Volander (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
16-07-2009 11:43
Перейти
Предложу "классику" жанра для решения данной задачи: чиллер с фрикулингом моноблочный (можно с резервом 1+1 или 2+1), промежуточные теплообменники, внутрянку какую нужно ставьте (фанкойлы, прецизионники или еще чего-нибудь). Проблемы с электропитанием? Ставьте дизель-генератор. Пусковые токи чиллера можно снизить электронным пуском компрессоров до приемлемого уровня.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
27-12-2010 12:41
Перейти
Решил добавить свою капельку информации....
Если на вводе в серверное помещение установить что-то наподобие эл. счетчика, который измеряет реальное, то есть текущее энергопотребление IT-оборудования, а также обзавестись часами, при помощи которых сможете замерить время, равное одному часу (можно песочные-это уже вопрос выбора, хоть солнечные :D ), то вы по прошествии одного часа увидите сколько кВт*ч накрутит эл. счетчик. А теперь, чтобы посчитать тепловыделения в серверной, вооружившись табличками и формулками из соотв. справочников считаете тепло от потолков, стен, окон (окна в серверной-недопустимая роскошь, но иногда еще встречаются...), освещения и т.д. и т.п.
Итог: кВт со счетчика + доп. тепловыделения=фактическое тепло, которое нужно отвести наружу из серверного помещения.
Понимаю, что это нереально сделать, сидя только на офисном стуле и глядя на экран монитора. Поэтому есть другой способ расчета кВт вместо данных со счетчика.
Наиболее точный-это уточнить у производителя компьютера реальные максимально возможные тепловыделения его IT обрудования. Вот эти ватты складываете и получаете максимально возможное тепло от серверов. Далее считаете тепло от стен и т.д.
Приближенный к действительности, это взять макс. мощность ИБП (в кВА), перевести в кВт и умножить на множитель 1,1 + тепло от стен и т.д.
Других способов не знаю.
И не надо мне доказывать, что электроэнергия тратится еще куда-то, приводить коэффициенты 0,8-0,5. Я вас не пойму. Тривиально, Ватсон.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
19-03-2009 19:06
Перейти
Думаю, смогу помочь.
На складе нет, так как это только заказная модель.
Для точного расчета по холоду нужна температура внутренней уставки, влажность в помещении и макс. летняя температура.
Зимой могут работать только до -32С из-за наружного ККБ.
Чтобы не ломать глаза об вложенную картинку, могу скинуть тех. информацию на мыло.

STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
03-06-2009 09:47
Перейти
Если бы все было так просто, то уже бы давным-давно на всех чиллерах, ККБ и т.д. стояли бы частотники на компрессорах для плавного регулирования производительности. Но, почему-то они не стоят.... А вместо них придумали почему-то инверторные компрессоры, на винтовых почему-то до сих пор пошаговая производительность (с экономайзером), digital scroll компрессоры и дроссель на линии всасывания. А применяемый soft-start для плавного пуска-это немного сложнее, чем просто частотник.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
11-06-2009 11:17
Перейти
Если предполагается устанавливать эти моноблоки на щиты автоматики, которые будут располагаться в помещении снаружи щита, то поищите у Rittal.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
11-06-2009 10:14
Перейти
Здравствуйте! Если вы хотите прежде всего получить надежность работы системы кондиционирования в серверной, то в данных условиях я бы Вам посоветовал использовать обычный прецизионник шкафного типа с зимним комплектом до -40С и увлажнителем. Если использовать моноблок, то зимой за счет притока холодного воздуха в серверной будет снижаться относительная влажность воздуха, причем очень существенно. Если оборудование в серверной выйдет из строя по вине статики, то в этом будет "виноват" этот моноблок. Существуют системы охлаждения с функцией фрикулинга, использующие гликоль. Но, учитывая то, что в серверной тепловыделения сравнительно небольшие (8-10кВт), то разница в стоимости между обычным шкафным прецизионником и фрикулиноговой системой на гликоле будет очень большой, и она не окупится даже в течение восьми лет, экономя электроэнергию. При этом, если при -40С или даже при -45С по каким-либо причинам гликолевая система остановится, то гликоль превратится в густую массу, которую будет очень сложно прокачать насосу, и тогда придется ждать весны, чтобы ее запустить, либо снимать изоляцию с труб на улице и бегать с паяльной лампой и отогревать трассу. А так, вам выбирать, конечно, какую систему ставить. Кто-то устанавливает в серверные DAIKIN или MHI с зимним комплектом и считает, что так следует делать всегда. Окончательное решение принимаете Вы.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
30-11-2009 11:20
Перейти
Если не найдете, то у нас на складе прецизионник стоит с верхним выдувом (новый) примерно на 16-17кВт. Если нужен, пишите в личку. Дам на него цену.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
14-12-2009 10:29
Перейти
Есть с нижним выдувом на 26кВт. Фреон только R407c. А так всё остальное есть (ТЭНы, увлажнитель, зимний пуск и т.д.)
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
21-12-2009 19:10
Перейти
Могу предложить ККБ от Airedale, оснащенный удаленным EEV. Все данные с EEV (давление и температуры) приходят на контроллер ККБ, который в свою очередь, рулит ККБ. Единственная проблемка ;) , на ККБ стоят обычные скроллы.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
28-03-2014 10:27
Перейти
Поставьте промежуточный теплообменник и сможете использовать уже чиллер+ обвязка с автоматикой и хороший ПНР. И будет вам счастье. По поводу тепловыделений, то поищите или запросите на заводе-изготовителе двигателя КПД данного устройства. Вот и получите тепловыделения.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.