Коллеги, нужен заводской пароль на HiRef. Машина 2014 года TADR0401. USER и MAINTANANCE есть.
Контроллер P_C_O. Прошу прислать в личку, а то если почту опубликовать, то куча спама пойдет.
Ставите канальники по 44 кВт... А что с поддержанием влажности воздуха в помещении решили делать? Зимой сколько обычно градусов за бортом? Заказчик, конечно решает, за сколько он хочет купить охлаждение серверной, но вы ему объяснили, сколько будет стоить простой его оборудования в случае поломки одного из кондиционеров или сколько будут стоить запасные части к серверам (электронные платы,жесткие диски), которые будут выведены из строя обычным статическим напряжением из-за очень низкой влажности или из-за перегрева в помещении? Конечно, тут Заказчик рулит процессом, а нам лишь бы продать ему оборудование и забить на него большой болт после окончания гарантийного срока.
Попробуйте напрямую замкнуть вентиляторы в обход регулятора давления конденсации. В данном случае будет эмуляция работы при -40С. (и даже ниже, возможно) Если клапан начнет перепускать горячий газ в ресивер, значит, он по идее, работает. В это время нужно посмотреть на смотровое стекло после ресивера. Если оно покажет, что вместо жидкаря пошли пузыри, а потом ваще все закончилось и начало падать давление на всасе, значит скорее всего, в ресивере пусто и весь фреон собрался в конденсаторе. В данном случае нужно будет дозаправить по-максимуму систему но с тем, чтобы летом, когда весь жидкарь будет в ресивере, там еще было где-то 20% свободного объема. Ну и обратный клапан должен быть перед ресивером, конечно ))) На будущее, я бы посоветовал использовать связку KVD+KVR и NRV(обратный клапан). Они хотя бы настраиваемые, а то были случаи, когда грибки нормально не работали.
digorbey пишет:
Зачем в обвязке по воде двух чиллеров нужен пластинчатый теплообменник?
Чтобы развязать гликоль с водой. Если бы его не было, то в случае какой-нибудь утечки в обслуживаемом помещении вместо воды обитал бы гликоль. Если народу в здании пролитый гликоль не будет создавать неудобств, то в принципе, можно обойтись без теплообменника и напрямую гнать гликоль в фаны. На маломощных системах особо заморачиваться с теплообменником я бы не стал. Вопрос развязки становится актуальным, когда нужно охладить от 200 кВт и более. Когда тонна гликоля начинает неожиданно беспрепятственно литься под напором в помещение, то это реальное зрелище! В общем, в данных случаях(от 200кВт) я бы поставил промежуточный теплообменник. Если приложение критичное, то еще резервный поставил бы +резервные насосные группы на каждый контур. А также еще контуры зарезервировал бы (закольцевал), клапаны там всякие запорные автоматические и ручные на случай срабатывания датчиков утечки.... и остальных "прибамбасов" до кучи....
Судя по всему, драйвер под замену. У него по всей видимости, слетели собственные настройки и контроллер не может получить информацию с драйвера (есть еще вариант, что слетел интерфейс pLan, либо его настройки либо на контроллере, либо на драйвере), либо контакт шины данных плохой...
У меня уже был опыт, когда из-за плохого эл. питания у заказчика выходил из строя кареловский EVD драйвер. Настройки в него забиваешь новые, он вроде показывает, что норм, а при отключении питания опять как только что родился с завода. Как оказалось, была повреждена память EEPROM.
Это нужно уже к Turbocorам обращаться. У них в связке с ЭРВ температура конденсации R134a достигает 20С при tисп=5С. А самый эффективный EER-у фрикулинга. У него он может достигать заоблачных величин, которые даже не снились DX машинам при 5С )))))))).
AIREDALE делает чиллеры 20 и 40кВт с digital scroll со встроенным фрикулингом, но они по большей части предназначены для охлаждения хладоносителя для телекоммуникационных шкафов (t=15/20C, 13/18 и т.д.)