Есть вот такое оборудование у STULZ:
http://h-ts.ru/oborudovanie/dlya-tele...split-air/ Но только стоимость не как у сплит-систем, а намного дороже, так как эти железяки промышленного класса. Возможность мониторинга по WEB-интерфейсу и по SNMP.
Проверьте правильность подключения обмоток на двигатель, если вент однофазный, проверьте пусковой конденсатор. Замерьте температуру двигателя рабочего и проблемного. Возможно проблема в двигателе. Протяните все контакты.
Спеца пригласите с электронным коллектором, типа Testo 550 + темп. датчик к нему или аналог. Нужен штуцер на всасе после испарителя. Он Вам все выставит, либо скажет, что ТРВ умер. 50С жидкарь высоковато давление, если даже учитывать, что переохлаждение есть, так как в смотровом без пузырьков, пусть даже 1,5К, то давление конденсации от 18,8 бар получается.
Либо см. предыдущий пост.