Обычно таких мощных не держим на складе. Только под заказ (10-12 недель). Если что, обращайтесь в личку. Только вот... завод уходит в отпуск на Cristmas с 24 дек по 5 января....
На картонной упаковке кондиционера должно быть указано, да и любого другого груза, маркировка которого оформлена согласно существующим ГОСТам при осуществлении грузоперевозок.
компрессоры ANBXXXXXXX, насколько я знаю, используют масло DAPHNE HERMETIC OIL FV50S. Правда у них там большая серия и я бы уточнил у вендора на всякий случай...
А так, в морг... Эти инверторы жутко боятся отсутствия масла, которое пропадает из них, как правило, вместе с фреоном или недостаточной тепловой нагрузкой.
По-идее, контроллер должен мониторить температуру горячего газа и уходить либо в разгрузку, либо отключать вообще компрессор с выводом аварии. Температура растет либо из-за нехватки фреона, либо из-за внутреннего байпаса компрессора, который появляется из-за частых режимов работы, когда на всасе и спиралях жидкарь, либо опять же от отсутствия масла (см. нехватка фреона).