоречите: ....только не от короткого (доли секунды) а от продолжающегося ... а ниже....а рванёт только при очень сильном моментальном превышении допустимого максимального его напряжения........
теория понятна, а на практике совсем другая тема: на сервисе когда работал, специально экспериментировали: взяли самсунговскую плату sh-07zpga - рабочую подвесили её параллельно со сварочным трансформатором Praktika(однофазный) и начали сваривать подставку для кондиционера из уголков, в сети представляете что было гармоника на гармонике и обратная ЭДС самоиндукции в сеть и что думаете, через минуту-две сдохла плата, причём вышли из строя: круглый черный предохранитель, мост DF, микруха Viper12a, резистор, и диод UG2d.
вот такая тема и варистор (14D561) со своей задачей в реальных условиях не справился!!!
Ошибка сигнализирует о неисправности микросхемы EEPROM (X24C01P) или сбое в её программе.
(для понимания: в материнских платах компов есть микруха(BIOS) вот она и не работает или криво прошита)
Вариантов ремонта немного:
1) Попробуй снять плату и продуть сжатым воздухом (от пыли) :)
2) Заменить плату управления (маловероятно кондёру 10 лет) :(
3) Найти прошивку и чела который этим займётся :(
4) Купить и подобрать по мощности внутренний блок SAMSUNGa или LG.... или др. неинверторный и заменить
А чтобы проверить компрессор вешайте токовые клещи на фазу и смотрите, если ток будет повышаться (с 2-4.5 А) и на 4.6 выходить в аварию- следовательно компрессору
Бывали случаи когда ток меньше 2 А - но это другая тема
2 SSA: я не против ошибок, но у человека статус Гуру, и он утверждает(это фотоприёмник, сказал бы посмотри, я думаю...фотоприёмник)., а он утверждает!!!.... надоел флуд
А я точно уверен в своих словах, т.к. не одна плата GREE прошла через мои руки(когда работал в Ывроклимате) с такой бедой
К автору: номер платы напишите, мож в загашнике найдётся (наклейка на плате и код из цифр, например: 30055708).